Mieliśmy spore problemy z dostępnością płyt z SX1276. Przeszliśmy na takie z SX1262.

Oprogramowanie jest wydawane teraz na obie konfiguracje sprzętowe. Patrząc na urządzenie jako takie: funkcjonalnie nic się nie zmieniło. Gen1 ładuje driver na 1276 i odpowiednie ułożenie pinów, Gen2 na 1262 i tak samo na odpowiedni routing pinów.

Mamy zapas tych płyt SX1276 testowych, więc będziemy wspierać oba HW równolegle.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![KuChar](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/kuchar/32/4722_2.png) [@KuChar](https://forum.arturhome.pl/u/KuChar)\
**Data wpisu:** [5 Listopad 2026 12:24 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-iotlabs-pl-wm-bus-do-esphome/16522/103 "2026-11-05T12:24:11Z")

</div>

Czy dodasz obsługę sterownika apatoreitn40? Podczas wpisywania tego typu sterownika wyskakuje błąd w konfiguracji.

[https://wmbusmeters.org/drivers/apatoreitn40.xmq.html](https://wmbusmeters.org/drivers/apatoreitn40.xmq.html)

 ![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/3/4/348856854b52251edb12b2643884bfe4c2791961.png)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![kubasa](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/kubasa/32/27883_2.png) [@kubasa](https://forum.arturhome.pl/u/kubasa)\
**Data wpisu:** [5 Listopad 2026 12:45 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-iotlabs-pl-wm-bus-do-esphome/16522/104 "2026-11-05T12:45:31Z")

</div>

Wydaje się, że tak: driver jest scalony do mastera, ale nie wydany jeszcze pod numerem wersji

Tymczasem:

```auto
external_components:
  - source:
      type: git
      url: https://github.com/IoTLabs-pl/ESPHome-Components
      ref: master
    refresh: 0s
    components:
      - wmbus_common
      - wmbus_meter
      - wmbus_radio

```

Do końca tygodnia poscalam pewnie najnowsze rzeczy z wmbusmetersa i wyjedzie z nowym numerkiem.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![kubasa](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/kubasa/32/27883_2.png) [@kubasa](https://forum.arturhome.pl/u/kubasa)\
**Data wpisu:** [12 Listopad 2026 23:53 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-iotlabs-pl-wm-bus-do-esphome/16522/106 "2026-11-12T23:53:15Z")

</div>

Nowy runtime do sterowników `wmbusmeters` na ten moment działa nadspodziewanie dobrze: przede wszystkim jest lekki pod względem pamięciowym, bo mamy wyizolowany potok ramka → zestaw pól i nic ponadto. To właśnie te wszystkie rzeczy dokoła wciągają tyle RAMu.

Chwilę temu, skompilowałem ten potok do web asssembly: waży to wszystko 150kB i odpala się bez większego zająknięcia w dowolnej przeglądarce.

> **[Dekoder wM-Bus - Narzędzia – IoTLabs](https://iotlabs.pl/tools#decoder)**
>
> Dekoder pozwala Ci na szybkie określenie zawartości ramek wM-Bus i wygenerowanie konfiguracji na Twoje urządzenie. Rozkodowywanie ramek odbywa się w Twojej przeglądarce: klucze i ramki nie są przesyłane na zdalne serwery.

Gdyby więc ktoś chciałby mieć nieco bardziej user friendly drogę do rozkminki, jak pokonfigurować sobie yamle, to być może z takim kreatorem będzie nieco łatwiej.

A tak nieco na przyszłość: skoro mięso z wmbusmetersa skompilowane do kodu pośredniego w JavaScripcie waży 150kB czegoś co byśmy nazwali pamięcią Flash, to zapewne nie będzie to jakieś rocket science, włożyć całego wmbusmetersa na ESPa. I pewnie w tą stronę pójdę dalej: idą święta i może przysiadłbym do konfigurowania urządzenia w runtime, a nie w czasie kompilacji? ESPHome nie lubi to, ale może da się to jakoś sensownie ograć bez konieczności stawiania jakiejś większej maszynerii po stronie serwera HA.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![barto](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/b/e9c0ed/32.png) [@barto](https://forum.arturhome.pl/u/barto)\
**Data wpisu:** [15 Listopad 2026 08:12 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-iotlabs-pl-wm-bus-do-esphome/16522/107 "2026-11-15T08:12:16Z")

</div>

Nie miałem ostatnio czasu na aktualizację moich czytników, ale wczoraj na głównym przeszedłem na komponent `IoTLabs v.1.4.0`. Ponieważ mam w moim urządzeniu radio `sx1276` nie spodziewałem się rewolucji i z pierwszych obserwacji wynika, że skuteczność odbioru telegramów jest bardzo podobna do obserwowanej na poprzedniej wersji komponentu.

