**Autor:** ![szopen](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/szopen/32/1093_2.png) [@szopen](https://forum.arturhome.pl/u/szopen)\
**Data wpisu:** [3 Lipiec 2024 11:00 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/licznik-orno-z-rs-485-przestal-dzialac-od-wersji-ha-core-2024-3-3/12580/6 "2024-07-03T11:00:12Z")

</div>

1. 

> [@Andrzej41](#):
>
> Od ostatniej wersji 2024.3.3

Coraz więcej projektów związanych z HA stosuje wersjonowanie semantyczne w/g roku/miesiąca/poprawki, więc od razu przy wersji wypada jasno napisać, że chodzi o _HA core_ (tak, wiem, kilka zdań później wspominasz o aktualizacjach HA, więc się wyjaśniło, zwracam uwagę, bo dział w którym to umieściłeś nie powoduje, że to jest w pełni oczywiste, że to YAML akurat z HA - może przeniosę wątek do innego działu, skoro problem dotyczy HA core i jego konfiguracji, edit: doprecyzowałem też tytuł).

Rozwaliło mnie tez sformułowanie “ostatniej wersji” w odniesieniu do marcowej (jeśli chodzi o _HA core_), skoro jesteśmy w przededniu wydania wersji lipcowej (kto z nas może dobrze pamiętać co stanowiło jakiś problem 4 miesiące temu, jeśli na niego osobiście nie trafiło, szczególnie że zwykle większość potencjalnych odpowiadających zapewne nie ma takiej konfiguracji jak Ty i może nie używa nawet tej integracji… więc tu wypływa dość istotna sprawa: zdecydowanie za późno szukasz rozwiązania problemu, należało to zrobić już w marcu - wtedy byłaby szansa, że ktoś jest na świeżo po napotkaniu czegoś podobnego).

Aha chciałem podkreślić że to sformułowanie jest mocno mętne, czy mamy rozumieć że w HA core 2024.3.2 wszystko działa a rozwala to akurat 2024.3.3?  
czy że 2024.3.3 jest ostatnią wersją OK, a wydanie kwietniowe rozwala integrację (użyłeś od razu najwyższej kwietniowej wersji? dałeś czas na ewentualne przeliczenie całej bazy po aktualizacji, próbowałeś potem restartować VM? robiłeś jakieś zmiany wersji HAOS-ova?)  
W ogóle system operacyjny VM widzi poprawnie mostek USB-RS485? (wspomniałeś już, ale wolę się upewnić, masz tylko jeden port postaci `/dev/ttyUSBx` czy kilka? możesz korzystać ze ścieżek `by-id`?)

1. 

Sprawdzałeś wszelkie [breaking changes](https://forum.arturhome.pl/t/mozliwie-najbezpieczniejsza-sciezka-aktualizacji-ha-core/3691/7) (backward incomatible changes) z ostatnich miesięcy?  
(tzn. warto zajrzeć nawet ponad pół roku przed marcem, bo wiele zmian jest zapowiadanych z półrocznym wyprzedzeniem)

1. 

Oraz issues dotyczących tej integracji

> **[Issues · home-assistant/core](https://github.com/home-assistant/core/issues?q=is%3Aissue%2Bis%3Aopen%2Blabel%3A%22integration%3A%2Bmodbus%22)**
>
> :house\_with\_garden: Open source home automation that puts local control and privacy first. - Issues · home-assistant/core

1. 

> [@Andrzej41](#):
>
> W logach nic nie widać

A podniosłeś poziom logowania dla komponentu `modbus`?

```auto
logger:
  default: warning
  logs:
    homeassistant.components.modbus: debug

```

1. Pokaż podsumowanie konfiguracji.  