Zrobiłem automatyzację, która ma wyłączać lampę, po 30 minut od zaświecenia.
Próbowałem różnych modyfikacji tej automatyzacji, ale bezskutecznie.
Mógłby mnie ktoś z forumowiczów nakierować co robię nie tak?
WARUNKI:
Usuń ten drugi warunek dotyczący czasu i z pierwszego warunku wyzeruj czas.
W wyzwalaczach:
Typ wyzwalacza: stan
encja: ‘żarówka której automatyzacja ma dotyczyć’
Przez (opcjonalnie): 30min
Wtedy jeżeli resztę pozostawisz bez zmian, to powinno działać.
1 polubienie
Oto moja automatyzacja podlewania szklarni:
alias: Podlewanie szklarni
description: ''
trigger:
- platform: time
at: '20:30:00'
condition:
- condition: time
weekday:
- mon
- wed
- fri
- sun
action:
- type: turn_on
device_id: 70fbbaaf497711fea77135b093086181
entity_id: switch.0x00124b0022255010
domain: switch
- delay:
hours: 0
minutes: 5
seconds: 0
milliseconds: 0
- type: turn_off
device_id: 70fbbaaf497711fea77135b093086181
entity_id: switch.0x00124b0022255010
domain: switch
mode: single
Przekopiuj do nowej automatyzacji i zobacz jak ustawi ci opóźnienie, potem dostosuj do swoich potrzeb