# ESPHOME "Interval" a może inaczej?

**URL:** <https://forum.arturhome.pl/t/esphome-interval-a-moze-inaczej/13201>\
**Category:** Integracje\
**Tags:** esphome\
**Created:** [17 Październik 2024 19:07 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/esphome-interval-a-moze-inaczej/13201 "2024-10-17T19:07:13Z")\
**Posts on this page:** 5\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Marcin.Szczepaniak](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/b4bc9f/32.png) [@Marcin.Szczepaniak](https://forum.arturhome.pl/u/Marcin.Szczepaniak)\
**Data wpisu:** [17 Październik 2024 19:07 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/esphome-interval-a-moze-inaczej/13201/1 "2024-10-17T19:07:14Z")

</div>

Dzień dobry  
Stoję przed dylematem jak rozwiązać kwestię cyklicznego sprawdzania stanu czujników i na tej podstawie sterowania mocą grzałki poprzez “Number”.  
Są 3 warunki; jeden nadrzędny i 2 podrzędne.  
Podpowiedzcie proszę jak to razem zgrać?  
Poniżej fragment kodu:

```auto
interval:
# Warunek głowny 
    - interval: 300ms
      - if:
        condition:
          - lambda: |-
               return id(bat_v).state < (id(boost_v).state);
         then:    
           # Warunek 1 #
      - if:
        condition:
          for:
            time: 60min
            condition:
              - lambda: |-
                  return id(bat_v).state > ((id(boost_v).state) - 1);
        then:
          # Warunek 2 #
        
  # Warunek 1
  - interval: 300ms
    then:
      - if:
        condition:
          - lambda: |-
              return id(bat_c).state > ((id(bat_max_c).state) - 4);
        then:
          - number.increment:
              id: moc
              cycle: false
      - if:
        condition:
          - lambda: |-
              return id(bat_c).state < ((id(bat_max_c).state) - 6);
        then:    
          - number.decrement:
              id: moc
              cycle: false

  # Warunek 2 
  - interval: 300ms
      - if:
        condition:
          - lambda: |-
              return id(bat_v).state > ((id(float_v).state) + 1);
        then:
          - number.increment:
                  id: moc
                  cycle: false
        - if:
            condition:
              - lambda: |-
                  return id(bat_v).state < (id(float_v).state);
            then:    
              - number.decrement:
                  id: moc
                  cycle: false

```

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![macek](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/macek/32/1647_2.png) [@macek](https://forum.arturhome.pl/u/macek)\
**Data wpisu:** [18 Październik 2024 10:02 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/esphome-interval-a-moze-inaczej/13201/2 "2024-10-18T10:02:31Z")

</div>

> [@Marcin.Szczepaniak](#):
>
> Poniżej fragment kodu:

Po Twojej logice pisania kodu w ESPHome wnioskuję, że kiedyś pisałeś programy w Arduino?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Marcin.Szczepaniak](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/b4bc9f/32.png) [@Marcin.Szczepaniak](https://forum.arturhome.pl/u/Marcin.Szczepaniak)\
**Data wpisu:** [18 Październik 2024 12:32 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/esphome-interval-a-moze-inaczej/13201/3 "2024-10-18T12:32:31Z")

</div>

Nigdy nie uczyłem się żadnego programowania. Uczę się Esphome na podstawie różnych przykładów i mam już sporo różnych działających urządzeń…  
Moje pytanie jest ściśle z tym powiązane gdyż pewnie można to zrobić inaczej ale nie znalazłem żadnego rozwiązania na którym mógłbym się oprzeć.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![macek](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/macek/32/1647_2.png) [@macek](https://forum.arturhome.pl/u/macek)\
**Data wpisu:** [18 Październik 2024 12:35 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/esphome-interval-a-moze-inaczej/13201/4 "2024-10-18T12:35:22Z")

</div>

OK, czyli zaczynamy od zera i bardzo dobrze 🙂 . Proszę opisz jakie masz sensory i jaka ma być logika sterowania na podstawie stanu tych encji.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Marcin.Szczepaniak](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/b4bc9f/32.png) [@Marcin.Szczepaniak](https://forum.arturhome.pl/u/Marcin.Szczepaniak)\
**Data wpisu:** [18 Październik 2024 13:13 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/esphome-interval-a-moze-inaczej/13201/5 "2024-10-18T13:13:52Z")

</div>

Sensory

1. `sensor.bat_v` - napięcie baterii odczytane z bocznika
2. `sensor.bat_c` - prąd baterii odczytany z bocznika
3. `number.boost_v` - napięcie boost - template sensor ustawiany ręcznie
4. `number.float_v` - napięcie float - template sensor ustawiany ręcznie
5. `number.bat_max_c` - max prąd ładowania - template sensor ustawiany ręcznie

Elementem sterującym jest komponent number (id: moc) sterujący triakiem przez LedC

Logika:

1. bat\_v jest mniejsze od boost\_v
  - jeśli bat\_c zbliża się do bat\_max\_c (dlatego w kodzie jest -4) to cyklicznie zwiększaj moc
  - jeśli bat\_c spadnie poniżej bat\_max\_c minus 6A to cyklicznie zmniejszaj moc

2. jeśli w ciągu 60min bat\_v jest bliskie boost\_v (dlatego boost\_v minus 1)
  - jeśli bat\_v jest większe od float\_v to cyklicznie zwiększaj moc

- jeśli bat\_v jest miejsze od float\_v to cyklicznie zmniejszaj moc

Od strony sprzętowej jest to off- grid zawierający falownik i 2 ładowarki których łączna moc ładowania jest wyższa niż dopuszczalny prąd baterii (dlatego ustawiany ręcznie bat\_max\_c w zależności od tego ile banków pracuje aktualnie razem). Obniżanie tego prądu realizowane jest za pomocą osobnej przetwornicy obciążającej akumulator i ładowarki a zasilającej płynnie (do tego właśnie number i LedC) grzałki.  
Powyższe to warunek 1  
Warunek 2 realizuje grzanie wody kiedy akumulatory są naładowane w celu maksymalnego wyciśnięcia prądu z falownika i ładowarek bez obciążania baterii.