Chyba już przepadło - jedynie bezpośrednia edycja bazy danych.
Natomiast w kwestii samego wskazania - wydaje się, że to integracja modbus i masz w konfiguracji niewłaściwy typ danych (to na 100%, bo dla monotonicznie rosnącej dodatniej wartości powinien być unsigned, a najwyraźniej masz użyty jakiś typ signed) i prawdopodobnie za małą długość rejestru (przepełnienie przy obecnej długości nastąpi mniej więcej po takim czasie od teraz, jak upłynął dotąd od instalacji licznika, więc to kolejny potencjalny problem, który jeszcze się nie ujawnił)
sytuacja podobna do opisanej tam