Witam.

Mam taki nietypowy problem. Mam dwie encje które podają wartość w Watach (gniazdko i licznik energii).  
Mam zrobione dwa sensory w pliku configuration.yaml.

```auto
 - platform: integration
    source: sensor.pobor_mocy
    name: Wentylacja KWh
    unique_id: wentylacja_kwh
    unit_prefix: k
    round: 2    
    
  - platform: integration
    source: sensor.owl_cm180_0044_watt
    name: OWL180
    unique_id: owl_180
    unit_prefix: k
    round: 2    

```

Ten pierwszy także mam w pliku configuration.yaml… Wartość jest wyciągnięta z atrybutów encji (gniazdko tuya).

```auto
- platform: template
    sensors:
      pobor_mocy:
        friendly_name: "Wentylacja Moc"
        unit_of_measurement: 'W'
        device_class: energy
        value_template: "{{ state_attr('switch.switch', 'current_consumption') }}"
        unique_id: wentylacjamoc

```

Drugi sensor OWL to podaje prosto z licznik (RfLink 433 Mhz).

Problem polega na tym że jeden sensor - ten pierwszy jest do wyboru w panelu energia gdy chce dodać zużycie energii przez poszczególne urządzenia a drugi sensor już nie. Gdzie robię błąd.

Pozdrawiam Maciej

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![RobinI30](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/robini30/32/5835_2.png) [@RobinI30](https://forum.arturhome.pl/u/RobinI30)\
**Data wpisu:** [6 Kwiecień 2023 09:35 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/brak-encji-w-panelu-energia/8853/2 "2023-04-06T09:35:16Z")

</div>

> [@maciusiek610](#):
>
> Gdzie robię błąd.

Z tego co pisałeś to nie rozróżniasz mocy i energii. Są to dwie różne wielkości elektryczne.  
Jak nazwa wskazuje - w panelu energia nie da się prezentować mocy.  
Zrób dodatkowy licznik energii na podstawie encji _moc wentylacji_

> **[Integration - Riemann sum integral](https://www.home-assistant.io/integrations/integration/)**
>
> Instructions on how to integrate Integration Sensor into Home Assistant.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![maciusiek610](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/34f0e0/32.png) [@maciusiek610](https://forum.arturhome.pl/u/maciusiek610)\
**Data wpisu:** [6 Kwiecień 2023 10:20 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/brak-encji-w-panelu-energia/8853/3 "2023-04-06T10:20:44Z")

</div>

Wydaje mi się że to jest licznik energii na podstawie mocy

```auto
- platform: integration
    source: sensor.pobor_mocy
    name: Wentylacja KWh
    unique_id: wentylacja_kwh
    unit_prefix: k
    round: 2    

```

I ten jest OK. Jest w panelu Energia i mogę go dodać jako dodatkowe urządzenie.  
Gorzej z tym drugim. Schemat mam taki sam ale nie mogę go dodać

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![szopen](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/szopen/32/1093_2.png) [@szopen](https://forum.arturhome.pl/u/szopen)\
**Data wpisu:** [6 Kwiecień 2023 10:33 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/brak-encji-w-panelu-energia/8853/4 "2023-04-06T10:33:23Z")

</div>

Zajrzyj w Narzędzia deweloperskie i porównaj atrybuty wszystkich 4 encji  
(możesz zrobić screenshoty)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![maciusiek610](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/34f0e0/32.png) [@maciusiek610](https://forum.arturhome.pl/u/maciusiek610)\
**Data wpisu:** [6 Kwiecień 2023 10:45 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/brak-encji-w-panelu-energia/8853/5 "2023-04-06T10:45:00Z")

</div>

To jest do wentylacji

 ![x3](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/8/d/8df38c505c7463588019ed57f22db44d3375058f.jpeg)

To jest do licznika

 ![x1](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/4/0/40b8cf9df6732fab5451d62483f6c2388e0d229d.jpeg)  
 ![x4](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/8/2/824ad7b6fb966273be66c6ef8130c6f27907c457.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![szopen](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/szopen/32/1093_2.png) [@szopen](https://forum.arturhome.pl/u/szopen)\
**Data wpisu:** [6 Kwiecień 2023 11:07 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/brak-encji-w-panelu-energia/8853/6 "2023-04-06T11:07:27Z")

</div>

No i jak widzisz w tej 2 górnej brakuje klasy urządzenia, a w pierwszej jest niewłaściwa (o ile faktycznie ta encja podaje moc w Watach, a nie energię…).

Zapewne jedno wynika drugiego (tj. całka Riemanna nie generuje poprawnej klasy, bo źródłowa encja jest do bani).

