Hej koledzy  
do tej pory pobieram dane z licznika poprzez konwerter USB/485, poniżej to co mi działa.  
Chciałbym bardzo to samo robić za pomocą USR-DR302, ale wybitnie mi nie wychodzi ☹

Czy ktoś z Szanownych Kolegów ma jakieś pozytywne doświadczenia w tym temacie?

To mi nie działa:

```auto
# 
modbus:
- name: hub1
  type: tcp
  host: 192.168.1.10
  port: 502
  delay: 0
  message_wait_milliseconds: 30
  timeout: 5

- address: 0x0
  data_type: float32
  input_type: input
  name: Phase 1 line to neutral volts
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: V

```

To mi działa

```auto
# Licznik SDM630
name: hub1
type: serial
baudrate: 9600
#port: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB __-__ Serial_Cable_AVTMOD03-if00-port0
port: /dev/ttyUSB0
#startbits: 1
bytesize: 8
method: rtu
parity: N
stopbits: 1

delay: 0
message_wait_milliseconds: 30
#retries: 3
timeout: 5
#timeout: 2
sensors:

- address: 0x0
  data_type: float32
  input_type: input
  name: Phase 1 line to neutral volts
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: V
  
- address: 0x2
  data_type: float32
  input_type: input
  name: Phase 2 line to neutral volts
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: V

```

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![RobinI30](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/robini30/32/5835_2.png) [@RobinI30](https://forum.arturhome.pl/u/RobinI30)\
**Data wpisu:** [25 Styczeń 2024 18:49 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/eastron-630-usr-dr302/11474/2 "2024-01-25T18:49:28Z")

</div>

> [@Dominik\_Lewiński](#):
>
> Czy ktoś z Szanownych Kolegów ma jakieś pozytywne doświadczenia w tym temacie?

Tak… licznik bardzo miły a konwerter mało kapryśny… polecam 👍

Kolego możesz wyartykułować czego czekujesz?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![szopen](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/szopen/32/1093_2.png) [@szopen](https://forum.arturhome.pl/u/szopen)\
**Data wpisu:** [25 Styczeń 2024 18:54 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/eastron-630-usr-dr302/11474/3 "2024-01-25T18:54:58Z")

</div>

> [@Dominik\_Lewiński](#):
>
> To mi działa

No ja jestem zaskoczony, bo oba te YAMLe, które powklejałeś są jakieś ubogie we wcięcia, ale nie linkujesz do żadnej dokumentacji, to nie mam z czym porównać, a szukać źródła skąd je wyczesałeś mi się nie chce…

ale porównując choćby z dokumentacją integracji `modbus` w HA

> **[Modbus](https://www.home-assistant.io/integrations/modbus/)**
>
> Instructions on how to integrate modbus and platforms.

to tam sporo spacji brakuje… (biały znak - spacja jest elementem sterującym YAMLa!)  
nie wiem - może próbujesz używać tabulatorów zamiast spacji?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Dominik\_Lewiński](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/dominik_lewi%C5%84ski/32/9901_2.png) [@Dominik\_Lewiński](https://forum.arturhome.pl/u/Dominik_Lewi%C5%84ski)\
**Data wpisu:** [25 Styczeń 2024 19:04 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/eastron-630-usr-dr302/11474/4 "2024-01-25T19:04:45Z")

