# ESPhome Modbus SDM72 i Huawei SUN2000L

**URL:** <https://forum.arturhome.pl/t/esphome-modbus-sdm72-i-huawei-sun2000l/5445>\
**Category:** Home Assistant\
**Tags:** modbus, monitoring-energii, esphome\
**Created:** [2 Maj 2022 08:02 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/esphome-modbus-sdm72-i-huawei-sun2000l/5445 "2022-05-02T08:02:59Z")\
**Posts on this page:** 19\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![bullseye](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/bullseye/32/10417_2.png) [@bullseye](https://forum.arturhome.pl/u/bullseye)\
**Data wpisu:** [2 Maj 2022 08:02 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/esphome-modbus-sdm72-i-huawei-sun2000l/5445/1 "2022-05-02T08:02:59Z")

</div>

Mam sobie w skrzynce elektrycznej SDM72DM i ESP8266 z Modbusem połączone kabelkiem. Ostatnio dociągnąłem sobie dla sportu kabelek modbusa od mojego falownika SUN2000L i podłaczyłem.  
Obecnie dane z SDMa odczytuję integracją sdm\_meter i dane wyświetlają się poprawnie.  
Chciałem teraz odczytywać z SDMa dwie rzeczy których w integracji nie ma, czyli total import active power, ale za żadne skarby nie mogę go odpalić bo zawsze mam albo wartość nan albo 0 (dając adres total system power tak samo (gdzie z integracji sdma wyswietla się ok).

 ![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/7/77f3bed1fb3c1d02b40ef153f224ee0a78f376ed.png)

Tutaj mój kod z ESPhome:

 ![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/b/b4264d41abc27dadb38607215dfa186da728137f.png)

Podpowiecie jak wyciągnąć tą wartość poza integracją sdm\_meter ?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![RobinI30](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/robini30/32/5835_2.png) [@RobinI30](https://forum.arturhome.pl/u/RobinI30)\
**Data wpisu:** [2 Maj 2022 08:50 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/esphome-modbus-sdm72-i-huawei-sun2000l/5445/2 "2022-05-02T08:50:08Z")

</div>

> [@bullseye](#):
>
> Mam sobie w skrzynce elektrycznej SDM72DM i ESP8266 z Modbusem połączone kabelkiem. Ostatnio dociągnąłem sobie dla sportu kabelek modbusa od mojego falownika SUN2000L i podłaczyłem.

Mógłbyś to narysować, bo pewnie wydaje Ci się, że wszyscy zrozumieją.  
Na dzień dobry śmierdzi mi to kolizją na modbusie.  
Sprawdź czy działa każde z osobna, tylko jedna “integracja” przy wyłączonej drugiej.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![bullseye](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/bullseye/32/10417_2.png) [@bullseye](https://forum.arturhome.pl/u/bullseye)\
**Data wpisu:** [2 Maj 2022 09:57 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/esphome-modbus-sdm72-i-huawei-sun2000l/5445/3 "2022-05-02T09:57:31Z")

</div>

Ale co tutaj mam rysować ? 🙂  
Modbus podłączony do ESP8266 (a raczej do Maxa385) trzema kabelkami. Dane przez integrację sdm wychodzą a nie potrafię ich wyciągnąć bez integracji.  
Kolizja na modbusie by była gdyby ten kod nie dawał żadnych wyników a tak jak mówię dane wyciagam, nie wyciągam tylo tych dodatkowych bo pewnie nie do konca wiem co z rejestrami i adresami zrobić.  
Falownik jest 1, SDM 2.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![RobinI30](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/robini30/32/5835_2.png) [@RobinI30](https://forum.arturhome.pl/u/RobinI30)\
**Data wpisu:** [2 Maj 2022 11:21 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/esphome-modbus-sdm72-i-huawei-sun2000l/5445/4 "2022-05-02T11:21:46Z")

</div>

Ok… trochę to było niezrozumiałe:)  
Z prawej strony masz adres w hex 0x500 co w dec 1280… spróbuj więc 1281 lub 1280 (bez tej 3 z przodu).

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![bullseye](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/bullseye/32/10417_2.png) [@bullseye](https://forum.arturhome.pl/u/bullseye)\
**Data wpisu:** [2 Maj 2022 15:43 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/esphome-modbus-sdm72-i-huawei-sun2000l/5445/6 "2022-05-02T15:43:10Z")

</div>

Ok, działa 🙂

Ale teraz nie mam pojęcia jak dodać do integracji SUN2000L-M1.  
Modbus podpięty do złącza fizycznego, A2 / B2  
ale co bym w esphome nie wpisał daje zawsze wartość nan ☹  
Poniżej TCP na HomeAssistant:  
 ![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/5/558a0af1cc352ad3257307f9108135a4829584ec.png)

I to samo w ESPhome nie działa i nie zwraca żadnej wartości.  
 ![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/3/31c5f9bff1f6b2129c18db603743c8d62a13c5b0.png)

![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/e/e3619493f031a49dab4d3a34162858a90b7ebfcf.png)

