# Automatyzacja na sp111 (supla)

**URL:** <https://forum.arturhome.pl/t/automatyzacja-na-sp111-supla/13955>\
**Category:** Inne projekty dla ESP\
**Tags:** supla\
**Created:** [2 Styczeń 2025 18:42 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/automatyzacja-na-sp111-supla/13955 "2025-01-02T18:42:22Z")\
**Posts on this page:** 10\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Kacper1987](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/kacper1987/32/25790_2.png) [@Kacper1987](https://forum.arturhome.pl/u/Kacper1987)\
**Data wpisu:** [2 Styczeń 2025 18:42 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/automatyzacja-na-sp111-supla/13955/1 "2025-01-02T18:42:22Z")

</div>

Witam,  
panowie mam problem - nie mogę sobie poradzić po jakim parametrze z wtyczki gosund sp111 ustawić automatyzacje aby uniknac suchobiegu pompy która mam wpiętą na wtyczce.  
pompa załącza sie automatycznie kiedy spada ciśnienie.  
próbuję cos wykombinowac z “komendą” aby wtyczka sie wyłączyła kiedy np przez 60 sekund bedzie pobierała okresloną ilosc kwh , lub ją przekroczy  
pompa załącza sie na ok 45 sekund i pobiera ok 0,018kwh  
używa ktos takeio rozwiązania ?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![szopen](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/szopen/32/1093_2.png) [@szopen](https://forum.arturhome.pl/u/szopen)\
**Data wpisu:** [2 Styczeń 2025 19:36 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/automatyzacja-na-sp111-supla/13955/2 "2025-01-02T19:36:51Z")

</div>

> [@Kacper1987](#):
>
> pompa załącza sie na ok 45 sekund i pobiera ok 0,018kwh

Policzmy  
`0,018kWh=18Wh=1080W*min.`  
(nie ma oficjalnej jednostki watominuta, ale użyłem jej dla łatwości obliczeń)  
przez  
3/4 minuty  
czyli ta pompa ma moc (1080\*4/3)W=1440W czyli prawie półtora kilowata???

Coś mi się widzi, że z takimi danymi wejściowymi nie masz szans na automatyzację…

~~A tak z innej beczki mówisz o HA czy fabrycznej chmurze Tuya?~~

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![angler](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/angler/32/31484_2.png) [@angler](https://forum.arturhome.pl/u/angler)\
**Data wpisu:** [2 Styczeń 2025 20:11 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/automatyzacja-na-sp111-supla/13955/3 "2025-01-02T20:11:44Z")

</div>

> [@szopen](#):
>
> fabrycznej chmurze Tuya?

To raczej fabryczna chmura Supla.

@Kacper1987 - a dlaczego nie użyjesz zwykłego timera? Odlicza czas działania i się wyłącza…

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Kacper1987](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/kacper1987/32/25790_2.png) [@Kacper1987](https://forum.arturhome.pl/u/Kacper1987)\
**Data wpisu:** [3 Styczeń 2025 09:14 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/automatyzacja-na-sp111-supla/13955/4 "2025-01-03T09:14:19Z")

</div>

W jakiś sposób timerem? Wtyczka jest cały czas ‘on’ więc tu musiałbym ustawić timer aby odliczał czas po naliczaniu któregos z parametrów (sensorze ) gniazdka

 ![Screenshot_2025-01-03-10-12-31-786_io.homeassistant.companion.android](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/8/4/84d7cab85c326749276926a46fbbb1af77277c10.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![angler](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/angler/32/31484_2.png) [@angler](https://forum.arturhome.pl/u/angler)\
**Data wpisu:** [3 Styczeń 2025 09:21 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/automatyzacja-na-sp111-supla/13955/6 "2025-01-03T09:21:22Z")

</div>

> [@Kacper1987](#):
>
> Wtyczka jest cały czas ‘on’

Co to znaczy, to ona nigdy nie jest w stanie off? To ta “wtyczka” nie jest odpowiedzialna za pracę tej pompy? To w Supla nie ma funkcji timera, odliczania czasu od ON i wyłączenia przekaźnika?

Aż musiałem sprawdzić, a nie logowałem się wieki, bo nie używam Supla.

