Czy ktoś posiada i korzysta z urządzenia Emporia vue do mierzenia energii w domu. W odróżnieniu do innych mi znanych miernik posiada osobne wyjścia do śledzenia 8 lub 16 obwodów i to wszytko na jednym urządzeniu. Można to kupić na amazonie. ma apkr na Android i IOS. Komunikacja wifi. Posiada też integrację w hacsach do HA. Wygląda imponująco i cena w sumie podobna do mew 01 [https://www.amazon.pl/EMPORIA-ENERGY-czujnikami-rzeczywistym-slonecznej/dp/B08G37ML2R](https://www.amazon.pl/EMPORIA-ENERGY-czujnikami-rzeczywistym-slonecznej/dp/B08G37ML2R)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![szopen](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/szopen/32/1093_2.png) [@szopen](https://forum.arturhome.pl/u/szopen)\
**Data wpisu:** [21 Listopad 2021 22:16 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/miernik-energii-emporia-vue/3737/2 "2021-11-21T22:16:01Z")

</div>

Poczytaj opinie na różnych Amazonach - wygląda na to, że producent/dystrybutor ma rynek europejski w d\*\*\*\*.  
Wersje 8-i 16-obwodowa to tak naprawdę to samo urządzenie - różnią się one ilością dołączonych przekładników prądowych (cęg), przy czym cęg luzem nie można kupić poza USA.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![angler](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/angler/32/31484_2.png) [@angler](https://forum.arturhome.pl/u/angler)\
**Data wpisu:** [21 Listopad 2021 22:33 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/miernik-energii-emporia-vue/3737/3 "2021-11-21T22:33:23Z")

</div>

Jak widać na załączonym obrazku, to nawet nie jest przewidziane na rynek europejski. w USA mają najczęściej instalację domowe 1-fazowe 120V, lub 2-fazowe 240V. Częstotliwość tej sieci to 60Hz.  
Wniosek - tego u nas nie użyjesz. @szopen masz po części odpowiedź dlaczego nie wchodzą na rynek europejski… 😉

 ![obraz](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/b/bd1c380cf42edc42ca8156725a5f06fd59339eca.png)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![szopen](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/szopen/32/1093_2.png) [@szopen](https://forum.arturhome.pl/u/szopen)\
**Data wpisu:** [21 Listopad 2021 22:40 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/miernik-energii-emporia-vue/3737/4 "2021-11-21T22:40:06Z")

</div>

Skoro ludzie używają ten sprzęt w DE czy UK, tzn. się da, a co do faktu że jest to adresowane na amerykański rynek to się zgadzam w pełni (w jednej z niemieckich opinii ktoś się burzył, że niebieski nie oznacza N, więc to nie powinno być sprzedawane, bo jest sprzeczne z normami i trudno się z tym nie zgodzić).

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![rafkan](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/rafkan/32/18_2.png) [@rafkan](https://forum.arturhome.pl/u/rafkan)\
**Data wpisu:** [22 Listopad 2021 14:45 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/miernik-energii-emporia-vue/3737/5 "2021-11-22T14:45:24Z")

</div>

Poniżej film z montażu i integracji z HA

[![](https://img.youtube.com/vi/2GM3ofBz4z0/maxresdefault.jpg "Home Power Monitoring with the Emporia VUE and Home Assistant.") ](https://www.youtube.com/watch?v=2GM3ofBz4z0)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![rakon](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/r/d2c977/32.png) [@rakon](https://forum.arturhome.pl/u/rakon)\
**Data wpisu:** [22 Listopad 2021 16:33 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/miernik-energii-emporia-vue/3737/6 "2021-11-22T16:33:31Z")

</div>

Fajne ale chyba nie do naszych instalacji.Ja teraz szukam jakiegoś licznika i nie wiem co wybrać ale chyba będzie shelly 3em.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Milyy](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/2bfe46/32.png) [@Milyy](https://forum.arturhome.pl/u/Milyy)\
**Data wpisu:** [30 Sierpień 2023 22:18 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/miernik-energii-emporia-vue/3737/7 "2023-08-30T22:18:47Z")

</div>

Cześć,

Nie znalazłem wątku do przedstawienia się, więc napiszę tutaj, że cieszę się, że udało mi się trafić w to miejsce.