Ale jedna widoczna różnica jest: mam trzy liczniki nadające w `wM-Bus`, licznik wody `Apator 16.2` raportował poprzednio `RSSI=-60 dBm` a obecnie wartość spadła do ok. `-125 dBm` (z jednostkowymi wyskokami na poprzednio obserwowane `-60 dBm`). Licznik wody oraz urządzenie odbiorcze nie zmieniły położenia, antena a nawet kabelek zasilający ułożone identycznie. Powtarzam: skuteczność odbioru telegramów jest bardzo zbliżona do poprzedniej, zmieniło się drastycznie jedynie `RSSI`. Dwa pozostałe liczniki raportują `RSSI` podobne do wcześniejszego ale z dość częstymi wyskokami na nierealistyczne wartości nawet `-2 dBm` (tak, minus dwa).

CZERWONY - woda  
ŻÓŁTY - ciepło  
NIEBIESKI - prąd

 ![RSSI](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/1/f/1f1742d7a9cd263d36398e5af5e04e8a7dd2d312.png)

Czy to jakaś zmiana w obliczaniu `RSSI` czy może niepożądany efekt uboczny?

**EDIT** : napisałem issue na githubie, dodałem tam kilka szczegółów.

**EDIT2** : prawdopodobną przyczyną jest prędkość SPI ustawiona domyślnie na 8 MHz

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![kubasa](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/kubasa/32/27883_2.png) [@kubasa](https://forum.arturhome.pl/u/kubasa)\
**Data wpisu:** [15 Listopad 2026 20:44 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-iotlabs-pl-wm-bus-do-esphome/16522/108 "2026-11-15T20:44:32Z")

</div>

Dziękuję!

Okazuje się, że przy 8MHz na SPI, czasem SX1276 nie nadąża z przepisaniem bitu do rejestru przesuwnego SPI. Wydałem poprawkę w `v1.4.1`.

Odpiszę też w komentarzu na GH.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![barto](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/b/e9c0ed/32.png) [@barto](https://forum.arturhome.pl/u/barto)\
**Data wpisu:** [17 Listopad 2026 13:46 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-iotlabs-pl-wm-bus-do-esphome/16522/109 "2026-11-17T13:46:20Z")

</div>

Wersja `v1.4.1` działa prawidłowo, po prawie 24h testów żaden z liczników nie miał nawet pojedynczego wyskoku na nierealne wartości. Problem rozwiązany 😃

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Piratee](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/b2d939/32.png) [@Piratee](https://forum.arturhome.pl/u/Piratee)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 19:37 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-iotlabs-pl-wm-bus-do-esphome/16522/110 "2026-11-18T19:37:18Z")

</div>

Nie wiem w którym wątku napisać więc tutaj zadam pytanie.  
Przeszedłem na SX1262 z ESP32 z poniższego repozytorium.  
Odczytuję ramki ale nie są one wpisywane do HA (na CC1101 odczyty były dekodowane od razu i wpisywane)  
Gdzie mam błąd w konfiguracji (czy muszę uruchamiać MQTT - chciałbym tego uniknąć).  
Będę wdzięczny za pomoc  
PS.  
Czy jest możliwość aby przy odczytanej ramce był identyfikator którego to licznika dotyczy tak jak w SzczepanLeon

```auto
20:48:46	[I]	[wmbus:042]	

Frame created (65 bytes) [RSSI: -43, mode:C1A]

20:48:46	[I]	[wmbus_raw:102]	

Odebrano ramke (RSSI: -43dBm): 40440106828956000d08a00000c10063017901600068000000000000000000000001001601d4044d05e7026002550100000000c800d41100000000723503000000

20:48:46	[I]	[wmbus:047]	

Telegram handled by 0 handlers

```

```auto
 - source: github://IoTLabs-pl/ESPHome-Components
    components:
      - wmbus_common
      - wmbus_radio
      - wmbus_meter
    refresh: 0s

