Witam to jest mój pierwszy post na forum.  
Od niedawna zacząłem przygodę z HA.  
Zakupiłem i zintegrowałem licznik energii Shelly 3em.  
Wszystko działa prawidłowo do momentu jego restartu (np. po aktualizacji oprogramowania)  
Statystyki w panelu Energia w HA w godzinie restartu wskazują dane “z kosmosu”. Pobór energii wzrasta do kilkunastu kwh pojawia się również jej produkcja (restarty w godzinach nocnych).  
Czy ktoś z Was miał już podobny problem z tym urządzeniem?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![jrkmjd](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/6bbea6/32.png) [@jrkmjd](https://forum.arturhome.pl/u/jrkmjd)\
**Data wpisu:** [30 Listopad 2022 08:54 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/problem-z-odczytem-wskazan-shelly-3em/4673/2 "2022-11-30T08:54:17Z")

</div>

czy udało CI się naprawić te wskazania? mój 3em pracował poprawnie przez 2 tygodnie a potem coś mu odwaliło pokazuje megawaty. Co ciekawe w encjach wszytko jest w porządku. Próbowałem usuwać bazę danych, resetować liczniki, shelly, integrację ale wszystko bezskutecznie …

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![artpc](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/artpc/32/848_2.png) [@artpc](https://forum.arturhome.pl/u/artpc)\
**Data wpisu:** [30 Listopad 2022 14:07 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/problem-z-odczytem-wskazan-shelly-3em/4673/3 "2022-11-30T14:07:37Z")

</div>

Czyli gdzie jest źle w Shelly czy w HA?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![jrkmjd](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/6bbea6/32.png) [@jrkmjd](https://forum.arturhome.pl/u/jrkmjd)\
**Data wpisu:** [30 Listopad 2022 16:41 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/problem-z-odczytem-wskazan-shelly-3em/4673/4 "2022-11-30T16:41:36Z")

</div>

W zasadzie to HA pokazuje prawdę np dla fazy 1 całkowity pobór od dzisiaj rano to 3,3 kWh ale ten sam pobór wrzucony na dashboard pokazuje już 705 970,83 kWh !!! z innymi fazami jest tak samo. Patrzyłem na oficjalne forum to ludzie też piszą że mają takie dziwne błędy ale bez jakiegoś rozwiązania które by się sprawdziło u mnie. Oglądałem tabele przechowujące te wyniki i wygląda mi to tak jakby ten total dla każdej fazy był przeliczany i wpisywany wprost do tableli, u mnie po każdym wywaleniu tych wyników z tabeli i resecie shelly pomiary zaczynają się znów od ponad 700 000

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![artpc](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/artpc/32/848_2.png) [@artpc](https://forum.arturhome.pl/u/artpc)\
**Data wpisu:** [30 Listopad 2022 16:43 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/problem-z-odczytem-wskazan-shelly-3em/4673/5 "2022-11-30T16:43:00Z")

</div>

W czym to wyświetlasz jakis kod ?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![jrkmjd](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/6bbea6/32.png) [@jrkmjd](https://forum.arturhome.pl/u/jrkmjd)\
**Data wpisu:** [30 Listopad 2022 16:44 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/problem-z-odczytem-wskazan-shelly-3em/4673/6 "2022-11-30T16:44:12Z")

</div>

do czego wyświetlam kod? SQL?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![artpc](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/artpc/32/848_2.png) [@artpc](https://forum.arturhome.pl/u/artpc)\
**Data wpisu:** [30 Listopad 2022 16:46 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/problem-z-odczytem-wskazan-shelly-3em/4673/7 "2022-11-30T16:46:40Z")

</div>

Dane pobierasz z encji shelly i wyświetlasz na dashboard w jakiejś karcie ?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![jrkmjd](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/6bbea6/32.png) [@jrkmjd](https://forum.arturhome.pl/u/jrkmjd)\
**Data wpisu:** [30 Listopad 2022 16:50 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/problem-z-odczytem-wskazan-shelly-3em/4673/8 "2022-11-30T16:50:07Z")

</div>

dokładnie tak - zaglądam do integracji i widze to 3.3kWh. Ta sama encja wrzucona do Użycie energii pokazuje 700 000 kWh. Te 700 000 widzę też w tabeli więc stamtąd się biorą

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![RobinI30](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/robini30/32/5835_2.png) [@RobinI30](https://forum.arturhome.pl/u/RobinI30)\
**Data wpisu:** [30 Listopad 2022 16:59 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/problem-z-odczytem-wskazan-shelly-3em/4673/9 "2022-11-30T16:59:28Z")

</div>

> [@jrkmjd](#):
>
> zaglądam do integracji i widze to 3.3kWh.

