Witam serdecznie.  
Kiedyś na “szrociarni” znalazłem za 5 zł Smart gniazdko TCP przywleczone z Anglii (angielska wtyczka) . Udało mi się go dodać poprzez Tuya i Tuya Local. Oprócz włącznika ma także w encjach Timer, Można ustawić np za ile minut ma się wyłączyć/włączyć.

 ![gniazdko](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/8/c/8cf4b70f3a7b29e97fd82b4cc3d822731ad9fb3e.jpeg)

Czy da radę dorobić taki Timer do dowolnego Przełącznika ??  
W tym wypadku chciałbym dorobić do pompy CO aby włączać ją np na 5, 10 min i sama się wyłączała.  
Pompa jest załączana poprzez wemos D1 z ESPHome na pokładzie.

Dzięki i pozdrawiam

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![szopen](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/szopen/32/1093_2.png) [@szopen](https://forum.arturhome.pl/u/szopen)\
**Data wpisu:** [6 Maj 2023 17:55 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/dodanie-timera-do-przekaznika/9129/2 "2023-05-06T17:55:11Z")

</div>

Tu masz przykład dla ESPHome, nie jest taki wypasiony z możliwością ustawiania czasu

> **[How to do an 'intelligent' timer switch?](https://community.home-assistant.io/t/how-to-do-an-intelligent-timer-switch/345342/5?u=szopen)**
>
> Done, works perfect! 🙂 script: - id: timer\_schody then: - switch.turn\_on: Out\_4 - delay: 100s - switch.turn\_off: Out\_4 - platform: gpio id: In5 on\_click: - min\_length: 50ms max\_length: 1000ms ...

a tu taki bardziej wypasiony (nie wiem czy wykorzystuje wszystkie funkcje obecnie dostępne w ESPHome, bo wydaje mi się że sporo “ułatwiaczy” doszło stosunkowo niedawno, więc to rozwiązanie ich raczej nie zawiera)

> **[Dynamic timers in ESPHome](https://karlquinsland.com/esphome-dynamic-timer/)**
>
> With UI components in the HA UI to enable/disable and change the duration of the timer.

PS Oprócz tego oczywiście timery można zbudować na bazie HA, ale rozwiązanie z uruchamianiem automatyzacji bezpośrednio w urządzeniu wykonawczym jest pod pewnymi względami lepsze.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Wojteck](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/w/d26b3c/32.png) [@Wojteck](https://forum.arturhome.pl/u/Wojteck)\
**Data wpisu:** [4 Lipiec 2025 14:42 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/dodanie-timera-do-przekaznika/9129/3 "2025-07-04T14:42:45Z")

</div>

Cześć3. .  
Jak zwykle odkopię stary temat.  
Ponieważ integracja ESP z HA bardzo mi się podoba próbuję częściej używane urządzenia Tuya przerobione na OpenBeken przerobić na ESPHome.  
Mój mini smart switch powstał po lekturze powyższych linków oraz:

> **[Use Home Assistant number as delay in ESPHome](https://community.home-assistant.io/t/use-home-assistant-number-as-delay-in-esphome/409525/25)**
>
> Did you add this template sensor to the yaml?

Działa pawie tak jak powinien czyli:

1. Przekaźnik w stanie OFF: krótki klik włącza timer długi klik włącza na stałe.
2. Przekaźnik w stanie ON: krótki klik wyłącza, długi klik nie zmienia stanu

Jest tylko jedno małe ale: czy może wyświetlać i wysyłać do HA stan timera?

```auto
esphome:
  name: switch-1
  friendly_name: Switch 1
bk72xx:
  board: generic-bk7231n-qfn32-tuya
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: " **************************"
ota:
  - platform: esphome
    password: " **************"
wifi:
  networks:
    - ssid: ************
      password: !secret wifi_password_1

  manual_ip:
    static_ip: 192.168.1.50
    gateway: 192.168.1.1
    subnet: 255.255.255.0
    dns1: 192.168.1.1
    dns2: 91.234.8.8
  ap:
    ssid: !secret wifi_ap_ssid
    password: !secret wifi_ap_password
captive_portal:
preferences:
  flash_write_interval: 12h  
web_server:
  port: 80
  version: 3
  auth:
    username: !secret web_username
    password: !secret web_password
time:
  - id: time_provider
    platform: homeassistant
    on_time_sync:
      - logger.log: "Synchronized system clock"    
text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ip_address:
      name: ESP IP Address
    ssid:
      name: ESP Connected SSID
    mac_address:
      name: ESP Mac Wifi Address
    scan_results:
      name: ESP Latest Scan Results
binary_sensor:
  - platform: gpio
    id: ext_onoff
    pin:
      number: P14
      inverted: true
      mode: INPUT_PULLUP
    on_click:
      - min_length: 50ms
        max_length: 500ms
        then:
          - if:
              condition:
                lambda: 'return id(rel_1).state;'
              then:
                - switch.turn_off: rel_1
                - script.stop: timer
              else:
                - script.execute: timer
      - min_length: 1000ms
        max_length: 5000ms
        then:
          - script.stop: timer
          - switch.turn_on: rel_1 

  - platform: gpio
    id: int_onoff
    pin:
      number: P24
      inverted: true
      mode: INPUT_PULLUP
    on_click:
      - min_length: 50ms
        max_length: 500ms
        then:
          - if:
              condition:
                lambda: 'return id(rel_1).state;'
              then:
                - switch.turn_off: rel_1
                - script.stop: timer
              else:
                - script.execute: timer
      - min_length: 1000ms
        max_length: 5000ms
        then:
          - script.stop: timer        
          - switch.turn_on: rel_1     

switch:
  - platform: gpio
    id: rel_1
    name: Relay 1
    pin: P15

status_led:
  pin:
    number: P6
    inverted: true

script:
  - id: timer
    then:
      - switch.turn_on: rel_1
      - delay: !lambda return id(run_time).state*60000;
      - switch.turn_off: rel_1

number:
  - platform: template
    id: run_time
    name: "Nast. czasu"
    icon: mdi:av-timer
    unit_of_measurement: "min."
    optimistic: true
    step: 1
    mode: box
    min_value: 1
    max_value: 60
    initial_value: 1
    on_value:
      - sensor.template.publish:
          id: runtime
          state: !lambda 'return x;'
sensor:
  - platform: template
    id: runtime
    name: "Timer"
```

Teraz tylko brakuje mi do szczęścia aby:

1. Timer pokazywał czas pozostały do wyłączenia przekaźnika w minutach i ewentualnie sekundach
2. Dioda LED miała drugą funkcję oprócz statusu czyli świeciła jak zadziała przekaźnik
3. Ustawiona wartość timera zapisywała się i przywracała po restarcie. EDIT: ok to już ogarnąłem