```

```auto
wmbus_meater:
 - id: Podzielnik_KK
    meter_id: 0x00568985
    type: apatoreitn40 

```

```auto
sensor:
- platform: wmbus_meter
    parent_id: Podzielnik_KK
    field: temp_room_c
    name: "00568985_KK Temperatura pomieszczenia"
    unit_of_measurement: "°C"
    accuracy_decimals: 2
    device_class: temperature
    state_class: measurement
    icon: "mdi:thermometer-lines"

  - platform: wmbus_meter
    parent_id: Podzielnik_KK
    field: current_hca
    name: "00568985_KK Aktualny HCA"

  - platform: wmbus_meter
    parent_id: Podzielnik_KK
    field: previous_hca
    name: "00568985_KK Poprzedni HCA"

  - platform: wmbus_meter
    parent_id: Podzielnik_KK
    field: current_month_hca
    name: "00568985_KK HCA bieżącego miesiąca"

  - platform: wmbus_meter
    parent_id: Podzielnik_KK
    field: previous_month_hca
    name: "00568985_KK HCA poprzedniego miesiąca"

  - platform: wmbus_meter
    parent_id: Podzielnik_KK
    field: previous_month_02_hca
    name: "00568985_KK HCA miesiąc 02"

  - platform: wmbus_meter
    parent_id: Podzielnik_KK
    field: previous_month_03_hca
    name: "00568985_KK HCA miesiąc 03"

  - platform: wmbus_meter
    parent_id: Podzielnik_KK
    field: previous_month_04_hca
    name: "00568985_KK HCA miesiąc 04"

  - platform: wmbus_meter
    parent_id: Podzielnik_KK
    field: previous_month_05_hca
    name: "00568985_KK HCA miesiąc 05"

  - platform: wmbus_meter
    parent_id: Podzielnik_KK
    field: previous_month_06_hca
    name: "00568985_KK HCA miesiąc 06"

  - platform: wmbus_meter
    parent_id: Podzielnik_KK
    field: previous_month_07_hca
    name: "00568985_KK HCA miesiąc 07"

  - platform: wmbus_meter
    parent_id: Podzielnik_KK
    field: previous_month_08_hca
    name: "00568985_KK HCA miesiąc 08"

  - platform: wmbus_meter
    parent_id: Podzielnik_KK
    field: previous_month_09_hca
    name: "00568985_KK HCA miesiąc 09"

  - platform: wmbus_meter
    parent_id: Podzielnik_KK
    field: previous_month_10_hca
    name: "00568985_KK HCA miesiąc 10"

  - platform: wmbus_meter
    parent_id: Podzielnik_KK
    field: previous_month_11_hca
    name: "00568985_KK HCA miesiąc 11"

  - platform: wmbus_meter
    parent_id: Podzielnik_KK
    field: previous_month_12_hca
    name: "00568985_KK HCA miesiąc 12"

  - platform: wmbus_meter
    parent_id: Podzielnik_KK
    field: previous_month_13_hca
    name: "00568985_KK HCA miesiąc 13"

  - platform: wmbus_meter
    parent_id: Podzielnik_KK
    field: previous_month_14_hca
    name: "00568985_KK HCA miesiąc 14"

  - platform: wmbus_meter
    parent_id: Podzielnik_KK
    field: previous_month_15_hca
    name: "00568985_KK HCA miesiąc 15"

  - platform: wmbus_meter
    parent_id: Podzielnik_KK
    field: previous_2y_hca
    name: "00568985_KK HCA sprzed 2 lat"

  - platform: wmbus_meter
    parent_id: Podzielnik_KK
    field: previous_3y_hca
    name: "00568985_KK HCA sprzed 3 lat"

  - platform: wmbus_meter
    parent_id: Podzielnik_KK
    field: temp_radiator_c
    name: "00568985_KK Temperatura Radiatora" 

```

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![kubasa](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/kubasa/32/27883_2.png) [@kubasa](https://forum.arturhome.pl/u/kubasa)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 19:50 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-iotlabs-pl-wm-bus-do-esphome/16522/111 "2026-11-18T19:50:08Z")

</div>

Pewnym ułatwieniem mógłby być log z urządzenia. Tak na oko, to spróbowałbym zmienić ID licznika z `0xAAA...` na `"AAA..."`