Niedawno uruchomiłem w domu rodzinnym PV a za chwilę rusza PC. Chciałbym monitorować zużycie przynajmniej w głównej rozdzielnicy. Stąd zainteresował mnie ten miernik…

Czy ktoś z Was go w końcu zakupił i zainstalował?  
Czy oprócz niewłaściwych kolorów przewodów są jakieś inne przeciwskazania do montażu tego urządzenia?  
A może są jakieś inne, fajne, wielokanałowe alternatywy?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![kniazio](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/kniazio/32/20557_2.png) [@kniazio](https://forum.arturhome.pl/u/kniazio)\
**Data wpisu:** [27 Lipiec 2024 03:33 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/miernik-energii-emporia-vue/3737/8 "2024-07-27T03:33:59Z")

</div>

Emporia Vue2. Zainstalowane Esphome. Działa bez zastrzeżeń.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![macek](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/macek/32/1647_2.png) [@macek](https://forum.arturhome.pl/u/macek)\
**Data wpisu:** [27 Lipiec 2024 05:37 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/miernik-energii-emporia-vue/3737/10 "2024-07-27T05:37:06Z")

</div>

Opis wersji Emporia Vue Gen 3 z ESPHome:

> **[Emporia Vue Gen 3 Power Monitoring is Compatible with ESPHome & Home...](https://digiblur.com/2024/03/14/emporia-vue-gen3-esp32-esphome-home-assistant/)**
>
> Emporia Vue Gen 3 Whole Home Power Monitoring is Compatible with ESPHome & Home Assistant for local control, open source power monitoring off all your circuits in the home. Dual core ESP32 inside!

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Milyy](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/2bfe46/32.png) [@Milyy](https://forum.arturhome.pl/u/Milyy)\
**Data wpisu:** [1 Sierpień 2024 19:55 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/miernik-energii-emporia-vue/3737/11 "2024-08-01T19:55:53Z")

</div>

Finalnie zamontowałem dwie sztuki w jednym domu. Największy plus to cena-miernik ma 16 kanałów+3kanały na przyłącze sieciowe co jeśli chcemy mierzyć wiele obwodów jest bardzo korzystne cenowo.  
U mnie wszystko działa w oparciu o chmurę Emporia. Pomiar natężenia prądu jest dokładny, gorzej z napięciem a co za tym idzie z mocą i zużyciem kWh. Koniec końców rozbieżności pomiędzy wskazaniami Tauronu, falownika a danymi z Emporii są poniżej 3%. Dla mnie to wystarczająca dokładność.  
Z wad-kolory przewodów niezgodne z obowiązującymi w PL.  
Mam wersję GEN2 która nie ma mocowania na szynę DIN.  
Pojawiła się nowa wersja GEN3 która takie mocowanie posiada. Dodatkowo oprócz innych ulepszeń ma też możliwość połączenia przewodem ethernet.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![robert69](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/r/eb8c5e/32.png) [@robert69](https://forum.arturhome.pl/u/robert69)\
**Data wpisu:** [23 Wrzesień 2024 11:48 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/miernik-energii-emporia-vue/3737/12 "2024-09-23T11:48:28Z")

</div>

witam. jak tam podłącza się przewody na 3 fazy? chodzi o zasilanie samego urządzenia.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Milyy](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/2bfe46/32.png) [@Milyy](https://forum.arturhome.pl/u/Milyy)\
**Data wpisu:** [23 Wrzesień 2024 12:15 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/miernik-energii-emporia-vue/3737/13 "2024-09-23T12:15:35Z")

</div>

Są cztery przewody (3 do faz, jeden do N). Uwaga - niebieski jest do jednej z faz a nie do N.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![robert69](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/r/eb8c5e/32.png) [@robert69](https://forum.arturhome.pl/u/robert69)\
**Data wpisu:** [23 Wrzesień 2024 12:34 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/miernik-energii-emporia-vue/3737/14 "2024-09-23T12:34:20Z")

</div>

mam 2 ga faza i 3 faza oraz neutralny, nie ma nic na czarnym.  
Dodał bym foto ale nie wiem jak.  
Generalnie mam jeszcze czas na zwrot , ale jest sporo przekładników i chciałem go wpiąć jako miernik całkowitego zużycia na dom i 3 ct na wytwarzaną energie z mikro inwerterów. Co o tym sądzisz,. Cena była zachęcająca za to urządzenie.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Milyy](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/2bfe46/32.png) [@Milyy](https://forum.arturhome.pl/u/Milyy)\
**Data wpisu:** [23 Wrzesień 2024 13:42 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/miernik-energii-emporia-vue/3737/15 "2024-09-23T13:42:15Z")

</div>

Może masz jakąś wersję “dwufazową”. Ile masz przekładników “dużych” na 200A? Powinny być trzy.