 ![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/d/8/d8c91a20f1746f840cd377e2db941a085fa4e1ec.png)

EDIT:  
Taką samą funkcję możesz stworzyć automatyzacją HA odliczającą czas po załączeniu “wtyczki” i wyłączającą po upływie tego czasu. Nadal nie wiem dlaczego upierasz się przy liczeniu jakiś parametrów poboru energii.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Kacper1987](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/kacper1987/32/25790_2.png) [@Kacper1987](https://forum.arturhome.pl/u/Kacper1987)\
**Data wpisu:** [3 Styczeń 2025 09:29 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/automatyzacja-na-sp111-supla/13955/7 "2025-01-03T09:29:38Z")

</div>

Nie upieram się, no niewiedza bo zaczynam z HA ,supla itp.  
Tak, wtyczka cały czas jest on- wtyczka nie wyzwala mi uruchomienia pompy, robi to włącznik ciśnieniowy w hydroforze.  
Chcę aby “coś” mi odliczyli wtyczkę aby uniknąć że pompa chce pompować wodę ale jej nie ma więc siłownik ciśnieniowy nieodłączny pompy.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![angler](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/angler/32/31484_2.png) [@angler](https://forum.arturhome.pl/u/angler)\
**Data wpisu:** [3 Styczeń 2025 09:41 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/automatyzacja-na-sp111-supla/13955/8 "2025-01-03T09:41:56Z")

</div>

Proponuję podać parametry tej pompy i koniecznie łącznika ciśnieniowego (niektóre mają zabezpieczenia przed praca na sucho). Spróbujemy takie zabezpieczenie zrobić lepiej. Bo jak dla mnie uzależnienie zabezpieczenia od tak wielu czynników jak Supla → MQTT → HA to proszenie się o kłopot, to tylko kwestia czasu, aby takie zabezpieczenie nie zadziałało. Osobiście nie opierał bym je jakkolwiek na HA. Jeśli to silnik 1-fazowy o mocy jaką wyliczył powyżej @szopen, to tylko tym bardziej. Podstawową rzeczą do zrobienia w obecnej sytuacji może być:

- zmiana oprogramowania w gniazdku SP-111 z Supla na takie, które umożliwi zapisanie automatyzacji w nim samym.
- dołożenie włącznika pływakowego w studni, który zabezpieczy pompę przed suchobiegiem (pod warunkiem, że jest taka fizyczna możliwość).

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Kacper1987](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/kacper1987/32/25790_2.png) [@Kacper1987](https://forum.arturhome.pl/u/Kacper1987)\
**Data wpisu:** [9 Styczeń 2025 18:19 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/automatyzacja-na-sp111-supla/13955/9 "2025-01-09T18:19:19Z")

</div>

metodą prób i błedów udało mi się sklecić automatyzację która na chwile obecną wystarczy.  
temat z czujnikiem do studni to zostawię na cieplejszy okres 😉

jesli hydro pracuje w zakresie wiecej niż 900 w przez dłużej niż 1mi 10 sekun wtedy mi gnizdko go odłacza od sieci.

```auto
alias: Alarm brak wody
description: Jeśli hydrofor chodzi dłużej niż 1min
triggers:
  - type: power
    device_id: 8097bf776e0d814e0178bd7ecedbb95d
    entity_id: bef840b93019eaa6c62c244478469681
    domain: sensor
    trigger: device
    above: 900
    below: 4500
    for:
      hours: 0
      minutes: 1
      seconds: 10
conditions: []
actions:
  - type: toggle
    device_id: 8097bf776e0d814e0178bd7ecedbb95d
    entity_id: c822fd7d6c520f1277a37351f30ea0d6
    domain: switch
    enabled: true
  - device_id: 9c915713d73fe0b51295819c484b61df
    domain: mobile_app
    type: notify
    message: Przeciążenie hydroforu
    title: 70sek900
  - device_id: e9379fc668f023eb6f81d92cbdebf7dc
    domain: mobile_app
    type: notify
    message: Brak wody
mode: single

```

dzięki za podpowiedzi i pomoce

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![szopen](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/szopen/32/1093_2.png) [@szopen](https://forum.arturhome.pl/u/szopen)\
**Data wpisu:** [9 Styczeń 2025 18:31 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/automatyzacja-na-sp111-supla/13955/10 "2025-01-09T18:31:33Z")

</div>

```auto
actions:
  - type: toggle

```

takie spostrzeżenie - w sytuacji krytycznej nie powinieneś przełączać (skutek tej czynności jest taki, że na dwoje babka wróżyła), tylko wyłączyć `turn_off`  
być może to będzie wymagało przebudowania automatyzacji.

Warte poczytania

> **[Why and how to avoid device\_ids in automations and scripts](https://community.home-assistant.io/t/why-and-how-to-avoid-device-ids-in-automations-and-scripts/605517)**
>
> Background When you start writing automations, a device trigger seems the obvious choice. Everybody knows what a device is and it comes at the top of the UI dropdown list. It works… but it is certainly not a “great way to start” because it is...

Pomysł, aby wykorzystać moc chwilową jest jak najbardziej OK (tzn. ten z wykorzystaniem różnicy w pobranej energii był totalnie do bani, aż myślałem, że nie dysponujesz sensorem mocy).

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Kacper1987](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/kacper1987/32/25790_2.png) [@Kacper1987](https://forum.arturhome.pl/u/Kacper1987)\
**Data wpisu:** [9 Styczeń 2025 18:36 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/automatyzacja-na-sp111-supla/13955/11 "2025-01-09T18:36:21Z")

</div>

dziękuję za pomocnego tipa