Witam  
Podzielę się bo nikt chyba nie pisał, że jest jeszcze inny sposób. Jeśli komuś nie szkoda pinów to można bez adresowania i wstawiana diód, po prostu podpiąć każdego PZEM-ma do osobnej pary pinów. Jakiś czas już testuję i nie widzę problemów. U mnie wygląda to tak:

```auto
uart:
  - id: uart_1
    rx_pin: D1
    tx_pin: D2
    baud_rate: 9600
    stop_bits: 1
  - id: uart_2
    rx_pin: D3
    tx_pin: D4
    baud_rate: 9600
    stop_bits: 1
  - id: uart_3
    rx_pin: D5
    tx_pin: D6
    baud_rate: 9600
    stop_bits: 1

modbus:
  - id: mbus_1
    uart_id: uart_1
  - id: mbus_2
    uart_id: uart_2
  - id: mbus_3
    uart_id: uart_3

  

sensor:
  - platform: pzemac
    modbus_id: mbus_1
    current:
      name: "F1 PZEM Current"
    voltage:
      name: "F1 PZEM Voltage"
    energy:
      name: "F1 PZEM Energy"
    power:
      name: "F1 PZEM Power"
    frequency:
      name: "F1 PZEM Frequency"
    power_factor:
      name: "F1 PZEM Power Factor"
    update_interval: 5s
    
  - platform: pzemac
    modbus_id: mbus_2
    current:
      name: "F2 PZEM Current"
    voltage:
      name: "F2 PZEM Voltage"
    energy:
      name: "F2 PZEM Energy"
    power:
      name: "F2 PZEM Power"
    frequency:
      name: "F2 PZEM Frequency"
    power_factor:
      name: "F2 PZEM Power Factor"
    update_interval: 5s
    
  - platform: pzemac
    modbus_id: mbus_3
    current:
      name: "F3 PZEM Current"
    voltage:
      name: "F3 PZEM Voltage"
    energy:
      name: "F3 PZEM Energy"
    power:
      name: "F3 PZEM Power"
    frequency:
      name: "F3 PZEM Frequency"
    power_factor:
      name: "F3 PZEM Power Factor"
    update_interval: 5s

```

---