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![RobinI30](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/robini30/32/5835_2.png) [@RobinI30](https://forum.arturhome.pl/u/RobinI30)\
**Data wpisu:** [6 Kwiecień 2023 11:09 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/brak-encji-w-panelu-energia/8853/7 "2023-04-06T11:09:11Z")

</div>

Coś nie tak jest w jednostkach kWh \<\> kwh  
Licznik zrób sobie za pomocą edytora pomocników tworząc sumę Riemanna

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![maciusiek610](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/34f0e0/32.png) [@maciusiek610](https://forum.arturhome.pl/u/maciusiek610)\
**Data wpisu:** [6 Kwiecień 2023 11:29 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/brak-encji-w-panelu-energia/8853/8 "2023-04-06T11:29:30Z")

</div>

Ale piszesz o encjach do wentylacji ?? Akurat te mam w panelu energia i działają.  
Mam problem z encjami do licznika. Sensor `sensor.owl_cm180_0044_watt ` nic nie mogę w nim zmienić.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![szopen](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/szopen/32/1093_2.png) [@szopen](https://forum.arturhome.pl/u/szopen)\
**Data wpisu:** [6 Kwiecień 2023 11:36 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/brak-encji-w-panelu-energia/8853/9 "2023-04-06T11:36:13Z")

</div>

A nie powinny (brak klasy urządzenia = widocznie są jakieś nowe zmiany w HA skoro przestali tego wymagać? ciekawe od kiedy).

Te drugie mają złe jednostki `w` to nie jest `W`, a `kwh` to nie `kWh`

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![maciusiek610](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/34f0e0/32.png) [@maciusiek610](https://forum.arturhome.pl/u/maciusiek610)\
**Data wpisu:** [9 Kwiecień 2023 10:11 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/brak-encji-w-panelu-energia/8853/10 "2023-04-09T10:11:04Z")

</div>

Witam.  
Dalej walczę z tym tematem. Podejrzewam że problemem są jednostki jak stwierdził Szopen. Licznik podaje mi w “w” a powinien w “W”. Nawet jak stworzę licznik w pomocnikach (niezależnie jaki - próbowałem na kilka sposobów ) to wychodzą jakieś abstrakcje.  
Jak zrobić inny sensor żeby miał jednostki w W - ale żeby źródłem był licznik czyli sensor `sensor.owl_cm180_0044_watt` ??  
Może w Node Red ??

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![szopen](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/szopen/32/1093_2.png) [@szopen](https://forum.arturhome.pl/u/szopen)\
**Data wpisu:** [9 Kwiecień 2023 10:33 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/brak-encji-w-panelu-energia/8853/11 "2023-04-09T10:33:01Z")

</div>

Zrobisz go w template

> **[Templating](https://www.home-assistant.io/docs/configuration/templating/)**
>
> Instructions on how to use the templating feature of Home Assistant.

być może wystarczy nadpisać jednostkę w `customize.yaml` (w ten sposób nie próbowałem, ale uzupełniałem np. brakujące atrybuty, ale robiłem to starą metodą, obecnie nie opisaną w dokumentacji teraz wygląda to inaczej ale nadal jest możliwe).

> **[Customizing entities](https://www.home-assistant.io/docs/configuration/customizing-devices#manual-customization)**
>
> Simple customization for entities.

PS A tak poza konkurencją, to bezwzględnie należy założyć issue w integracji której używasz, bo jednostka mocy `w` jest nieprawidłowa i to wymaga naprawy.  
(szczerze mówiąc nie wiem czy całka Riemanna nie będzie liczyć jeśli jest zła jednostka encji źródłowe, ale spróbuj po prostu poprawić jednostkę energii na `Wh` czy `kWh`)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![maciusiek610](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/34f0e0/32.png) [@maciusiek610](https://forum.arturhome.pl/u/maciusiek610)\
**Data wpisu:** [9 Kwiecień 2023 11:31 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/brak-encji-w-panelu-energia/8853/12 "2023-04-09T11:31:27Z")

</div>

Udało się ale inaczej niż chciałem.  
Ogólnie błąd popełniłem przy konfiguracji RfLinka. Miałem automatyczne wykrywanie nowych urządzeń.

```auto
  - platform: rflink
    automatic_add: true

```

I to było niby ok ponieważ znajdowało licznik energii ale jednostki były podawane w watach a nie w Watach (wielkość liter).  
Pokombinowałem i dodałem go na “sztywno”

```auto
sensor:
  - platform: rflink
    automatic_add: false
    
  - platform: rflink
    devices:
      owl_cm180_0044_watt: 
        name: owl180
        sensor_type: watt
        unit_of_measurement: W    

```

I teraz jest git. Podaje w jednostkach W z dużej litery.  
Bez problemu mogę zrobić licznik kWh i dodać go w panelu Energia.

Dzięki wielkie za podpowiedzi. Coraz bardziej podoba mi się ten Home Assistant 😉  