</div>

Oczekiwał bym wsparcia w edycji pliku modbus.yaml, i w konfiguracji USR-DR302.  
Chwilowo doszedłem do ściany i taka konfiguracja sypie błędami:

```auto
# Example yaml: full tcp-rtu connection
modbus:
- name: hub1
  type: rtuovertcp
  host: 192.168.1.10
  port: 502
  delay: 0
  message_wait_milliseconds: 30
  timeout: 5

- address: 0x0
  data_type: float32
  input_type: input
  name: Phase 1 line to neutral volts
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: V
  
- address: 0x2
  data_type: float32
  input_type: input
  name: Phase 2 line to neutral volts
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: V
  
- address: 0x4
  data_type: float32
  input_type: input
  name: Phase 3 line to neutral volts
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: V
  
- address: 0x06
  data_type: float32
  input_type: input
  name: Phase 1 current
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: A
  
- address: 0x08
  data_type: float32
  input_type: input
  name: Phase 2 current
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: A
  
- address: 0x0a
  data_type: float32
  input_type: input
  name: Phase 3 current
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: A

- address: 0x0c
  data_type: float32
  input_type: input
  name: Faza 1 power
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: W
# device_class: energy
# state_class: total_increasing

- address: 0x0e
  data_type: float32
  input_type: input
  name: Faza 2 power
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: W
# device_class: energy
# state_class: total_increasing
  
- address: 0x10
  data_type: float32
  input_type: input
  name: Faza 3 power
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: W
# device_class: energy
# state_class: total_increasing
  
- address: 0x34
  data_type: float32
  input_type: input
  name: Total system power.
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: W
  device_class: energy
  state_class: total_increasing
  
- address: 0x4a
  data_type: float32
  input_type: input
  name: Total Export kWh
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: kWh
  device_class: energy
  state_class: total_increasing
  
- address: 0x48
  data_type: float32
  input_type: input
  name: Total Import kWh
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: kWh
  device_class: energy
  state_class: total_increasing
  
- address: 0x156
  data_type: float32
  input_type: input
  name: Total kwh(3)
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: W
  device_class: energy
  state_class: total_increasing

- address: 0x15A
  data_type: float32
  input_type: input
  name: L1 import kwh
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: kWh
  device_class: energy
  state_class: total_increasing
  
- address: 0x15C
  data_type: float32
  input_type: input
  name: L2 import kwh
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: kWh
  device_class: energy
  state_class: total_increasing
  
- address: 0x15E
  data_type: float32
  input_type: input
  name: L3 import kwh
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: kWh
  device_class: energy
  state_class: total_increasing

- address: 0x160
  data_type: float32
  input_type: input
  name: L1 export kwh
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: kWh
  device_class: energy
  state_class: total_increasing
  
- address: 0x162
  data_type: float32
  input_type: input
  name: L2 export kwh
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: kWh
  device_class: energy
  state_class: total_increasing
  
- address: 0x164
  data_type: float32
  input_type: input
  name: L3 export kwh
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: kWh
  device_class: energy
  state_class: total_increasing
  
- address: 0x46
  data_type: float32
  input_type: input
  name: Frequency of supply voltages
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: Hz
  device_class: energy
  #state_class: total_increasing

```

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![angler](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/angler/32/31484_2.png) [@angler](https://forum.arturhome.pl/u/angler)\
**Data wpisu:** [25 Styczeń 2024 19:06 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/eastron-630-usr-dr302/11474/5 "2024-01-25T19:06:42Z")

</div>

> [@Jak prawidłowo zamieszczać YAML, inny kod lub logi w postach na forum](https://forum.arturhome.pl/t/jak-prawidlowo-zamieszczac-yaml-inny-kod-lub-logi-w-postach-na-forum/11455):
>
> Przede wszystkim NIE należy używać cytowania! [nie cytować 2024-01-23\_22-33] Niestety podstawowy znacznik bloku kodu nie znajduje się w podręcznym menu - są to w najprostszym przypadku dwie identyczne osobne linijki - jedna przed blokiem kodu, a druga za nim, w obu wystarczy umieścić po trzy odwrotne apostrofy, to ten znak który na standardowej amerykańskiej klawiaturze (czytaj: “polskiej-programisty”) jest na klawiszu, który obrysowałem na zielono: [klawisz tyldy 2024-01-23\_22-56] tradycy…

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![RobinI30](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/robini30/32/5835_2.png) [@RobinI30](https://forum.arturhome.pl/u/RobinI30)\
**Data wpisu:** [25 Styczeń 2024 19:10 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/eastron-630-usr-dr302/11474/6 "2024-01-25T19:10:22Z")

</div>

> [@Dominik\_Lewiński](#):
>
> type: rtuovertcp  
> host: 192.168.1.10  
> port: 502

Tak samo masz ustawione w konwerterze?  
A te tajemnicze błędy to składni czy komunikacji?  
Zacznij od prawidłowych ustawień - Instrukcja od str.30  
4.6. Modbus Gateway

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![szopen](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/szopen/32/1093_2.png) [@szopen](https://forum.arturhome.pl/u/szopen)\
**Data wpisu:** [25 Styczeń 2024 19:18 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/eastron-630-usr-dr302/11474/7 "2024-01-25T19:18:11Z")