**EDIT:**

To co się pojawia w logu zależy od tego co masz w sekcji on\_frame pod wmbus\_radio:

```yaml
wmbus_radio:
  on_frame:
    - then:
        - logger.log:
            level: WARN
            format: "Meter ID: %s"
            args: ["frame->meter_id().c_str()"]
        - logger.log:
            level: WARN
            format: "Frame: https://iotlabs.pl/decoder?telegram=%s&rssi=%d"
            args: ["frame->as_hex().c_str()", "frame->rssi()"]

```

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Piratee](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/b2d939/32.png) [@Piratee](https://forum.arturhome.pl/u/Piratee)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 19:53 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-iotlabs-pl-wm-bus-do-esphome/16522/112 "2026-11-18T19:53:48Z")

</div>

log z sx1262 przy podczycie przez ESPHome ?  
mam tak ustawione logi:

```auto
logger:
  level: VERY_VERBOSE
  logs:
    wmbus: DEBUG
    wmbus_radio: DEBUG
    wifi: INFO
    api: INFO
    debug: DEBUG
    sensor: DEBUG
    text_sensor: DEBUG

```

tak wyglądają telegramy w logu z podzielników ciepła apatoreitn40

```auto
20:52:48.182][D][wmbus:251]: Try to make frame from packet C1A of size 77
[20:52:48.182][I][wmbus:042]: Frame created (65 bytes) [RSSI: -60, mode:C1A]
[20:52:48.182][I][wmbus_raw:102]: Odebrano ramke (RSSI: -60dBm): 40440106069056000d08a00000c10072014901a300a8000000000000000000ce0086043804d6057706d8032e02b501000000004b01941d00000000723503000000
[20:52:48.182][I][wmbus:047]: Telegram handled by 0 handlers
[20:52:48.202][VV][component:212]: wmbus_radio.radio loop disabled
[20:52:48.474][VV][app:518]: wmbus_radio.radio loop enabled from ISR
[20:52:48.474][D][wmbus:251]: Try to make frame from packet C1A of size 77
[20:52:48.474][I][wmbus:042]: Frame created (65 bytes) [RSSI: -47, mode:C1A]
[20:52:48.490][I][wmbus_raw:102]: Odebrano ramke (RSSI: -47dBm): 40440106079056000d08a00000c10058014d01de01550100000000000000005700c2019703bf059706f503f602b701000000003303a81a00000000723503000000

```

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Piratee](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/b2d939/32.png) [@Piratee](https://forum.arturhome.pl/u/Piratee)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 20:13 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-iotlabs-pl-wm-bus-do-esphome/16522/113 "2026-11-18T20:13:03Z")

</div>

miałem tak, ale ważniejsze jest dla mnie czemu do HA nie wpisuje

```auto
on_frame:
    - lambda: |-
        ESP_LOGI("wmbus_raw", "Odebrano ramke (RSSI: %ddBm): %s", frame->rssi(), frame->as_hex().c_str());

```

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Piratee](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/b2d939/32.png) [@Piratee](https://forum.arturhome.pl/u/Piratee)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 20:19 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-iotlabs-pl-wm-bus-do-esphome/16522/114 "2026-11-18T20:19:03Z")

</div>

teraz dla mnie jest ok

```auto
1:18:10	[D]	[wmbus:251]	

Try to make frame from packet C1A of size 77

21:18:10	[I]	[wmbus:042]	

Frame created (65 bytes) [RSSI: -73, mode:C1A]

21:18:10	[W]	[main:956]	

Meter ID: 00570336

21:18:10	[W]	[main:959]	

Frame: https://iotlabs.pl/decoder?telegram=40440106360357000d08a00000c1004f016a0147004f00000000000000000069002702c101aa03e6040c0340026901000000009600961300000000723503000000&rssi=-73

21:18:10	[I]	[wmbus:047]	

Telegram handled by 0 handlers

```

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![kubasa](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/kubasa/32/27883_2.png) [@kubasa](https://forum.arturhome.pl/u/kubasa)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 20:26 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-iotlabs-pl-wm-bus-do-esphome/16522/115 "2026-11-18T20:26:28Z")

</div>

Zdecydowanie pomoże wpisanie numeru licznika w podwójnym cudzysłowie

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Piratee](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/b2d939/32.png) [@Piratee](https://forum.arturhome.pl/u/Piratee)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 20:45 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-iotlabs-pl-wm-bus-do-esphome/16522/116 "2026-11-18T20:45:10Z")