Zasilanie z kolei idzie cienkimi przewodami - powinny być cztery cienkie przewody.  
U mnie kolory przewodów zasilających były następujące:  
L1 czarny  
L2 czerwony  
L3 niebieski  
N biały

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![robert69](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/r/eb8c5e/32.png) [@robert69](https://forum.arturhome.pl/u/robert69)\
**Data wpisu:** [26 Wrzesień 2024 13:56 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/miernik-energii-emporia-vue/3737/16 "2024-09-26T13:56:28Z")

</div>

o.k. to już rozkminiłem. W poniedziałek będe montował u kolegi.Ewentualnie poprosze jeszcze o pomoc ,jak coś pójdzie nie tak.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![robert69](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/r/eb8c5e/32.png) [@robert69](https://forum.arturhome.pl/u/robert69)\
**Data wpisu:** [2 Październik 2024 20:31 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/miernik-energii-emporia-vue/3737/17 "2024-10-02T20:31:09Z")

</div>

Dobry wieczór. Zamontowałem miernik u kolegi wg Twoich instrukcji i podejrzałem też filmik z kierunkiem zakładania przekładników i te 3 po 200A idą w kierunku “bezpiecznika” reszta odwrotnie. Kolega ma kocioł na drewno spięty z buforem 1000L i chce ten bufor (jak gdzieś wyjeżdża) dogrzewać grzałką 6KW ma już wpięta w sieć i chce mierzyć zużycie prądu na grzałce (w aplikacji kanał 14, 15 ,16) i na razie to pokazuje git, drugi pomiar to kolejne 3 mniejsze przekładniki na instalacji fotowoltaicznej w aplikacji ustawionej na język ang 🙂 oznaczone Warmepumpe 🙂 1,2,3 (załączam zdjęcie) i tutaj moje pytanie. Miernik obecnie na instalacji PV jest jako odbiornik wiadomo wprowadza prąd do sieci. Czy istnieje w tej aplikacji możliwość jakiegoś rozdziału tego wprowadzonego prądu? Bo w TOTAL USAGE pokazuje ogólne zużycie i traktuje jako PV jako odbiornik a nie dawcę prądu 🙂 może to głupie pytanie ale może istnieje jakaś mozliwość usatwienia tego odczutu na PV nie na pobór ? Generalnie instalacje PV robił mu Columbus niby “poważna firma” ale nie zczytali z mikroinwenterów kodów i numerów i chłopak nie ma nawet apki żeby monitorować ile wprowadza mu do sieci bo stwierdzili ze musieliby zwalac to wszystko spowrotem, wiadomo kase wzieli i teraz mają wywalone. No chyba ze bedzie sobie liczyl sume “poboru” z PV i odejmował od zuzycia ale mysle że mozna to jakoś rozwiązać tylko nie mam konceptu jak mu pomóc w tej sprawie. Pozdrawiam Robert.

 ![Miernik](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/5/b/5b0e7271030e218927793426b5fa40cd9bfff04f.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Milyy](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/2bfe46/32.png) [@Milyy](https://forum.arturhome.pl/u/Milyy)\
**Data wpisu:** [10 Październik 2024 19:33 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/miernik-energii-emporia-vue/3737/18 "2024-10-10T19:33:05Z")

</div>

> [@robert69](#):
>
> drugi pomiar to kolejne 3 mniejsze przekładniki na instalacji fotowoltaicznej w aplikacji ustawionej na język ang 🙂 oznaczone Warmepumpe 🙂 1,2,3 (załączam zdjęcie) i tutaj moje pytanie. Miernik obecnie na instalacji PV jest jako odbiornik wiadomo wprowadza prąd do sieci. Czy istnieje w tej aplikacji możliwość jakiegoś rozdziału tego wprowadzonego prądu?

Przekręć w drugą stronę przekładniki zamontowane na przewodach do fotowoltaiki i powinno być OK:

> **[Gen%202%20Solar%20Supplement.pdf](https://www.emporiaenergy.com/Gen%202%20Solar%20Supplement.pdf)**
>
> 786.42 KB

Druga kwestia jest taka, że ważna jest nie tyle produkcja z PV co saldo na liczniku (a więc czy wprowadzamy czy pobieramy prąd z sieci). To widać na NetUsage i jest to podawane w oparciu o odczyty z przekładników 200A.