# Komponent wM-Bus do ESPHome (SzczepanLeon) wersja 4.x - wątek ogólny

**URL:** <https://forum.arturhome.pl/t/komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-wersja-4-x-watek-ogolny/12995>\
**Category:** ESPHome\
**Tags:** wmbus, wmbusmeters, cc1101, esphome\
**Created:** [20 Wrzesień 2024 17:08 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-wersja-4-x-watek-ogolny/12995 "2024-09-20T17:08:48Z")\
**Posts on this page:** 20\
**Page:** 4

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Dariusz\_Barczyński](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/d/9fc29f/32.png) [@Dariusz\_Barczyński](https://forum.arturhome.pl/u/Dariusz_Barczy%C5%84ski)\
**Data wpisu:** [26 Wrzesień 2024 07:46 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-wersja-4-x-watek-ogolny/12995/62 "2024-09-26T07:46:24Z")

</div>

jaka to wersja?  
test\_01\_01?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![\_Szczepan](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/_szczepan/32/14143_2.png) [@\_Szczepan](https://forum.arturhome.pl/u/_Szczepan)\
**Data wpisu:** [26 Wrzesień 2024 08:09 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-wersja-4-x-watek-ogolny/12995/63 "2024-09-26T08:09:09Z")

</div>

> [@Dariusz\_Barczyński](#):
>
> jaka to wersja?

**main**

Wystarczy ze w YAML masz

```yaml
refresh: 0d

```

i go zaciągnie (mozesz dać clean wcześniej).

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![opast](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/o/94ad74/32.png) [@opast](https://forum.arturhome.pl/u/opast)\
**Data wpisu:** [27 Wrzesień 2024 06:48 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-wersja-4-x-watek-ogolny/12995/64 "2024-09-27T06:48:47Z")

</div>

Udało mi się zmusić ESP32 Wroom do obsługi czterech wodomierzy z wysyłaniem danych po MQTT przez NAT. HA ładnie dane odbiera na bieżąco.  
Sprawa była prosta, wystarczyło wyczyścić z HA wszystkie pliki budowania, jakie przez ostatni czas nazbierały się w katalogach.  
Dodam, że ESP jest oddalone od liczników od 5m do kilkunastu metrów ścian i stropów. Antena standard dołączona do cc1101.

Dziękuję za sugestię i porady.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![\_Szczepan](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/_szczepan/32/14143_2.png) [@\_Szczepan](https://forum.arturhome.pl/u/_Szczepan)\
**Data wpisu:** [28 Wrzesień 2024 09:47 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-wersja-4-x-watek-ogolny/12995/65 "2024-09-28T09:47:54Z")

</div>

> [@opast](#):
>
> Sprawa była prosta, wystarczyło wyczyścić z HA wszystkie pliki budowania, jakie przez ostatni czas nazbierały się w katalogach.

Ciekawe jaki mechanizm tu zadziałał?  
Może poprostu kolejna wersja lepiej działa?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![opast](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/o/94ad74/32.png) [@opast](https://forum.arturhome.pl/u/opast)\
**Data wpisu:** [28 Wrzesień 2024 11:08 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-wersja-4-x-watek-ogolny/12995/66 "2024-09-28T11:08:43Z")

</div>

Dobre pytanie. Już chciałem wymienić ESP32 na inny model ale po wgraniu programu diagnostycznego jeszcze raz od początku skompilowałem program. Po uruchomieniu pojawiły się inny format logów i zaczął przetwarzać telegramy i wysyłać je po MQTT do HA.  
Na razie tego już nie dotykam, czekam aż wejdą poprawki na ESP D1 mini albo zamienię go na ESP32 S2 mini.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![\_Szczepan](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/_szczepan/32/14143_2.png) [@\_Szczepan](https://forum.arturhome.pl/u/_Szczepan)\
**Data wpisu:** [28 Wrzesień 2024 11:30 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-wersja-4-x-watek-ogolny/12995/67 "2024-09-28T11:30:53Z")

</div>

> [@opast](#):
>
> Po uruchomieniu pojawiły się inny format logów

Ciekawe. Inny z mojego komponentu czy też ogólnie z ESPHome?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![opast](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/o/94ad74/32.png) [@opast](https://forum.arturhome.pl/u/opast)\
**Data wpisu:** [29 Wrzesień 2024 10:09 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-wersja-4-x-watek-ogolny/12995/68 "2024-09-29T10:09:20Z")