</div>

Jest sukces wszystkie podzielniki odczytane (w konfiguracji SzczepanLeon) nr licznika można było wpisywać bez “”  
Jutro spróbuję dodać konfigurację 6 EiTN - 40 (bo wcześniej przy się już krzaczyło)  
Mam nieskromnie jeszcze jedno pytanie  
czy da się skonfigurować logi aby były widoczne odczytane wartości tak jak moniżej ?  
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc

```auto
[21:43:25.808][S][sensor]: 'Moc aktualna' >> 0.466 kW
[21:43:25.808][S][sensor]: 'Zużycie energii' >> 3721.143 kwh
[21:43:25.808][S][sensor]: 'Napięcie L1' >> 230.0 V
[21:43:25.809][S][sensor]: 'Napięcie L2' >> 230.0 V
[21:43:25.809][S][sensor]: 'Napięcie L3' >> 231.0 V
[21:43:25.809][S][sensor]: 'Gama RSSI' >> -75 dbm
[21:43:25.809][S][text_sensor]: 'Gama czas odczytu' >> '2026-11-18 21:43:25'

```

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![kubasa](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/kubasa/32/27883_2.png) [@kubasa](https://forum.arturhome.pl/u/kubasa)\
**Data wpisu:** [19 Listopad 2026 00:56 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-iotlabs-pl-wm-bus-do-esphome/16522/117 "2026-11-19T00:56:17Z")

</div>

Tutaj jest z grubsza opisane, czemu logowanie per sensor wyleciało z core ESPHome: [ESPHome 2026.4.0: Faster ESP32 defaults and signed OTA - ESPHome - Smart Home Made Simple](https://esphome.io/blog/2026/04/15/esphome-2026-4/#client-side-state-logging)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Piratee](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/b2d939/32.png) [@Piratee](https://forum.arturhome.pl/u/Piratee)\
**Data wpisu:** [19 Listopad 2026 06:32 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-iotlabs-pl-wm-bus-do-esphome/16522/118 "2026-11-19T06:32:55Z")

</div>

Dziękuję za informację i pomoc,  
włączając odpowiedni poziom logowania uzyskałem to co chciałem.  
Będę testował ile max urządzeń mogę skonfigurować na jednym ESP32.  
Na chwilę obecną już widzę, iż zajmuje mniej flash-a i dużo szybciej to chodzi.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![kubasa](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/kubasa/32/27883_2.png) [@kubasa](https://forum.arturhome.pl/u/kubasa)\
**Data wpisu:** [21 Listopad 2026 02:35 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-iotlabs-pl-wm-bus-do-esphome/16522/119 "2026-11-21T02:35:39Z")

</div>

Jakiś miły człowiek wystawił dość spójnego PRa z warstwą radiową na CC1101: [feat: add cc1101 by tilwegener · Pull Request #107 · IoTLabs-pl/ESPHome-Components · GitHub](https://github.com/IoTLabs-pl/ESPHome-Components/pull/107)

Czy ktoś z Was, dysponujący odpowiednim sprzętem, mógłby to skompilować, odpalić i chwilę popatrzeć czy działa satysfakcjonująco?

```yaml
external_components:
  - source: github://IoTLabs-pl/ESPHome-Components@pull/107/head
    components:
        - wmbus_common
        - wmbus_radio
        - wmbus_meter
    refresh: 0s

```

Z góry dziękuję!

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![angler](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/angler/32/31484_2.png) [@angler](https://forum.arturhome.pl/u/angler)\
**Data wpisu:** [21 Listopad 2026 11:26 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-iotlabs-pl-wm-bus-do-esphome/16522/120 "2026-11-21T11:26:00Z")