Pokaż wykres z historii dla tego sensora.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![jrkmjd](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/6bbea6/32.png) [@jrkmjd](https://forum.arturhome.pl/u/jrkmjd)\
**Data wpisu:** [30 Listopad 2022 17:06 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/problem-z-odczytem-wskazan-shelly-3em/4673/10 "2022-11-30T17:06:42Z")

</div>

![obraz](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/6/61a73ae006dc11d5af2dcd12ba82086993cc29d2.png)

PS: nie wiem co to sa te szpilki do 0.04 kWh, byc może to one wprowadzają jakieś problemy we wyliczeniach

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![RobinI30](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/robini30/32/5835_2.png) [@RobinI30](https://forum.arturhome.pl/u/RobinI30)\
**Data wpisu:** [30 Listopad 2022 17:10 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/problem-z-odczytem-wskazan-shelly-3em/4673/11 "2022-11-30T17:10:20Z")

</div>

Tak, każda szpilka podwaja te drugi licznik (dolicza wysokość szpilki). Nałóż te dwa wykresy na siebie to zobaczysz - masz problem z połączeniem do licznika. Wrzuć jeszcze konfigurację utility\_meter.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![artpc](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/artpc/32/848_2.png) [@artpc](https://forum.arturhome.pl/u/artpc)\
**Data wpisu:** [30 Listopad 2022 17:16 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/problem-z-odczytem-wskazan-shelly-3em/4673/12 "2022-11-30T17:16:04Z")

</div>

![Screenshot - 30.11.2022 , 18_15_54](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/0/0c0163727f304acbf96ae738ade44a00d8d5628d.png)

Firmware Current version: 20221027-110030/v1.12.1-ga9117d3  
Masz dziwne skoki, jakby sąsiad się podłaczył

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![jrkmjd](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/6bbea6/32.png) [@jrkmjd](https://forum.arturhome.pl/u/jrkmjd)\
**Data wpisu:** [30 Listopad 2022 17:20 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/problem-z-odczytem-wskazan-shelly-3em/4673/13 "2022-11-30T17:20:10Z")

</div>

Hm, nie rozumiem dla czego słupki z Użycie Energii ma być czymś innym niż encja Total Energy pod daną fazą ???  
Ale na jeśli nawet postawie każdą cześć przed szpilką i po niej jedna na drugą to nie wyjdzie więcej niż 10, no chyba że to jest mnożenie??? nie kumam tego…

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![RobinI30](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/robini30/32/5835_2.png) [@RobinI30](https://forum.arturhome.pl/u/RobinI30)\
**Data wpisu:** [30 Listopad 2022 17:27 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/problem-z-odczytem-wskazan-shelly-3em/4673/14 "2022-11-30T17:27:47Z")

</div>

Ponieważ utility porównuje poprzedni pomiar z obecnym i dodaje tylko różnice na plus. W przypadku gdy masz serią np. 3 kWh, 3kWh, 3kWh różnica wynosi 0 i nie rejestruje zużycia.  
W przypadku gdy masz błąd np. 3 kWh, 0kWh, 3kWh przy rzeczywistym zużycu 0 zarajestruje +3kWh.  
Pojął ? 🙂 … tak po prostu jest i nie pytaj. Licznik zużycia cały czas rośnie i nikt nie przewidział że może być inaczej.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![jrkmjd](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/6bbea6/32.png) [@jrkmjd](https://forum.arturhome.pl/u/jrkmjd)\
**Data wpisu:** [30 Listopad 2022 17:33 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/problem-z-odczytem-wskazan-shelly-3em/4673/15 "2022-11-30T17:33:08Z")

</div>

ok, ale lubię zrozumieć dokumentnie wiec pytam 🙂 - dla czego licznik encji liczy poprawnie pomimo przerw, dropów transmisyjnych itd a licznik zużycia już liczy po swojemu?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![RobinI30](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/robini30/32/5835_2.png) [@RobinI30](https://forum.arturhome.pl/u/RobinI30)\
**Data wpisu:** [30 Listopad 2022 17:36 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/problem-z-odczytem-wskazan-shelly-3em/4673/16 "2022-11-30T17:36:28Z")

</div>

> [@jrkmjd](#):
>
> dla czego licznik encji liczy poprawnie

Bo przepisuje wartości 1:1 bez arytmetyki i wcale nie poprawnie. Widziałeś licznik “energetyki”, który tak by działał? Jak często go odpytujesz?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![jrkmjd](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/6bbea6/32.png) [@jrkmjd](https://forum.arturhome.pl/u/jrkmjd)\
**Data wpisu:** [30 Listopad 2022 17:37 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/problem-z-odczytem-wskazan-shelly-3em/4673/17 "2022-11-30T17:37:00Z")

</div>

chyba z przerwami w transmisji to fakt - widac na 3 fazach razem. A z tym podłączeniem to też tak uważam 6 MWh rocznie to nie może być inaczej!!! A tak na serio to raczej w moim bloku nie jest możliwe żeby podłączyć sie do sąsiada . Ale śledztwo z poborem prądu przez użytkowników robię!

