# Podlogowka na esp

**URL:** <https://forum.arturhome.pl/t/podlogowka-na-esp/10849>\
**Category:** Home Assistant\
**Tags:** mysensors, tasmota, esphome\
**Created:** [24 Listopad 2023 19:46 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/podlogowka-na-esp/10849 "2023-11-24T19:46:46Z")\
**Posts on this page:** 10\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Mikolaj1](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/mikolaj1/32/19419_2.png) [@Mikolaj1](https://forum.arturhome.pl/u/Mikolaj1)\
**Data wpisu:** [24 Listopad 2023 19:46 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/podlogowka-na-esp/10849/1 "2023-11-24T19:46:46Z")

</div>

Cześć przychodzę z problemem komunikacji między HA a esp.  
Mam sterowanie podłogówki oparte na esp8266.  
8 termometrów (ds18b20) wchodzi na dwa piny GPIO2 GPIO16 + 10 przekaźników z czego 8 sterowanych z PCF8574 a dwa bezpośrednio GPIO12 i GPIO13. Te dwa dodatkowe to bojler z ciepłą wodą oraz bezpiecznik (o tym dalej).

Schemat jest taki że każde pomieszczenie (jest ich 8) to osobny obwód czyli jeśli w kuchni spadnie temp to odpala się tylko kuchnia. Ale żeby się załączyło grzanie czy to w salonie czy w kuchni musi być załączony również przekaźnik “safety” - bez niego zasilanie na stycznik nie jest podawane. Dodatkowo jeśli którykolwiek termometr pokaże 28 lub więcej to safety ma się rozłączyć.

A Softowo steruje node red - prosty kod - w zależności od wybranego trybu pracy (sterowanie ręczne, auto lub eko-grzanie tylko w nadwyżce prądu) ustawiałem zmienną + histereze i tyle, bezpiecznik nie brał udziału w node red, wyłączyć go może albo samo esp (rule /kod) albo z ręki w HA.  
Miałem to na esp home ale działy się dziwne rzeczy, gubił komunikację z home assistantem kilka razy dziennie, rozłączał safety pomimo że czujniki wskazywały kilka °C mniej niż zadane 28. A nawet doszło do tego że na działającym od roku trybie pracy szalał z przekaźnikami to znaczy załączył, po dwóch min wyłączył, po minucie załączył itd.

Przeszedłem na tasmote ale nie podoba mi się to że temperatura może się zatrzymać (nie aktualizować) a node red uzna że trzeba dalej grzać pomimo że ostatni odczyt z termometru jest sprzed 30min. Dodatkowo sporo naszukałem się z nazwami termometrów i nie udało mi się przypisać konkretnego adresu ds’a do nazwy pomieszczenia (co w esp home da się bardzo ładnie zrobić). Co prawda po rozłączeniu zasilania esp nie zdarzyło się aby zamieniły się numeracją ale kto wie czy nie zdarzy się że termometr z adresem x będzie przypisany do 1 a po resecie esp do 2, tym samym node red załączy grzanie nie tam gdzie trzeba i będzie odczytywał temp nie z tego pomieszczenia co grzeje.  
Na dodatek tasmota pokazuje dziwne temperatury po - 200stopni albo - 500, nawet potrafi dojść do - 2000°C i za kilka min już normalnie pokaże.

Próbowałem coś z my sensors ale nie miałem za dużo czasu aby dojść jak to prawidłowo wysyłać aby dodatek poprawnie odczytał.

Ciekaw jestem sytuacji z esphome ponieważ dwóch znajomych również mówiło o tym że gubią połączenie.

Czy ktoś jest w stanie coś doradzić?

 ![Screenshot_20231124-191500](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/4/d/4d25e6894a215957f7bb3b31b440c2c773512ec7.png)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![RobinI30](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/robini30/32/5835_2.png) [@RobinI30](https://forum.arturhome.pl/u/RobinI30)\
**Data wpisu:** [24 Listopad 2023 20:01 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/podlogowka-na-esp/10849/2 "2023-11-24T20:01:52Z")

</div>

> [@Mikolaj1](#):
>
> Przeszedłem na tasmote ale nie podoba mi się to że temperatura może się zatrzymać

Moduł się rozłącza i automatyka pracuje w oparciu o ostatnią znaną wartość wartość, czy jest połączony a nie odczytuje czujnika?

> [@Mikolaj1](#):
>
> Na dodatek tasmota pokazuje dziwne temperatury

Jeśli z którymś odczytem wartość się tabilizuje, to można odrzucać pomiary z poza zakresu np. 0-30st. Gdy mieści się w zakresie jest duże prawdopodobieństwo, że odczy jest prawidłowy. Natury tych błędów nie znam.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Mikolaj1](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/mikolaj1/32/19419_2.png) [@Mikolaj1](https://forum.arturhome.pl/u/Mikolaj1)\
**Data wpisu:** [24 Listopad 2023 20:18 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/podlogowka-na-esp/10849/3 "2023-11-24T20:18:03Z")

</div>

> [@RobinI30](#):
>
> Moduł się rozłącza i automatyka pracuje w oparciu o ostatnią znaną wartość wartość, czy jest połączony a nie odczytuje czujnika?

