podpowiedzcie jak zrobić aby po spełnieniu 2 warunków poszło dalej?  
Jeżeli włącznik 1 i 2 jest on to 3 się włączy jeśli którykolwiek z 1 lub 2 ma off nie idzie dalej.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Formalgo](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/formalgo/32/511_2.png) [@Formalgo](https://forum.arturhome.pl/u/Formalgo)\
**Data wpisu:** [29 Kwiecień 2021 14:53 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/2-warunki-spelnione/2256/2 "2021-04-29T14:53:40Z")

</div>

Wstawiasz current\_state dla włącznika 1 i current\_state dla włącznika 2, oba z opcją “is on”. jesli nie będzie ‘on’ - pójdzie do drugiego wyjścia.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![marcinwojciesz](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/f07891/32.png) [@marcinwojciesz](https://forum.arturhome.pl/u/marcinwojciesz)\
**Data wpisu:** [30 Kwiecień 2021 06:54 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/2-warunki-spelnione/2256/3 "2021-04-30T06:54:57Z")

</div>

@Formalgo no tak masz racje - moja wina źle zadałem pytanie.  
Mamy przyciski 1 i 2, jak oba off to proces 1, jak tylko pierwszy to proces 2, jak tylko drugi to proces 3.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![marcinwojciesz](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/f07891/32.png) [@marcinwojciesz](https://forum.arturhome.pl/u/marcinwojciesz)\
**Data wpisu:** [30 Kwiecień 2021 07:12 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/2-warunki-spelnione/2256/4 "2021-04-30T07:12:05Z")

</div>

Zrobiłem @Formalgo dziękuje za podpowiedź, męczyłem się z tym lekko a tu podpowiedz i w załączeniu gotowiec, Dziękuje  
[warynki gotowe.json](https://forum.arturhome.pl/uploads/short-url/tQQpRmkwHpoep5SLA0E9ynWSxbh.json) (3,3 KB)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Formalgo](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/formalgo/32/511_2.png) [@Formalgo](https://forum.arturhome.pl/u/Formalgo)\
**Data wpisu:** [3 Maj 2021 13:22 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/2-warunki-spelnione/2256/5 "2021-05-03T13:22:34Z")

</div>

Weź tylko pod uwagę, że włącznik może mieć nie tylko stany “on”/“off”, np. “unknown” (czyli u Ciebie to będzie “not on” - pójdzie do drugiego wyjścia chociaż to nie jest “off” . Jeśli chcesz być pewny kiedy dany warunek się wydarzy wstaw za “current\_state” node switch i tam zdefiniuj konkretnie “on”/“off”.