<div class="post-metadata">

**Autor:** ![g00pher](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/g00pher/32/23640_2.png) [@g00pher](https://forum.arturhome.pl/u/g00pher)\
**Data wpisu:** [24 Październik 2025 09:19 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/licznik-gazu-integracja/2441/21 "2025-10-24T09:19:10Z")

</div>

Przyłóż zielony i żółty, potraktuj impulsator magnesem i sprawdzaj status urządzenia.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![szopen](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/szopen/32/1093_2.png) [@szopen](https://forum.arturhome.pl/u/szopen)\
**Data wpisu:** [24 Październik 2025 10:18 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/licznik-gazu-integracja/2441/22 "2025-10-24T10:18:48Z")

</div>

@g00pher  
Nie wiem czy zauważyłeś, że hallotronu (a właściwie układu scalonego z hallotronem w środku, bo tam jednak trochę elektroniki jest…) nie da się tak bezczelnie podmienić na kontaktron, więc trzeba użyć minimum jednego rezystora by go udawać…

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![jach0o](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/e68b1a/32.png) [@jach0o](https://forum.arturhome.pl/u/jach0o)\
**Data wpisu:** [24 Październik 2025 22:33 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/licznik-gazu-integracja/2441/23 "2025-10-24T22:33:31Z")

</div>

Tutaj:

> **[Gas meter from Xiaomi/Aqara door sensor (ZigBee)](https://community.home-assistant.io/t/gas-meter-from-xiaomi-aqara-door-sensor-zigbee/348032/169)**
>
> Just letting everyone know that this sonoff door sensor works. I used the reed sensor that was on there, just desoldered it and run a small cable. https://itead.cc/product/sonoff-zigbee-door-window-sensor-snzb-04p/

ktoś wspominał o tym że to sensor reed (rozumiem że to kontaktronowy) ale faktycznie spróbuje potestować.

EDIT:  
Tak więc działa ładnie - tzn wykrywa magnes:

 ![IMG_4242](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/5/0/5032cfda275564532ea3074e4881df432ab3d94d.jpeg)  
 ![IMG_4196](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/9/6/9681d765b7bccf60ab70608a91841828d8ac2bbc.jpeg)

Teraz pismo do PGE (jest jakiś wzór czy z napisać samemu ?) - trzeba rozumeim zaznaczyć jakie urządzenie SNZB-04P i że zasilane ogniwem niskonapięciowym - bateria 3v czy coś jeszcze warto ująć ?

I kwestia ustawienia tego - to sie robi jako sensor tak ?  
Zalazłem taki szablon

```auto
template:
  sensor:
    - name: "gas_total_use"
      state: "{{ (states('counter.gas_meter') | float * 1.0109 * 38.588/1000 * 0.27778) | round(1) }}"
      unit_of_measurement: "kWh"
      state_class: total_increasing
      device_class: energy 

```

czy jest odpowiedni ? (i skąd się biorą te stałe we wzorze)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![krskrab](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/krskrab/32/8566_2.png) [@krskrab](https://forum.arturhome.pl/u/krskrab)\
**Data wpisu:** [25 Październik 2025 10:46 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/licznik-gazu-integracja/2441/24 "2025-10-25T10:46:17Z")

</div>

> czy jest odpowiedni ? (i skąd się biorą te stałe we wzorze)

Przelicza ilość zużytego gazu (m³) na energie na energię w kWh  
By to zrobić, jest wiele zmiennych:

`1.0109`  
współczynnik konwersji objętości (różnice między warunkami pomiaru a warunkami normalnymi, zależne od ciśnienia, temperatury, lokalizacji)  
Np. w UK jest 1.02264

`38.588`  
średnia wartość opałowa gazu ziemnego

`0.27778`  
przelicznik fizyczny:  
1 MJ = 1 000 000 J   
1 kWh = 3 600 000 J   
1 MJ = 1 / 3.6 kWh = 0.27778 kWh

To jest to samo, co jest podane na fakturze jako “Współczynnik konwersji” ale rozbite na poszczególne składowe.