</div>

Z Twojego komponentu. Tak mam aktualnie:

```auto
12:05:41[I}[wmbus:085]apator162 [0x07375077] RSSI: -55dBm T: 6E4401067750370705077A8700608556B64B7B2782076F6CE00D4CA53E8CF37E329F1946C4010F33666CA5DD4CDF3677D13B11BE40CD44698BC6E348AAEDB6AE811876F8B7AF26C130E617AAC08216816D7D6DCBBB70CAECA25BD474E4C7B75BE8BDA373560D2939BE63CB86D797A7 (111) T1 A
12:05:41[D][meters.cpp:1993](meter) created ESPHome apator162 07375077 encrypted
12:05:41[D][meters.cpp:922] (meter) ESPHome(0) apator162 handling telegram from 07375077.M=APA.V=05.T=07
12:05:41[D][sensor:094] 'RSSI Ciepla woda': Sending state -55.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
12:05:41[D][sensor:094]'Ciepla woda': Sending state 0.14000 m³ with 3 decimals of accuracy

```

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![\_Szczepan](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/_szczepan/32/14143_2.png) [@\_Szczepan](https://forum.arturhome.pl/u/_Szczepan)\
**Data wpisu:** [29 Wrzesień 2024 10:31 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-wersja-4-x-watek-ogolny/12995/69 "2024-09-29T10:31:12Z")

</div>

> [@opast](#):
>
> Z Twojego komponentu.

I tak ma być. Chcesz więcej informacji to daj VERBOSE.  
Widocznie wcześniej nie ładowałeś najnowszej wersjii.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![grz3chubak](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/grz3chubak/32/25102_2.png) [@grz3chubak](https://forum.arturhome.pl/u/grz3chubak)\
**Data wpisu:** [29 Wrzesień 2024 19:36 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-wersja-4-x-watek-ogolny/12995/70 "2024-09-29T19:36:18Z")

</div>

Hej, pierwsza próba z Twoim komponentem i takie błędy w trakcie kompilacji otrzymuje.

```auto
In file included from src/esphome/components/wmbus/dvparser.h:23,
                 from src/esphome/components/wmbus/meters.h:22,
                 from src/esphome/components/wmbus/wmbus.cpp:4:
src/esphome/components/wmbus/units.h:102:7: error: expected identifier before '(' token
     X(HZ,hz,"Hz",Frequency,"hz") \
       ^~
src/esphome/components/wmbus/units.h:129:53: note: in definition of macro 'X'
 #define X(cname,lcname,hrname,quantity,explanation) cname,
                                                     ^ ~~~~
src/esphome/components/wmbus/units.h:130:5: note: in expansion of macro 'LIST_OF_UNITS'
     LIST_OF_UNITS
     ^ ~~~~~~~~~~~~
src/esphome/components/wmbus/units.h:102:7: error: expected '}' before '(' token
     X(HZ,hz,"Hz",Frequency,"hz") \
       ^~
src/esphome/components/wmbus/units.h:129:53: note: in definition of macro 'X'
 #define X(cname,lcname,hrname,quantity,explanation) cname,
                                                     ^ ~~~~
src/esphome/components/wmbus/units.h:130:5: note: in expansion of macro 'LIST_OF_UNITS'
     LIST_OF_UNITS
     ^ ~~~~~~~~~~~~
src/esphome/components/wmbus/units.h:128:1: note: to match this '{'
 {
 ^
src/esphome/components/wmbus/units.h:102:7: error: expected unqualified-id before numeric constant
     X(HZ,hz,"Hz",Frequency,"hz") \
       ^~
src/esphome/components/wmbus/units.h:129:53: note: in definition of macro 'X'
 #define X(cname,lcname,hrname,quantity,explanation) cname,
                                                     ^ ~~~~
src/esphome/components/wmbus/units.h:130:5: note: in expansion of macro 'LIST_OF_UNITS'
     LIST_OF_UNITS
     ^ ~~~~~~~~~~~~
src/esphome/components/wmbus/units.h:102:7: error: expected ')' before numeric constant
     X(HZ,hz,"Hz",Frequency,"hz") \
       ^~
src/esphome/components/wmbus/units.h:129:53: note: in definition of macro 'X'
 #define X(cname,lcname,hrname,quantity,explanation) cname,
                                                     ^ ~~~~
src/esphome/components/wmbus/units.h:130:5: note: in expansion of macro 'LIST_OF_UNITS'
     LIST_OF_UNITS
     ^ ~~~~~~~~~~~~
src/esphome/components/wmbus/units.h:133:1: error: expected declaration before '}' token
 };
 ^
Compiling .pioenvs/wmbus-test/src/esphome/core/helpers.cpp.o
Compiling .pioenvs/wmbus-test/src/esphome/core/log.cpp.o
*** [.pioenvs/wmbus-test/src/esphome/components/wmbus/wmbus.cpp.o] Error 1
========================= [FAILED] Took 15.64 seconds =========================

