# Obliczenie różnicy temperatur dwóch czujników

**URL:** <https://forum.arturhome.pl/t/obliczenie-roznicy-temperatur-dwoch-czujnikow/6417>\
**Category:** Node-RED\
**Tags:** ogrzewanie, esphome\
**Created:** [23 Wrzesień 2022 16:13 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/obliczenie-roznicy-temperatur-dwoch-czujnikow/6417 "2022-09-23T16:13:59Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Pawel\_LSK](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/ccd318/32.png) [@Pawel\_LSK](https://forum.arturhome.pl/u/Pawel_LSK)\
**Data wpisu:** [23 Wrzesień 2022 16:13 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/obliczenie-roznicy-temperatur-dwoch-czujnikow/6417/1 "2022-09-23T16:13:59Z")

</div>

Cześć,

Jaka powinna być treść funkcji Roznica temp, aby wyliczała różnice temperatur dwóch czujników (Temp zasilanie i Temp Powrot)? Czy lepiej wykorzystać inny nod?

 ![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/4/410529d5dd523fbb2f8b54149714684481bc3652.png)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![RobinI30](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/robini30/32/5835_2.png) [@RobinI30](https://forum.arturhome.pl/u/RobinI30)\
**Data wpisu:** [23 Wrzesień 2022 16:39 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/obliczenie-roznicy-temperatur-dwoch-czujnikow/6417/2 "2022-09-23T16:39:16Z")

</div>

> [@Pawel\_LSK](#):
>
> Jaka powinna być treść funkcji Roznica temp

…a teraz jest jaka? Nie wystarczy w środku zrobić “zasilanie - powrót”. Ponieważ dane przychodzą w różnym czasie.

> [@Pawel\_LSK](#):
>
> Czy lepiej wykorzystać inny nod?

Nie, function jest wystarczający tylko dane trzeba sobie zapamiętać np. we flow.zas i flow.pow i na tych zmiennych operować. Coś około tego 🙂  
[flows (22).json](https://forum.arturhome.pl/uploads/short-url/48quLQJdvJpJmfnlms3XPTzn9v0.json) (2,8 KB)  
 ![roznica](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/5/56ddd236d898bf5aeb73c0573ccc78820c134dce.png)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Pawel\_LSK](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/ccd318/32.png) [@Pawel\_LSK](https://forum.arturhome.pl/u/Pawel_LSK)\
**Data wpisu:** [25 Wrzesień 2022 14:21 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/obliczenie-roznicy-temperatur-dwoch-czujnikow/6417/3 "2022-09-25T14:21:46Z")

</div>

Wielkie Dzięki 🙂 Wszystko działa jak powinno. Zostało mi dorzucić jeszcze jeden czujnik temp na sprzęgle pompy i można działać 🙂  
[Zmianne nastawy mieszacza podlogowki ESP8266.json](https://forum.arturhome.pl/uploads/short-url/ttbqvVHCd3uNigo9XDCrgNYJjHo.json) (8,9 KB)