 ![ScreenShot_20251025111652](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/7/8/78846d9ef1ee42d995448fc4915a77328319f6a3.png)

Jeśli masz na fakturze podany “Współczynnik konwersji” możesz go wykorzystać. Wtedy Twoje wyliczenia (HA, sensor) będą bardziej zbieżne do wyliczeń od dostawcy.

```auto
template:
  sensor:
    - name: "gas_total_use"
      state: "{{ (states('counter.gas_meter') | float * 11.228) | round(1) }}"
      unit_of_measurement: "kWh"
      state_class: total_increasing
      device_class: energy

```

Inaczej:  
Podany przez Ciebie “sensor” jest uniwersalny do wyliczeń na całym świecie (zmienne dane wejściowe, zależne od lokalizacji, wartości energetycznej itp.)

(nie mam, ale się wypowiem)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![jach0o](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/e68b1a/32.png) [@jach0o](https://forum.arturhome.pl/u/jach0o)\
**Data wpisu:** [25 Październik 2025 13:43 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/licznik-gazu-integracja/2441/25 "2025-10-25T13:43:42Z")

</div>

Rozumiem moja faktura od PGNiG nie zawiera tych informacji- skąd mogę je uzyskać ?  
Rozumiem że potrzebuje:

1. wartość opałowa
2. współczynnik objętości
3. przelicznik fizyczny
4. ?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![MariuszAK](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/mariuszak/32/11869_2.png) [@MariuszAK](https://forum.arturhome.pl/u/MariuszAK)\
**Data wpisu:** [25 Październik 2025 17:02 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/licznik-gazu-integracja/2441/26 "2025-10-25T17:02:09Z")

</div>

> [@jach0o](#):
>
> moja faktura od PGNiG nie zawiera tych informacji

To jesteś jedyny w całej Polsce, który takich danych nie posiada na fakturze z PGNiG (to obowiązek sprzedawcy aby ta informacja na fakturze była).

 ![2025-10-25_18-57](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/a/6/a619ffa4062f9a76c053ebc16afbdaf21ee47778.png)

Nie chcę Ciebie zniechęcać, ale w moim rejonie to co chcesz zamontować by nie przeszło, bo wymagają urządzenia z certyfikatem ATEX.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![jach0o](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/e68b1a/32.png) [@jach0o](https://forum.arturhome.pl/u/jach0o)\
**Data wpisu:** [26 Październik 2025 12:01 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/licznik-gazu-integracja/2441/27 "2025-10-26T12:01:53Z")

</div>

> [@UniSmart AT-WMBUS-G-01 do gazomierza Metrix G4](https://forum.arturhome.pl/t/unismart-at-wmbus-g-01-do-gazomierza-metrix-g4/9840/1):
>
> ł AT-WMBUS-G-01

tak masz racje - poptarzyłem na telefonie i załadowała mi się tlyko pierwsza strona faktury - ta kolorowa, poniżej jest wspołczynnik konwersji 11,444  
(czy on jest stały - czy trzeba bezie go aktualizowac co pewien czas?)

to mnie teraz trochę przybiłeś… zakłądam że ATEX’u nie dostanę od nikogo na to…  
Czy komuś się udało uzyskać zgodę na samoróbkę - tzn własnie taki snzp-04 np ? (@szopen ?)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![angler](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/angler/32/31484_2.png) [@angler](https://forum.arturhome.pl/u/angler)\
**Data wpisu:** [26 Październik 2025 12:27 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/licznik-gazu-integracja/2441/28 "2025-10-26T12:27:12Z")

</div>

> [@Licznik Gazu SONOFF SNZB-04 Zigbee](https://forum.arturhome.pl/t/licznik-gazu-sonoff-snzb-04-zigbee/2915/140):
>
> Chodzi o potwierdzenie parametrów Sonoff, który pracuje z parametrami nawet niższymi niż impulsów ITRON LF: ITRON LF (dopuszczony dla stref ATEX): max. 15Vdc / max. 50mA SONOFF SNZB-04: max. 3 Vdc / max. 30mA EDIT: Mimo teoretycznej możliwości dopuszczenia Sonoff’a bez bariery to bez bariery się nie obejdzie wink Dzień dobry Dziękujemy za dosłanie dokumentów. Zastosowanie bariery iskrobezpiecznej jest wymagane, jedyna możliwość na pominięcie bariery…

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![MariuszAK](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/mariuszak/32/11869_2.png) [@MariuszAK](https://forum.arturhome.pl/u/MariuszAK)\
**Data wpisu:** [26 Październik 2025 15:22 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/licznik-gazu-integracja/2441/29 "2025-10-26T15:22:00Z")

</div>

> [@jach0o](#):
>
> wspołczynnik konwersji 11,444  
> (czy on jest stały - czy trzeba bezie go aktualizowac co pewien czas?)