```

Co zrobić, żeby się skompilowało ?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![szopen](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/szopen/32/1093_2.png) [@szopen](https://forum.arturhome.pl/u/szopen)\
**Data wpisu:** [29 Wrzesień 2024 20:07 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-wersja-4-x-watek-ogolny/12995/71 "2024-09-29T20:07:41Z")

</div>

A nie pokażesz YAMLa?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![\_Szczepan](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/_szczepan/32/14143_2.png) [@\_Szczepan](https://forum.arturhome.pl/u/_Szczepan)\
**Data wpisu:** [29 Wrzesień 2024 21:06 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-wersja-4-x-watek-ogolny/12995/72 "2024-09-29T21:06:27Z")

</div>

@grz3chubak załaduj wersję 4.0.8 - powinno zadziałać.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Dariusz\_Barczyński](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/d/9fc29f/32.png) [@Dariusz\_Barczyński](https://forum.arturhome.pl/u/Dariusz_Barczy%C5%84ski)\
**Data wpisu:** [4 Październik 2024 15:34 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-wersja-4-x-watek-ogolny/12995/73 "2024-10-04T15:34:17Z")

</div>

Cześć @_Szczepan wersja 4.0.8 GAM350 działa

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![\_Szczepan](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/_szczepan/32/14143_2.png) [@\_Szczepan](https://forum.arturhome.pl/u/_Szczepan)\
**Data wpisu:** [4 Październik 2024 15:56 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-wersja-4-x-watek-ogolny/12995/74 "2024-10-04T15:56:32Z")

</div>

> [@Dariusz\_Barczyński](#):
>
> wersja 4.0.8 GAM350 działa

Możesz podać na jakim sprzęcie ESP32?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Dariusz\_Barczyński](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/d/9fc29f/32.png) [@Dariusz\_Barczyński](https://forum.arturhome.pl/u/Dariusz_Barczy%C5%84ski)\
**Data wpisu:** [4 Październik 2024 17:16 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-wersja-4-x-watek-ogolny/12995/75 "2024-10-04T17:16:26Z")

</div>

```auto
esp32:
  board: nodemcu-32s
  framework:
    type: arduino

```

Wersja 1 od @Mariusz_Woszczyński

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![M\_Stu](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/m_stu/32/24326_2.png) [@M\_Stu](https://forum.arturhome.pl/u/M_Stu)\
**Data wpisu:** [7 Październik 2024 11:02 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-wersja-4-x-watek-ogolny/12995/76 "2024-10-07T11:02:19Z")

</div>

Dariusz, czy możesz podesłać mi swój YAML? Bo coś chyba sobie w skrypcie popsułem, i nie odbieram niczego sensownego.

> [@Odczyt licznika prądu PGE przez Wm-bus - Gama 350 Typ G35](https://forum.arturhome.pl/t/odczyt-licznika-pradu-pge-przez-wm-bus-gama-350-typ-g35/12484/9):
>
> Podpowiedzcie proszę, czy mój YAML jest OK, czy coś sobie popsułem. Wcześniej odbierałem ramki np od wodomierzy. Oczywiście nie mogłem zdekodować, ale były. Licznik elektryczny mam GAMA 150, PLC się świeci, MBUS zgaszone (z tego co wiem to = włączony). No i chciałem w końcu zacząć coś odbierać, jakieś dwa klucze dostałem od Stoen Operator. I … nic sensownego nie odbieram… Czy to wersja 4.0 czy 3.2.3 - efekt jest taki sam: nic sensownego nie odbieram. Od 9:00 do ok 15:00 coś leci w eterze, a p…

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Dariusz\_Barczyński](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/d/9fc29f/32.png) [@Dariusz\_Barczyński](https://forum.arturhome.pl/u/Dariusz_Barczy%C5%84ski)\
**Data wpisu:** [7 Październik 2024 11:49 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-wersja-4-x-watek-ogolny/12995/77 "2024-10-07T11:49:53Z")

</div>

Proszę, u mnie działa ta konfiguracja  
UNISMART x 1  
APATOR162 x 2  
GAMA350 x 2 (amiplus)

odczyty gazomierz UNISMART  
 ![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/e/e/ee3c723cf5dad6bc7f4a133280232ae4225b6882.png)  
odczyty energia PGE AMIPLIS  
Import  
 ![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/4/6/464d4d2d11ed62bad1a0077b904b7de784ab2504.png)  
Export  
 ![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/b/6/b6dec8beb5f9c532a4486b53b8e52a8ff6786037.png)  
Wodomierze odczytuję średnio co 2-5 minut w ciągu dnia między 7:00 a 17:00