 ![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/8/8bc69e9462cec504b4ca46594ac27c8ecd1e50bd.png)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![RobinI30](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/robini30/32/5835_2.png) [@RobinI30](https://forum.arturhome.pl/u/RobinI30)\
**Data wpisu:** [2 Maj 2022 19:42 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/esphome-modbus-sdm72-i-huawei-sun2000l/5445/7 "2022-05-02T19:42:54Z")

</div>

W metodzie przez HA brakuje definicji input\_type i default jest holding.  
Ten czerwony komunikat o tym podpowiada.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![bullseye](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/bullseye/32/10417_2.png) [@bullseye](https://forum.arturhome.pl/u/bullseye)\
**Data wpisu:** [2 Maj 2022 20:51 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/esphome-modbus-sdm72-i-huawei-sun2000l/5445/8 "2022-05-02T20:51:01Z")

</div>

Ale w metodzie przez HA działa idealnie, a błedy wywala przez ESPhome tylko.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![RobinI30](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/robini30/32/5835_2.png) [@RobinI30](https://forum.arturhome.pl/u/RobinI30)\
**Data wpisu:** [2 Maj 2022 21:27 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/esphome-modbus-sdm72-i-huawei-sun2000l/5445/9 "2022-05-02T21:27:52Z")

</div>

> [@bullseye](#):
>
> a błedy wywala przez ESPhome

Co mówi dokumentacja falownika? …ja zaglądałem do podobnego Huawei’a  
W tym przypadku powinieneś spróbować adresu 32080 (0x7d50)  
Zmień na próbę register\_type: holding

Pokaż co mówi Twoja na temat typu danych?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![bullseye](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/bullseye/32/10417_2.png) [@bullseye](https://forum.arturhome.pl/u/bullseye)\
**Data wpisu:** [2 Maj 2022 21:38 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/esphome-modbus-sdm72-i-huawei-sun2000l/5445/10 "2022-05-02T21:38:15Z")

</div>

![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/2/269775c81f8d7ea7ae1cf55bad3473aed19a4d34.png)  
Teraz zadziałało, problemem chyba była moja nieznajomosc adresów 🙂  
Dzięki za pomoc, aktualnie nie wywala błędów żadnych - ale falownik śpi więc nic nie sprawdzę ☹

Huawei ma uniwersalne kody, ja brałem stąd i też działają:

> <https://gitlab.com/Emilv2/huawei-solar/-/blob/master/src/huawei_solar/huawei_solar.py>

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![RobinI30](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/robini30/32/5835_2.png) [@RobinI30](https://forum.arturhome.pl/u/RobinI30)\
**Data wpisu:** [2 Maj 2022 21:41 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/esphome-modbus-sdm72-i-huawei-sun2000l/5445/11 "2022-05-02T21:41:36Z")

</div>

> [@bullseye](#):
>
> problemem chyba była moja nieznajomosc adresów

Nie… nie ma konsekwencji w dokumentacji i trzeba uważnie czytać.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![bullseye](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/bullseye/32/10417_2.png) [@bullseye](https://forum.arturhome.pl/u/bullseye)\
**Data wpisu:** [2 Maj 2022 21:42 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/esphome-modbus-sdm72-i-huawei-sun2000l/5445/12 "2022-05-02T21:42:38Z")

</div>

Dam znać rano czy wszystko śmiga 🙂

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![RobinI30](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/robini30/32/5835_2.png) [@RobinI30](https://forum.arturhome.pl/u/RobinI30)\
**Data wpisu:** [2 Maj 2022 21:48 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/esphome-modbus-sdm72-i-huawei-sun2000l/5445/13 "2022-05-02T21:48:39Z")

</div>

Musisz znaleźć właściwą adresację dla Twojego sterownika .  
Przeglądałem Twojego linka i adresy różniły się od tej, którą ja widziałem 🙂

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![bullseye](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/bullseye/32/10417_2.png) [@bullseye](https://forum.arturhome.pl/u/bullseye)\
**Data wpisu:** [3 Maj 2022 04:58 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/esphome-modbus-sdm72-i-huawei-sun2000l/5445/14 "2022-05-03T04:58:41Z")

</div>

Adresy są ok, pokazują się wartości których oczekuję ale…  
W HomeAssistant i mdbus po WiFi (smart dongle) wartości są zawsze OK, a po kabelku mam co jakiś czas produkcję zamiast 200W przykładowo 3040439W, ten typ tak ma ?