 ![obraz](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/0/05383811f9f797474465922c4c9c7b6317278e84.png)

@RobinI30 Zaraz - czegoś tutaj nie rozumiem: słupek w wykresie Użycie energii dla fazy A jest tą samą wartością która jest w encji total energy dla fazy A. i ta encja przez cały czas pokazuje - zakładam że prawdziwy wynik dajmy na to to 3.4kWh. Dlaczego słupek nagle robi skok na 700 000 kWh a na encji niczego takiego nie widać???  
Nie wiem jak często odpytuję ten licznik - standardowe ustawienie, jest jeszcze eco ale nie korzystam.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![RobinI30](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/robini30/32/5835_2.png) [@RobinI30](https://forum.arturhome.pl/u/RobinI30)\
**Data wpisu:** [30 Listopad 2022 17:48 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/problem-z-odczytem-wskazan-shelly-3em/4673/19 "2022-11-30T17:48:33Z")

</div>

> [@jrkmjd](#):
>
> Zaraz - czegoś tutaj nie rozumiem

Poddaje się 😉 … nie pokazałeś całej konfiguracji i na koniec wyciągniesz królika z kapelusza.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Dariusz\_Barczyński](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/d/9fc29f/32.png) [@Dariusz\_Barczyński](https://forum.arturhome.pl/u/Dariusz_Barczy%C5%84ski)\
**Data wpisu:** [30 Listopad 2022 17:49 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/problem-z-odczytem-wskazan-shelly-3em/4673/20 "2022-11-30T17:49:20Z")

</div>

> [@jrkmjd](#):
>
> m to też tak uważam 6 M

Mam taki sam licznik jak Ty.  
Pobieram dane z integracji Shelly i zliczam pojedyńcze fazy

```auto
meter_pob_faza1_dzien:
  source: sensor.faza_1_energy
  cycle: daily

```

Następnie sumuję utility\_meter dla każdego z cykli ( dzień, tydzień…)

```auto
    dzien_import:
      friendly_name: "Dzienny import energii"
      value_template: >- 
          {% set f1 = states('sensor.meter_pob_faza1_dzien') | float %} 
          {% set f2 = states('sensor.meter_pob_faza2_dzien') | float %} 
          {% set f3 = states('sensor.meter_pob_faza3_dzien') | float %}
          {% set k180 = states('sensor.korekta_licznika_pge_180') | float %}  
          {{ ((f1+f2+f3)/k180) | round(2) }}
      unit_of_measurement: 'kWh'
      device_class: energy
      icon_template: mdi:home-lightning-bolt-outline

```

i mam dzienne, tygodniowe itp. zużycie energii  
 ![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/4/469df91e84b08964f0c5824495ba18f8b1dc9288.png)  
Natomiast w panelu energia dodaję sensory z integracji shelly

 ![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/f/f14d4d89da498b7e80a0bfb482add488d55b4363.png)

 ![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/e/ec433fb8867ef51c994c814cc9d4637c930c0306.png)

 ![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/c/c0fa0505aae6d1b7f6d674db10a4793593a8cd0b.png)

Zgadza się energia wysłana i pobrana.  
Ze względu na niewielkie różnicę w pomiarze pobranej i wysłanej energii zastosowałem współczynniki korekcyjne

- sensor.korekta\_licznika\_pge\_180 około 5%
- sensor.korekta\_licznika\_pge\_280 około 3,8%  
Przez okres 1,5 roku różnice wskazań wynoszą około 7 kWh za cały okres 🙂

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![artpc](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/artpc/32/848_2.png) [@artpc](https://forum.arturhome.pl/u/artpc)\
**Data wpisu:** [30 Listopad 2022 18:06 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/problem-z-odczytem-wskazan-shelly-3em/4673/21 "2022-11-30T18:06:57Z")

</div>

> [@jrkmjd](#):
>
> jeszcze eco ale nie korzystam.

Jeżeli mówimy o eco w shely to nie ma to żadnego wpływu na pomiary zużycia energii  
ECO obniżenie prędkości procesora, niższa moc dla radia WiFi. Skutek uboczny minimalne opóźnienia.