</div>

Skompilowane i uruchomione bez problemu. Lecą odczyty z nakładek Izar.

```auto
[12:19:59.660][C][mdns:336]: Hostname: iotlabs-cc1101
[12:20:02.950][D][wmbus:251]: Try to make frame from packet T1A of size 72
[12:20:02.953][I][wmbus:038]: Frame created (42 bytes) [RSSI: -47, mode:T1A]
[12:20:02.953][I][wmbus:043]: Telegram handled by 1 handlers
[12:20:03.070][S][sensor]: 'Woda dom' >> 0.846 m³
[12:20:17.297][D][wmbus:251]: Try to make frame from packet T1A of size 72
[12:20:17.317][I][wmbus:038]: Frame created (42 bytes) [RSSI: -50, mode:T1A]
[12:20:17.318][I][wmbus:043]: Telegram handled by 1 handlers
[12:20:17.446][S][sensor]: 'Woda ogród' >> 24.828 m³
[12:20:19.709][D][wmbus:251]: Try to make frame from packet T1A of size 72
[12:20:19.715][I][wmbus:038]: Frame created (42 bytes) [RSSI: -48, mode:T1A]
[12:20:19.715][I][wmbus:043]: Telegram handled by 1 handlers
[12:20:19.817][S][sensor]: 'Woda dom' >> 0.846 m³
[12:20:28.043][D][wmbus:251]: Try to make frame from packet T1A of size 72
[12:20:28.087][I][wmbus:038]: Frame created (42 bytes) [RSSI: -48, mode:T1A]
[12:20:28.087][I][wmbus:043]: Telegram handled by 1 handlers
[12:20:28.174][S][sensor]: 'Woda dom' >> 0.846 m³
[12:20:34.483][D][wmbus:251]: Try to make frame from packet T1A of size 72
[12:20:34.491][I][wmbus:038]: Frame created (42 bytes) [RSSI: -49, mode:T1A]
[12:20:34.491][I][wmbus:043]: Telegram handled by 1 handlers
[12:20:34.664][S][sensor]: 'Woda ogród' >> 24.828 m³
[12:20:36.086][D][wmbus:251]: Try to make frame from packet T1A of size 72
[12:20:36.106][I][wmbus:038]: Frame created (42 bytes) [RSSI: -48, mode:T1A]
[12:20:36.113][I][wmbus:043]: Telegram handled by 1 handlers
[12:20:36.215][S][sensor]: 'Woda dom' >> 0.846 m³

```

Moja konfiguracja ESPhome dla pary ESP32dev + zielona płytka CC1101:

```auto
# Board: ESP32 DevKit V1 (Espressif)
# Definition: definitions/boards/esp32-devkit-v1/manifest.yaml

esphome:
  name: iotlabs-cc1101
  friendly_name: IoTLabs-CC1101

esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: esp-idf

logger:
  level: DEBUG
  baud_rate: 115200

api:
  encryption:
    key: !secret iotlabs_cc1101__encryption_key
ota:
  - platform: esphome

wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  ap:
    ssid: !secret iotlabs_cc1101__ap_ssid
    password: Vy9erzeqcHjB
captive_portal:
# Synchronizacja czasu
time:
  - platform: sntp
    id: sntp_time
    timezone: Europe/Warsaw
web_server:
  port: 80
  version: 3
  local: true
  log: false    
# Komponent IoTLabs-pl PR #107
external_components:
  - source: github://IoTLabs-pl/ESPHome-Components@pull/107/head
    components:
      - wmbus_common
      - wmbus_radio
      - wmbus_meter
    refresh: 0s

# Magistrala SPI CC1101
spi:
  id: spi_bus
  clk_pin: GPIO18
  mosi_pin: GPIO23
  miso_pin: GPIO19

# Odbiornik radiowy CC1101
wmbus_radio:
  id: radio_cc1101
  radio_type: CC1101
  cs_pin: GPIO17
  gdo2_pin: GPIO16

# Konfiguracja wodomierzy IZAR
wmbus_meter:
  - id: woda_dom
    radio_id: radio_cc1101
    meter_id: "0x21986763"
    type: izarv2

  - id: woda_ogrod
    radio_id: radio_cc1101
    meter_id: "0x217E0AF1"
    type: izarv2

# Sensory Home Assistant
sensor:
  # Wodomierz DOM
  - platform: wmbus_meter
    parent_id: woda_dom
    name: "Woda dom"
    field: total_m3
    unit_of_measurement: "m³"
    accuracy_decimals: 3
    device_class: water
    state_class: total_increasing
    icon: mdi:water

  # Wodomierz OGRÓD
  - platform: wmbus_meter
    parent_id: woda_ogrod
    name: "Woda ogród"
    field: total_m3
    unit_of_measurement: "m³"
    accuracy_decimals: 3
    device_class: water
    state_class: total_increasing
    icon: mdi:water

```

 ![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/a/a/aa44458f9e9b7cb1aa2ee460b09ae7a116b389b4.png)