![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/2/2cdcdf77508a30be22c205107032df110c38d08a.png)

Dalej tez sypie błędami czasami:

 ![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/3/3c9357e742a2a9ebcaf98dca4d01e6b5e4dfc8f4.png)

![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/9/92a4971ad713e6bc67db6cea3353484dc48756f7.png)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![RobinI30](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/robini30/32/5835_2.png) [@RobinI30](https://forum.arturhome.pl/u/RobinI30)\
**Data wpisu:** [3 Maj 2022 05:50 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/esphome-modbus-sdm72-i-huawei-sun2000l/5445/15 "2022-05-03T05:50:09Z")

</div>

W dalszym ciągu nie łapię Twoich opisów więc będę macał 😉  
Jeszcze zmień register\_type: read

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![bullseye](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/bullseye/32/10417_2.png) [@bullseye](https://forum.arturhome.pl/u/bullseye)\
**Data wpisu:** [3 Maj 2022 07:28 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/esphome-modbus-sdm72-i-huawei-sun2000l/5445/16 "2022-05-03T07:28:00Z")

</div>

juz jest read.  
Problemy moga wynikac z faktu ze uzywam 2x modbus w falowniku ? Bo uzywam przez HA i modbus przez TCP przez smart dongle, i drugi raz przez fizyczne zlacze czytam przy pomocy ESPhome ?

Edit:

Postawiłem drugie ESP i teraz w sumie to nic już po modbusie nie wyświetla… zmieniłem prędkość portu oraz numer urządzenia (w urządzeniu też) i tylko tyle mam:

> **[Untitled - Pastebin](https://pastebin.pl/view/e927e22e)**
>
> Pastebin.pl is a website where you can store code/text online for a set period of time and share to anybody on earth

Kod ESPhome:

> **[Untitled - Pastebin](https://pastebin.pl/view/65a7d83a)**
>
> Pastebin.pl is a website where you can store code/text online for a set period of time and share to anybody on earth

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Afick\_PL](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/afick_pl/32/12016_2.png) [@Afick\_PL](https://forum.arturhome.pl/u/Afick_PL)\
**Data wpisu:** [11 Sierpień 2022 20:42 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/esphome-modbus-sdm72-i-huawei-sun2000l/5445/18 "2022-08-11T20:42:45Z")

</div>

> [@bullseye](#):
>
> az nie mam pojęcia jak dodać do integracji SUN2000L-M1.

Hej,

moglbys gdzies wkleic konfiguracje esphome dla sdm72 bo z obrazka to ciezko kopiowac, a nie wiem czy na obrazku widac cala konfiguracje 🙂

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![bullseye](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/bullseye/32/10417_2.png) [@bullseye](https://forum.arturhome.pl/u/bullseye)\
**Data wpisu:** [16 Sierpień 2022 12:15 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/esphome-modbus-sdm72-i-huawei-sun2000l/5445/19 "2022-08-16T12:15:22Z")

</div>

Wybacz ze tyle czasu ale wpadło w spam, wieczorem wyślę bo zablokowałem sobie dostęp zdalny 😃

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Afick\_PL](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/afick_pl/32/12016_2.png) [@Afick\_PL](https://forum.arturhome.pl/u/Afick_PL)\
**Data wpisu:** [30 Sierpień 2022 14:25 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/esphome-modbus-sdm72-i-huawei-sun2000l/5445/20 "2022-08-30T14:25:50Z")

</div>

🙂 zapomniales o nas 😃

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![bullseye](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/bullseye/32/10417_2.png) [@bullseye](https://forum.arturhome.pl/u/bullseye)\
**Data wpisu:** [3 Wrzesień 2022 18:26 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/esphome-modbus-sdm72-i-huawei-sun2000l/5445/21 "2022-09-03T18:26:30Z")

</div>

Nie zaprzeczę 🙂

```auto
uart:
  id: mod_bus
  rx_pin: 3
  tx_pin: 1
  baud_rate: 9600
  stop_bits: 1
  
modbus:
  uart_id: mod_bus
  flow_control_pin: 5
  id: modbus1
modbus_controller:
  - id: sdm
    address: 0x0002
    modbus_id: modbus1
    update_interval: 5s
sensor:
############# SDM #############
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: sdm
    name: "foto-${devicename}-W"
    id: "fotoEastronW"
    register_type: read
    address: 0x0034
    value_type: FP32
    accuracy_decimals: 0
    filters:
      - multiply: 1.0
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: sdm
    name: "foto-${devicename}-Import"
    register_type: read
    device_class: energy
    state_class: total_increasing
    unit_of_measurement: "kWh"
    accuracy_decimals: 1
    address: 0x0048
    value_type: FP32
    filters:
      - multiply: 1.0
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: sdm
    name: "foto-${devicename}-Export"
    register_type: read
    address: 0x004A
    device_class: energy
    state_class: total_increasing
    unit_of_measurement: "kWh"
    accuracy_decimals: 1
    value_type: FP32
    filters:
      - multiply: 1.0  
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: sdm
    name: "foto-${devicename}-in-W"
    id: "fotoEastronIn"
    register_type: read
    address: 0x0500
    internal: true
    value_type: FP32
    accuracy_decimals: 0
    filters:
      - multiply: 1.0
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: sdm
    name: "fotoEastronOut"
    id: "fotoEastronOut"
    register_type: read
    address: 0x0502
    value_type: FP32
    internal: true
    accuracy_decimals: 0
    filters:
      - multiply: 1.0

```