Po 17:00 odczyty są rzadsze i spływają co 10 do 15 minut

```auto

### ESPOME ver 1
# antena wewnętrzna 
esphome:
  name: "liczniki_esp"

esp32:
  board: nodemcu-32s
  framework:
    type: arduino

time:
  - platform: sntp
    id: time_sntp
external_components:
  - source: github://SzczepanLeon/esphome-components@4.0.8
    components: [wmbus]

# Logi systemowe dostępne opcje 'NONE', 'ERROR', 'WARN', 'INFO', 'DEBUG', 'VERBOSE', 'VERY_VERBOSE'.
logger:
  level: VERBOSE

 
web_server:
  port: 80

api:
 reboot_timeout: 36000s  
 encryption:
  key: "/usV//VFUokEn296076onuYnhQ0iWEnPJnGBunYwp04="
ota:
  platform: esphome
  password: "e34d0c3980ac9492897724849c021acd"

# Konfiguracja sieci LAN
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  power_save_mode: none
  manual_ip:
    static_ip: 10.0.0.249
    gateway: 10.0.0.1
    subnet: 255.255.255.0
  

captive_portal:
wmbus:
# frequency: 868.950
# all_drivers: False
# sync_mode: True
# log_all: True
  mosi_pin: GPIO32
  clk_pin: GPIO33
  miso_pin: GPIO19
  gdo2_pin: GPIO21
  gdo0_pin: GPIO22
  cs_pin: GPIO23
  led_blink_time: "1s"
#########################################################################################################

  mqtt:
    broker: !secret mqtt_ip1
    port: !secret mqtt_port1
    username: !secret mqtt_username1
    password: !secret mqtt_password1
  
  clients:
    - name: "wmbusmeters"
      ip_address: "10.0.0.56"
      port: 7227  

sensor:

# APATOR WODOMIERZ GŁÓWNY

  - platform: wmbus
    meter_id: 0x@@@@@@@@
    type: apator162
    key: "00000000000000000000000000000000"
    sensors:
      - name: "RSSI glowny"
        field: "rssi"
        accuracy_decimals: 0
        unit_of_measurement: "dBm"
        device_class: "signal_strength"
        state_class: "measurement"
        entity_category: "diagnostic"

      - name: "ESP_wodomierz_glowny"
        field: "total"
        accuracy_decimals: 3
        unit_of_measurement: "m3"
        device_class: "water"
        state_class: "total_increasing"
        icon: "mdi:water"

# APATOR WODOMIERZ OGRODOWY

  - platform: wmbus
    meter_id: 0x@@@@@@@@
    type: apator162
    key: "00000000000000000000000000000000"
    sensors:
      - name: "RSSI ogrodowy"
        field: "rssi"
        accuracy_decimals: 0
        unit_of_measurement: "dBm"
        device_class: "signal_strength"
        state_class: "measurement"
        entity_category: "diagnostic"

      - name: "ESP_wodomierz_ogrodowy"
        field: "total"
        accuracy_decimals: 3
        unit_of_measurement: "m3"
        device_class: "water"
        state_class: "total_increasing"
        icon: "mdi:water"

# UNISMART GAZOMIERZ
  - platform: wmbus
    meter_id: 0x@@@@@@@@
    type: unismart
    key: "00000000000000000000000000000000"
    sensors:

      - name: "RSSI Gazomierz"
        field: "rssi"
        accuracy_decimals: 0
        unit_of_measurement: "dBm"
        device_class: "signal_strength"
        state_class: "measurement"
        entity_category: "diagnostic"

      - name: "Licznik gazu aktualny"
        field: "total"
        unit_of_measurement: "m3"        
        icon: "mdi:gas-burner"
        device_class: "gas"
        accuracy_decimals: 3

      - name: "Licznik gazu poprzedni"
        field: "target"
        icon: "mdi:gas-burner"
        unit_of_measurement: "m3"        
        device_class: "gas"
        accuracy_decimals: 3

# GAMA 350 LICZNIK ENERGII

  - platform: wmbus
    meter_id: 0x@@@@@@@@
    type: amiplus
    key: "000000000000000000000000000"
    sensors:

      - name: "Gama350 RSSI"
        field: "rssi"
        accuracy_decimals: 0
        unit_of_measurement: "dBm"
        device_class: "signal_strength"
        state_class: "measurement"
        entity_category: "diagnostic"        
        ########################################
        ##### Liczniki #######################

      - name: "Gama350 180"
        field: "total_energy_consumption"
        accuracy_decimals: 3
        unit_of_measurement: "kwh"
        device_class: "energy"
        state_class: "total_increasing"
        icon: "mdi:transmission-tower-import"        

      - name: "Gama350 280"
        field: "total_energy_production"
        accuracy_decimals: 3
        unit_of_measurement: "kWh"
        device_class: "energy"
        state_class: "total_increasing"
        icon: "mdi:transmission-tower-export"        

        ########################################
        ##### Moc #######################

      - name: "Gama350 Moc importu"
        field: "current_power_consumption"
        accuracy_decimals: 3
        unit_of_measurement: "kw"
        device_class: "power"
        state_class: "measurement"
        icon: "mdi:lightning-bolt"

      - name: "Gama350 Moc exportu"
        field: "current_power_production"
        accuracy_decimals: 3
        unit_of_measurement: "kw"
        device_class: "power"
        state_class: "measurement"
        icon: "mdi:lightning-bolt"

        
        ########################################
        ##### Napięcia #######################

      - name: "Gama350 napiecie na fazie 1"
        field: "voltage_at_phase_1"      
        accuracy_decimals: 0
        unit_of_measurement: "v"
        device_class: "voltage"
        state_class: "measurement"
        icon: "mdi:sine-wave"

      - name: "Gama350 napiecie na fazie 2"
        field: "voltage_at_phase_2"      
        accuracy_decimals: 0
        unit_of_measurement: "v"
        device_class: "voltage"
        state_class: "measurement"
        icon: "mdi:sine-wave"

      - name: "Gama350 napiecie na fazie 3"
        field: "voltage_at_phase_3"      
        accuracy_decimals: 0
        unit_of_measurement: "v"
        device_class: "voltage"
        state_class: "measurement"
        icon: "mdi:sine-wave"

text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ip_address:
      name: 'Adress IP ESP'
      icon: mdi:wifi
    ssid:
      name: 'ESP w sieci'
      icon: mdi:wifi-strength-2

button:
  - platform: restart
    name: "Restart ESP"