</div>

> [@Dominik\_Lewiński](#):
>
> Chwilowo doszedłem do ściany i taka konfiguracja sypie błędami:

Powinno sypać błędami, bo tam brakuje setek spacji, używaj znaczników kodu, w przeciwnym razie to co wklejasz jest nieczytelne dla innych.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Dominik\_Lewiński](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/dominik_lewi%C5%84ski/32/9901_2.png) [@Dominik\_Lewiński](https://forum.arturhome.pl/u/Dominik_Lewi%C5%84ski)\
**Data wpisu:** [25 Styczeń 2024 19:24 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/eastron-630-usr-dr302/11474/8 "2024-01-25T19:24:10Z")

</div>

> [@Dominik\_Lewiński](#):
>
> type: rtuovertcp

próbowalem type: rtuovertcp itype: tcp

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Dariusz\_Barczyński](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/d/9fc29f/32.png) [@Dariusz\_Barczyński](https://forum.arturhome.pl/u/Dariusz_Barczy%C5%84ski)\
**Data wpisu:** [25 Styczeń 2024 19:31 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/eastron-630-usr-dr302/11474/9 "2024-01-25T19:31:56Z")

</div>

U mnie działa taka konfiguracja w pliku configuration.yaml HomeAssistant

```auto
modbus:
  - name: modbus_hub
    type: rtuovertcp
    host: 192.168.50.8
    port: 502
    sensors:
      - name: mod_bus_status_falownika
        unique_id: mod_bus_status_falownika
        scan_interval: 1
        address: 0
        slave: 1
        data_type: int16
        slave_count: 0
        precision: 0
        scale: 1

```

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Dominik\_Lewiński](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/dominik_lewi%C5%84ski/32/9901_2.png) [@Dominik\_Lewiński](https://forum.arturhome.pl/u/Dominik_Lewi%C5%84ski)\
**Data wpisu:** [25 Styczeń 2024 19:54 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/eastron-630-usr-dr302/11474/10 "2024-01-25T19:54:45Z")

</div>

dzięki Darku, czyli na pewno musi być rtuovertcp (nie tcp)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Dariusz\_Barczyński](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/d/9fc29f/32.png) [@Dariusz\_Barczyński](https://forum.arturhome.pl/u/Dariusz_Barczy%C5%84ski)\
**Data wpisu:** [25 Styczeń 2024 19:58 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/eastron-630-usr-dr302/11474/11 "2024-01-25T19:58:39Z")

</div>

U mnie działa  
mój konwerter [Konwerter](https://botland.com.pl/konwertery-usb-uart-rs232-rs485/15133-konwerter-rs485-ethernet-cortex-m0-waveshare-16529-5904422377816.html?cd=18298825651&ad=&kd=&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAqsitBhDlARIsAGMR1Rhn83dZ1PJjH30nOCuqPE4kKxECu6XSWKB6OL6vDgKxcAM3105C8iYaAg18EALw_wcB)  
i taka konfiguracja działa, w samym konwerterze mam następującą konfigurację

 ![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/8/2/822937ccdbd397b20d10e39c01913dfb94ff0a9f.png)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![RobinI30](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/robini30/32/5835_2.png) [@RobinI30](https://forum.arturhome.pl/u/RobinI30)\
**Data wpisu:** [25 Styczeń 2024 20:05 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/eastron-630-usr-dr302/11474/12 "2024-01-25T20:05:38Z")

</div>

> [@Dominik\_Lewiński](#):
>
> czyli na pewno musi być rtuovertcp (nie tcp)

Zależy co masz ustawione  
 ![modtcp](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/3/a/3afcfcae45d7876f37baa1bcc1604f22b0a32c83.png)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Dominik\_Lewiński](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/dominik_lewi%C5%84ski/32/9901_2.png) [@Dominik\_Lewiński](https://forum.arturhome.pl/u/Dominik_Lewi%C5%84ski)\
**Data wpisu:** [25 Styczeń 2024 20:12 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/eastron-630-usr-dr302/11474/13 "2024-01-25T20:12:34Z")

