> Celem jest obniżanie napięcia (magiczne 253v z fotowoltaiką).

> [@Gniazdko GOSUND SP111](https://forum.arturhome.pl/t/gniazdko-gosund-sp111/590/273):
>
> Jeśli potrafisz lutować i niestraszna Ci elektronika to para ESP8266 + PZEM04. Nic tańszego z przekładnikiem nie znajdziesz. EDIT: Tak na szybko @damiaszek reguła do wypróbowania: Rule1 ON ENERGY#Voltage\>=253 DO RuleTimer1=599 ENDON ON Rules#Timer=1 DO Power1 1 ENDON ON ENERGY#Voltage\<253 DO Power1 0 ENDON Nie przewiduję w tym rozwiązaniu PulseTime - zamiast tego jest opóźnione załączenie powyżej lub równo z 253V. Poniżej tego napięcia przekaźnik wyłączony.

---