Wiem o co pytałeś.
Ale ten port szeregowy pokazał się właśnie dlatego, że łączyłem się przez chmurę.
Połączenie lokalnie uruchomiło zupełnie inną ścieżkę i tu nie było już żadnych kłopotów.
Zatem nauczka - jeśli używasz ESP, to łącz się lokalnie.
Przy okazji. Wszystko się ładnie powiodło i sterowanie klimatyzatorem działa pięknie… z jednym wyjątkiem. Zawsze pokazuje stan włączony (ściślej “cool”), niezależnie od tego, czy jest włączony, czy wyłączony. Wyłączenie klimy z poziomu HA fizycznie działa - ale encja pokazuje niezmiennie “cool”. Po zmianie tego stanu na sztywno w narzędziach deweloperskich - po kilku sekundach wraca do “cool”, zatem jak sądzę taki właśnie stan czyta z klimatyzatora. Ktoś wie jak to poprawić?
Hmm coś w tym może być, zdalnie łączę się za pośrednictwem VPN (więc działa normalnie, jak w LAN), a nie chmury, więc nie mam w tym względzie praktyki (nie czuję potrzeby innego rodzaju połączenia zdalnego, skoro jeden VPN mam zbackupowany innym VPNem ).
Wciąż mnie to jednak intryguje jakim cudem pod linuxem widziałeś windowsowy port szeregowy…
Przecież wybrałeś opcję połączenia ESP z komputerem, z którego widzisz dashboard (“this computer”), a nie do tego na którym on pracuje (“running dashboard”)…
Nie ma żadnego wyboru. Taki wybór pojawia się jak pracujesz lokalnie, możesz wskazać czy do RASP. czy do komputera, czy przez WiFi.
Jeśli połączysz się przez chmurę nabu casa, to od razu pyta Cię o COM. Sprawdź.
Choć może szkoda na to czasu… Podłączysz się lokalnie - wszystko gra.
Może lepiej zastanowić się dlaczego nie pokazuje stanu “off”? ;)))
Działa poprzez chmurę z którą łączy się oryginalna aplikacja Haiera czyli hOn. Z moim Flexis Plus działa dość dobrze, są najważniejsze funkcje z poziomu HA.
Witam . Dodałem hOn do custom components , zalogowałem się ale widzę tylko swój adres email i nic więcej , żadnych urządzeń . Czy coś jeszcze należy wykonać ?
Dzień dobry
Chciałbym wrócić do instalacji na ESP8266 oprogramowania przez ESPHome. W trakcie kompilacji wywala mi błąd i nie bardzo wiem jak sobie z tym poradzić. Bawię się na HA w wersji Home Assistant 2023.5.4 Supervisor 2023.07.1 Operating System 10.2.
Czasy się zmieniły, ten komponent niestandardowy jest prawdopodobnie już przestarzały i niewspierany przez autora (zawsze możesz skrobnąć issue), bo istnieje już komponent wbudowany w ESPHome
Warto zauważyć, że taki konfig zadziała na modułach bez wbudowanego mostka USB (np. na ESP-01s), D1 mini i inne ESP82xx z USB wymagają albo modyfikacji sprzętowej (odpięcia UART od mostka) albo zdefiniowania software’owego seriala.
Niedawno udało mi się całkowicie ogarnąć dwa różne modele Haier, jakie mam w domu.
Komunikacja z modelem TUNDRA odbywa się protokołem hOn, natomiast bardziej wyrafinowany sprzęt (np. Flexis, Flexis PLUS) wymaga protokołu SmartAir2. Doświadczalnie wykminiłem, że wybór protokołu NIE wiąże się absolutnie z wersją smartfonowej apki, która obsługiwała dotychczas dany model. (Np. TUNDRA obsługiwana jest apką SmartAir2, ale w integracji z HA wymaga protokołu hOn - trochę to niekonsekwentne…).
Poniżej zamieszczam przykładową konfigurację ESPHome z protokołem hOn:
esphome:
name: ac-sypialnia-hon
esp8266:
board: d1_mini_pro
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
manual_ip:
static_ip: 192.168.1.xxx
gateway: 192.168.1.yyy
subnet: 255.255.255.0
ap:
ssid: "Haier Sypialnia Fallback Hotspot"
password: !secret wifi_password
external_components:
- source: github://esphome/esphome@dev
components: [ haier ]
api:
password: ""
ota:
safe_mode: true
password: ""
uart:
- id: ac_port
baud_rate: 9600
tx_pin: 1
rx_pin: 3
logger:
level: DEBUG
hardware_uart: UART1
web_server:
climate:
- platform: haier
id: haier_climate
protocol: hOn
name: AC Sypialnia
uart_id: ac_port
wifi_signal: true
beeper: true
outdoor_temperature:
name: AC Sypialnia Temperatura Zewnętrzna
switch:
- platform: template
id: haier_climate_display_switch
name: AC Sypialnia Wyświetlacz
icon: mdi:led-on
entity_category: config
restore_state: yes
lambda: |-
return id(haier_climate).get_display_state();
turn_on_action:
climate.haier.display_on: haier_climate
turn_off_action:
climate.haier.display_off: haier_climate
- platform: template
id: haier_climate_beeper_switch
entity_category: config
name: AC Sypialnia Beep
icon: mdi:volume-high
restore_state: yes
lambda: |-
return id(haier_climate).get_beeper_state();
turn_on_action:
climate.haier.beeper_on: haier_climate
turn_off_action:
climate.haier.beeper_off: haier_climate
select:
- platform: template
id: haier_climate_horizontal_direction
name: AC Sypialnia Nawiew Poziomy
entity_category: config
icon: mdi:arrow-expand-horizontal
optimistic: true
restore_value: true
initial_option: Center
options:
- Max Left
- Left
- Center
- Right
- Max Right
on_value:
then:
- climate.haier.set_horizontal_airflow:
id: haier_climate
horizontal_airflow: !lambda |-
return esphome::haier::AirflowHorizontalDirection(i);
- platform: template
id: haier_climate_vertical_direction
name: AC Sypialnia Nawiew Pionowy
entity_category: config
icon: mdi:arrow-expand-vertical
optimistic: true
restore_value: true
initial_option: Center
options:
- Health Up
- Max Up
- Up
- Center
- Down
- Health Down
on_value:
then:
- climate.haier.set_vertical_airflow:
id: haier_climate
vertical_airflow: !lambda |-
return esphome::haier::AirflowVerticalDirection(i);
# Funkcje dodatkowe
# AUTOdezynfekcja
button:
- platform: template
name: Haier Sypialnia Self Cleaning
icon: mdi:spray-bottle
on_press:
- climate.haier.start_self_cleaning: haier_climate
# AUTOsterylizacja (funkcja dostępna w wybranych modelach od 2021 roku)
- platform: template
name: Haier Sypialnia Stericleaning
icon: mdi:spray-bottle
on_press:
- climate.haier.start_steri_cleaning: haier_climate
text_sensor:
- platform: template
name: Haier Sypialnia Cleaning Status
icon: mdi:spray-bottle
lambda: return id(haier_climate).get_cleaning_status_text();
Ta konfiguracja odsłania także przydatną funkcję dezynfekcji urządzenia (self-cleaning).