Potrafi się zatrzymać tylko z jednego czujnika. Czyli w salonie ostatnia aktualizacja jest minutę temu a dla pokoju 10 minut temu.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![RobinI30](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/robini30/32/5835_2.png) [@RobinI30](https://forum.arturhome.pl/u/RobinI30)\
**Data wpisu:** [24 Listopad 2023 20:28 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/podlogowka-na-esp/10849/4 "2023-11-24T20:28:37Z")

</div>

> [@Mikolaj1](#):
>
> Potrafi się zatrzymać tylko z jednego czujnika

Czyli używasz długich przewodów - jaki masz rezystor podciągający?  
Który sposób podłączenia?

> **[Tinycontrol DS18B20 | Czujnik temperatury | 1Wire, wodoodporny, przewód 1m](https://www.batna24.com/pl/p/tinycontrol-ds18b20-czujnik-temperatury-rmmmn)**
>
> Odbierz rabat na pierwszy zakup!

Jedyne to do głowy przychodzi.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Mikolaj1](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/mikolaj1/32/19419_2.png) [@Mikolaj1](https://forum.arturhome.pl/u/Mikolaj1)\
**Data wpisu:** [24 Listopad 2023 20:59 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/podlogowka-na-esp/10849/5 "2023-11-24T20:59:59Z")

</div>

Cztery pierwsze termometry przez goldpiny wchodzą na PCB, tam sygnały zmostkowane i połączone jednym rezystorem 4,7kohm do zasilania idą na GPIO16  
Kolejne cztery wszystko tak samo tyle se na GPIO2.  
Kable, a właściwie to skrętka trochę długości ma

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![RobinI30](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/robini30/32/5835_2.png) [@RobinI30](https://forum.arturhome.pl/u/RobinI30)\
**Data wpisu:** [24 Listopad 2023 21:03 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/podlogowka-na-esp/10849/6 "2023-11-24T21:03:18Z")

</div>

Zmień rezystory na 2k2 i zobacz jak to wpłynie na odczyty.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Mikolaj1](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/mikolaj1/32/19419_2.png) [@Mikolaj1](https://forum.arturhome.pl/u/Mikolaj1)\
**Data wpisu:** [25 Listopad 2023 04:40 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/podlogowka-na-esp/10849/7 "2023-11-25T04:40:04Z")

</div>

Długość przewodów dla pierwszych czterech termometrów to około 34m a dla drugiego zestawu około 24m.  
Dzisiaj spróbuję z rezystorem.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![isom1266](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/i/3ab097/32.png) [@isom1266](https://forum.arturhome.pl/u/isom1266)\
**Data wpisu:** [25 Listopad 2023 06:15 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/podlogowka-na-esp/10849/8 "2023-11-25T06:15:09Z")

</div>

> [@Mikolaj1](#):
>
> pierwszych czterech termometrów to około 34m

Zmiana rezystora niewiele pomoże, przy takiej długości i połączeniu magistrali w gwiazdę , może oryginalne DS18B20 , ale przy zasilaniu 3.3V , raczej czarno to widzę . Zastanawiam się tylko po co takie kombinacje ? Moduł ESP8266 nie musi być przywiązany do routera i w takich sytuacjach lepiej dać dwa , i krótsze przewody od czujników. Poczytaj o spadkach napięcia i budowie magistrali 1 wire.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Mikolaj1](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/mikolaj1/32/19419_2.png) [@Mikolaj1](https://forum.arturhome.pl/u/Mikolaj1)\
**Data wpisu:** [25 Listopad 2023 06:42 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/podlogowka-na-esp/10849/9 "2023-11-25T06:42:14Z")

</div>

Mogę również rozdzielić na trzy lub cztery piny, kilka wolnych w esp jeszcze mam.

> [@isom1266](#):
>
> Zastanawiam się tylko po co takie kombinacje

Chciałem mieć wszystko poprowadzone do rozdzielni.

Od rana robię w node red weryfikację po adresach dsów i działa to dobrze ale męczy mnie czemu tasmota nie podaje danych tak często jak powinna wtedy gdy ich wartość się nie zmieni.  
W konsoli odświeża co minutę ale jeśli temperatura się nie zmieniła to nie przesyła tej samej wartości do HA i w node red odczytuje last\_update i last\_change z przed kilku minut, a chciałbym aby update był co minutę.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![isom1266](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/i/3ab097/32.png) [@isom1266](https://forum.arturhome.pl/u/isom1266)\
**Data wpisu:** [25 Listopad 2023 07:20 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/podlogowka-na-esp/10849/10 "2023-11-25T07:20:24Z")

</div>

> [@Mikolaj1](#):
>
> męczy mnie czemu tasmota nie podaje danych tak często jak powinna wtedy gdy ich wartość się nie zmieni.

Absolutnie tak nie jest, uruchom MQTT Explorer, a się przekonasz, że publikuje dokładnie co ustawiony interwał w TelePeriod. Mam zarówno tasmotą , jak i ESPHome z czujnikami i w obu przypadkach jest identycznie. Ustawione odświeżanie na 1 min , a w HA jak na foto  
 ![1](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/1/3/131bf8310ef8fc0c2b600a8908a4ec8460f70b26.png)  
To akurat czujnik z ESPHome.