</div>

w zakładce serial port

jaki work mode TCT serwer czy TCP client?  
czy podawać IP HA dla ustawiń client?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Dariusz\_Barczyński](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/d/9fc29f/32.png) [@Dariusz\_Barczyński](https://forum.arturhome.pl/u/Dariusz_Barczy%C5%84ski)\
**Data wpisu:** [25 Styczeń 2024 20:16 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/eastron-630-usr-dr302/11474/14 "2024-01-25T20:16:12Z")

</div>

> [@Dominik\_Lewiński](#):
>
> akładce serial por

Takie są moje ustawienia i to działa

 ![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/5/5/55ad0656607b69dbec0903b6a28d51004ece80aa.png)  
 ![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/c/5/c5416ed775c7cc1d7856c14331b3446cca202439.png)  
 ![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/e/8/e8583283f196650f7f49ed75af7184b9d6409490.png)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Dominik\_Lewiński](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/dominik_lewi%C5%84ski/32/9901_2.png) [@Dominik\_Lewiński](https://forum.arturhome.pl/u/Dominik_Lewi%C5%84ski)\
**Data wpisu:** [26 Styczeń 2024 18:15 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/eastron-630-usr-dr302/11474/15 "2024-01-26T18:15:43Z")

</div>

mam tak jak u Ciebie  
ale wpisze:

```auto
modbus:
  - name: modbus_hub
    type: rtuovertcp
    host: 192.168.1.10
    port: 502

```

to już pokazuje błędy w narzędziach deweloperskich

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Dariusz\_Barczyński](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/d/9fc29f/32.png) [@Dariusz\_Barczyński](https://forum.arturhome.pl/u/Dariusz_Barczy%C5%84ski)\
**Data wpisu:** [26 Styczeń 2024 18:34 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/eastron-630-usr-dr302/11474/16 "2024-01-26T18:34:42Z")

</div>

> [@Dariusz\_Barczyński](#):
>
> ```auto
> modbus:
> - name: modbus_hub
> type: rtuovertcp
> host: 192.168.50.8
> port: 502
> sensors:
> 
> ```

Zadam banalne pytanie. IP i port masz właściwy ? a sensory dodajesz w configuration.yaml HomeAssistant ?

```auto

###### - ModBus - #########
modbus:
  - name: modbus_hub
    type: rtuovertcp
    host: 192.168.50.8
    port: 502
    sensors:
      - name: mod_bus_status_falownika
        unique_id: mod_bus_status_falownika
        scan_interval: 1
        address: 0
        slave: 1
        data_type: int16
        slave_count: 0
        precision: 0
        scale: 1

```

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![angler](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/angler/32/31484_2.png) [@angler](https://forum.arturhome.pl/u/angler)\
**Data wpisu:** [26 Styczeń 2024 18:36 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/eastron-630-usr-dr302/11474/17 "2024-01-26T18:36:32Z")

</div>

> [@Jak prawidłowo zamieszczać YAML, inny kod lub logi w postach na forum](https://forum.arturhome.pl/t/jak-prawidlowo-zamieszczac-yaml-inny-kod-lub-logi-w-postach-na-forum/11455):
>
> Przede wszystkim NIE należy używać cytowania! [nie cytować 2024-01-23\_22-33] Niestety podstawowy znacznik bloku kodu nie znajduje się w podręcznym menu - są to w najprostszym przypadku dwie identyczne osobne linijki - jedna przed blokiem kodu, a druga za nim, w obu wystarczy umieścić po trzy odwrotne apostrofy, to ten znak który na standardowej amerykańskiej klawiaturze (czytaj: “polskiej-programisty”) jest na klawiszu, który obrysowałem na zielono: [klawisz tyldy 2024-01-23\_22-56] tradycy…

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Dominik\_Lewiński](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/dominik_lewi%C5%84ski/32/9901_2.png) [@Dominik\_Lewiński](https://forum.arturhome.pl/u/Dominik_Lewi%C5%84ski)\
**Data wpisu:** [26 Styczeń 2024 20:31 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/eastron-630-usr-dr302/11474/18 "2024-01-26T20:31:36Z")