```

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![M\_Stu](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/m_stu/32/24326_2.png) [@M\_Stu](https://forum.arturhome.pl/u/M_Stu)\
**Data wpisu:** [7 Październik 2024 16:24 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-wersja-4-x-watek-ogolny/12995/78 "2024-10-07T16:24:07Z")

</div>

Dzięki. Mam w sumie to samo. I nie odbiera, mimo że odbierało 2 miesiące temu całkiem sporo. … Częstotliwość radiowa…?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Mateusz\_K](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/mateusz_k/32/15341_2.png) [@Mateusz\_K](https://forum.arturhome.pl/u/Mateusz_K)\
**Data wpisu:** [8 Październik 2024 09:24 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-wersja-4-x-watek-ogolny/12995/79 "2024-10-08T09:24:45Z")

</div>

Cześć, w jakich odstępach czasu dostajecie odczyty licznika prądu przez komponent ?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![M\_Stu](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/m_stu/32/24326_2.png) [@M\_Stu](https://forum.arturhome.pl/u/M_Stu)\
**Data wpisu:** [8 Październik 2024 10:04 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-wersja-4-x-watek-ogolny/12995/80 "2024-10-08T10:04:42Z")

</div>

Dobra. Mój problem, że nic nie czytało tylko jakieś syfy były … naprawiło przywrócenie do “factory.bin”.  
Jak wgrałem wersję 4.0 + all\_drivers, to miałem problem w ogóle z OTA. Jakoś się udało, ale … coś zostało we flash’u.  
Resolved.

EDIT: yaml musi być jak najprostszy, by nic nie konkurowało o CPU. Dodanie MQTT, web, czy nawet logging=verbose powoduje redukcję rozpoznawalnych ramek.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![tOmki](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/9fc348/32.png) [@tOmki](https://forum.arturhome.pl/u/tOmki)\
**Data wpisu:** [10 Październik 2024 08:42 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-wersja-4-x-watek-ogolny/12995/81 "2024-10-10T08:42:51Z")

</div>

Co może powodować powtarzający się co chwilę taki komunikat w logach:  
 ![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/5/d/5d5c14ff194809c94544e0cab70b1ef07a62562b.png)

Dodane 2 wodomierze - mkradio4

[Poprzednia strona](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-wersja-4-x-watek-ogolny/12995.md?page=3)

[Następna strona](https://forum.arturhome.pl/t/komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-wersja-4-x-watek-ogolny/12995.md?page=5)