Zmienia się, na każdej fakturze jest inny ( u mnie co 2 miesiące). Dla większości **gospodarstw domowych** (odbiorców o małej mocy umownej), współczynnik konwersji ustalany jest na podstawie **średniej arytmetycznej ciepła spalania z miesięcy danego okresu rozliczeniowego**.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![jach0o](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/e68b1a/32.png) [@jach0o](https://forum.arturhome.pl/u/jach0o)\
**Data wpisu:** [29 Październik 2025 11:45 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/licznik-gazu-integracja/2441/30 "2025-10-29T11:45:39Z")

</div>

@MariuszAK ok a można ustawić jakoś parametry tak (te o których pisał @krskrab ) aby samo się liczyło co miesiąc ?

@angler - Ok piszesz że ma być bariera czy coś czyli że poza skrzynką ?? Czy co to znaczy ? Nie masz może gotowca do podesłania ?? 😊

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![szopen](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/szopen/32/1093_2.png) [@szopen](https://forum.arturhome.pl/u/szopen)\
**Data wpisu:** [29 Październik 2025 13:37 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/licznik-gazu-integracja/2441/32 "2025-10-29T13:37:09Z")

</div>

> [@jach0o](#):
>
> piszesz że ma być bariera czy coś czyli że poza skrzynką ?? Czy co to znaczy ?

> [@Bariera iskrobezpieczna - niskie napięcie](https://forum.arturhome.pl/t/bariera-iskrobezpieczna-niskie-napiecie/7561):
>
> Witam, mam zakupioną barierę iskrobezpieczną Stahl, przez którą podłączyć zamierzam licznik impulsów zliczający zużycie gazu. Po wstępnym podłączeniu po drugiej stronie bariery napięcie wynosi tylko 0.6V co powoduje, iż nie mogę odczytać impulsów (bez bariery wszystko działa ok). Dziwne też jest to iż wemos D1 mini na wyjściu ma napięcie 5V a po podłączeniu bariery po stronie wemosa napięcia również spada do 0,6V. Jakieś pomysły co może być przyczyną i jak rozwiązać ten problem ?

> [@Licznik Gazu SONOFF SNZB-04 Zigbee](https://forum.arturhome.pl/t/licznik-gazu-sonoff-snzb-04-zigbee/2915/64):
>
> Bardzo ciekawy wątek jak to zrobić w pełni legalnie. Zrobiłem podobny schemat jak w tym wątku i dziś dostałem zgodę PSG (Warszawa) slight_smile Największy problem to zdobycie separatora iskrobezpiecznego w sensownej cenie. Ja dorwałem na ebayu z Niemiec za 100pln [https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=19831186](https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=19831186)

> [@Licznik Gazu SONOFF SNZB-04 Zigbee](https://forum.arturhome.pl/t/licznik-gazu-sonoff-snzb-04-zigbee/2915/91):
>
> Witaj, SBEx-1 kosztował coś około 280 -300 (teraz już są droższe) ja kupiłem tu [Labor-Aster](https://labor-automatyka.pl/pl/separatory-dwustanowe-binarne-ex/193-sbex-1.html), do tego zasilacz, LIW01 i zasilacz. IN-3 wpięty w SBEx (5-7), wyjście (11-12) do LIW i dalej do brokera Mqtt i dalej HA. Trudno znaleźć coś taniego z certyfikatem ATEX, ale jeśli jest jakiś imlpulsator, który taki certyfikat posiada to nie trzeba wtedy tej bariery iskrobezpiecznej (np. typu SBE-x), ja nie szukałem bo miałem LIW i zasilacze. Pisemko dostałem podobne jak Ty, podłączenie w obecności Panów…

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![MariuszAK](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/mariuszak/32/11869_2.png) [@MariuszAK](https://forum.arturhome.pl/u/MariuszAK)\
**Data wpisu:** [29 Październik 2025 18:35 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/licznik-gazu-integracja/2441/33 "2025-10-29T18:35:25Z")

</div>

> [@jach0o](#):
>
> ok a można ustawić jakoś parametry tak (te o których pisał @krskrab ) aby samo się liczyło co miesiąc ?