</div>

Cześć

Aktualnie działa poprawnie mi na konwerterze USB/RS485.  
Jak próbuje zastosować rekomendowany na stronie HA kod dla rtuovertcp to narzędzia deweloperskie od razu pokazują błąd (natomiast edytor waliduje kod na zielono)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Dominik\_Lewiński](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/dominik_lewi%C5%84ski/32/9901_2.png) [@Dominik\_Lewiński](https://forum.arturhome.pl/u/Dominik_Lewi%C5%84ski)\
**Data wpisu:** [28 Styczeń 2024 11:34 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/eastron-630-usr-dr302/11474/19 "2024-01-28T11:34:26Z")

</div>

Kolego, bardzo chciałbym Ci podziękować, już kiedyś bardzo mi pomogłeś 😀  
problemem okazał się jednak sprzęt, z desperacji kupiłem inny (Waveshare) i wystartowało wszystko od palca.  
Jeżeli chodzi o wcięcia to nie wiem jak cytować kod, tak żeby potem kogoś go mógł użyć,  
poniżej gotowy kod do użycia

```auto
name: USR-DR302
type: rtuovertcp
host: 192.168.1.10
port: 502

delay: 0
message_wait_milliseconds: 30
#retries: 3
timeout: 5
#timeout: 2
sensors:

- address: 0x0
  data_type: float32
  input_type: input
  name: Phase 1 line to neutral volts
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: V
  
- address: 0x2
  data_type: float32
  input_type: input
  name: Phase 2 line to neutral volts
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: V
  
- address: 0x4
  data_type: float32
  input_type: input
  name: Phase 3 line to neutral volts
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: V
  
- address: 0x06
  data_type: float32
  input_type: input
  name: Phase 1 current
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: A
  
- address: 0x08
  data_type: float32
  input_type: input
  name: Phase 2 current
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: A
  
- address: 0x0a
  data_type: float32
  input_type: input
  name: Phase 3 current
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: A

- address: 0x0c
  data_type: float32
  input_type: input
  name: Faza 1 power
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: W
# device_class: energy
# state_class: total_increasing

- address: 0x0e
  data_type: float32
  input_type: input
  name: Faza 2 power
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: W
# device_class: energy
# state_class: total_increasing
  
- address: 0x10
  data_type: float32
  input_type: input
  name: Faza 3 power
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: W
# device_class: energy
# state_class: total_increasing
  
- address: 0x34
  data_type: float32
  input_type: input
  name: Total system power.
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: W
  device_class: energy
  state_class: total_increasing
  
- address: 0x4a
  data_type: float32
  input_type: input
  name: Total Export kWh
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: kWh
  device_class: energy
  state_class: total_increasing
  
- address: 0x48
  data_type: float32
  input_type: input
  name: Total Import kWh
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: kWh
  device_class: energy
  state_class: total_increasing
  
- address: 0x156
  data_type: float32
  input_type: input
  name: Total kwh(3)
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: W
  device_class: energy
  state_class: total_increasing

- address: 0x15A
  data_type: float32
  input_type: input
  name: L1 import kwh
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: kWh
  device_class: energy
  state_class: total_increasing
  
- address: 0x15C
  data_type: float32
  input_type: input
  name: L2 import kwh
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: kWh
  device_class: energy
  state_class: total_increasing
  
- address: 0x15E
  data_type: float32
  input_type: input
  name: L3 import kwh
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: kWh
  device_class: energy
  state_class: total_increasing

- address: 0x160
  data_type: float32
  input_type: input
  name: L1 export kwh
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: kWh
  device_class: energy
  state_class: total_increasing
  
- address: 0x162
  data_type: float32
  input_type: input
  name: L2 export kwh
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: kWh
  device_class: energy
  state_class: total_increasing
  
- address: 0x164
  data_type: float32
  input_type: input
  name: L3 export kwh
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: kWh
  device_class: energy
  state_class: total_increasing
  
- address: 0x46
  data_type: float32
  input_type: input
  name: Frequency of supply voltages
  precision: 2
  slave: 1
  unit_of_measurement: Hz
  device_class: energy
  #state_class: total_increasing

```

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![RobinI30](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/robini30/32/5835_2.png) [@RobinI30](https://forum.arturhome.pl/u/RobinI30)\
**Data wpisu:** [28 Styczeń 2024 12:27 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/eastron-630-usr-dr302/11474/20 "2024-01-28T12:27:16Z")

</div>

@Dominik_Lewiński… Totalny stek…niekonsekwencji w tym co pisałeś i co rzekomo poprawiło sprawę.