Szczerze powiem, że nie wiem i się nie zastanawiałem nad tym. Mnie wystarcza `11,618` bo taki u mnie ostatnio występuje, czasem go koryguję po otrzymaniu faktury a czasem nie, obecna dokładność całego wyliczenia “gaz do zapłaty” mnie wystarcza (to nie apteka) do zaplanowania zbliżającej się faktury z PGNiG.

Edit. Doczytałem o co pytasz i co wyjaśnia @krskrab i tak oczywiście można i to się dzieje. Możesz użyć wartości “składowych” albo współczynnik wyliczony przez Dostawcę np. z ostatniej faktury.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![krskrab](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/krskrab/32/8566_2.png) [@krskrab](https://forum.arturhome.pl/u/krskrab)\
**Data wpisu:** [29 Październik 2025 18:55 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/licznik-gazu-integracja/2441/34 "2025-10-29T18:55:48Z")

</div>

[https://www.psgaz.pl/mapa-orcs-i-jakosc-gazu](https://www.psgaz.pl/mapa-orcs-i-jakosc-gazu)

Są pliki do pobrania a w nich współczynnik konwersji

Ostatnie dane z 02.10.2025

> Największy 14.853 kWh/m³ (Tarnów, ORCS250004)  
> Najmniejszy: 7.872 kWh/m³ (Wrocław, ORCS020009)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![jach0o](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/e68b1a/32.png) [@jach0o](https://forum.arturhome.pl/u/jach0o)\
**Data wpisu:** [30 Październik 2025 09:35 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/licznik-gazu-integracja/2441/35 "2025-10-30T09:35:54Z")

</div>

Prosze mnie poprawić ale wynika z tego że (jak pisał @AndrzejJan1977 - [Licznik Gazu SONOFF SNZB-04 Zigbee - #68 przez AndrzejJan1977](https://forum.arturhome.pl/t/licznik-gazu-sonoff-snzb-04-zigbee/2915/68)) jeśli snzb-04 byłby poza skrzynką gazomierza to nie trzeba mieć tej bariery iskorbezpieczne - dobrze orzumiem ? czyli jeśli puszcze kabel w peszlu pod brukiem do garażu i tam przylepie do ściany sensor (w skrzynce gazowej będzie wystawał tylko peszel wraz z sensorem metrix) to wtedy nie powinni mieć problemu ?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![szopen](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/szopen/32/1093_2.png) [@szopen](https://forum.arturhome.pl/u/szopen)\
**Data wpisu:** [30 Październik 2025 10:50 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/licznik-gazu-integracja/2441/36 "2025-10-30T10:50:33Z")

</div>

> [@jach0o](#):
>
> jeśli snzb-04 byłby poza skrzynką gazomierza to nie trzeba mieć tej bariery iskorbezpieczne - dobrze orzumiem ?

Nie, wszystko jest w rękach tego kto podbija pieczątkę pod zgodą na montaż w/g projektu który przygotujesz.

Wcale nie musi wyrazić zgody, jeśli nie ma bariery iskrobezpiecznej, za dużo tłumaczenia, bo istnieją argumenty (choćby właśnie długi kabel, w którym może się indukować napięcie o wartości niebezpiecznej w kontekście ochrony przeciwwybuchowej) by nie podbić zgody jeśli sprzęt nie ma ATEX.

De facto certyfikat ATEX jest tu tylko dupochronem, ale gaz ma to do siebie, że jest wybuchowy w pewnych warunkach… więc gdyby poszło coś nie tak, to będzie śledztwo i ktoś może za to beknąć. Jeśli użyjesz każdy komponent z ATEX to teoretycznie nie ma żadnych przeszkód formalnych, a bariera iskrobezpieczna (która nie jest żadną kosmiczną technologią i w środku ma zwykle rezystor, bezpiecznik i kilka diod Zenera) jest urządzeniem, które formalnie zezwala na dołączenie do instalacji czegoś bez ATEX (oczywiście poza skrzynką gazową), ale przy produkcji takiego urządzenia ktoś wydał worek siana na certyfikację i zapewne firma ta ma też ubezpieczenie OC zapewniające pokrycie szkód na wypadek gdyby ich wypust został wyprodukowany wadliwie i został wskazany jako przyczyna wybuchu.

* * *

Monopolista na rynku może wydać dowolnie absurdalne warunki techniczne i to swoją drogą robi, chociaż wcale nie piję tu do wymogu ATEX.

[Poprzednia strona](https://forum.arturhome.pl/t/licznik-gazu-integracja/2441.md?page=1)