# Problem z zamianą W na kWh

**URL:** <https://forum.arturhome.pl/t/problem-z-zamiana-w-na-kwh/7469>\
**Category:** Home Assistant\
**Tags:** zużycie-energii, template\
**Created:** [21 Grudzień 2022 22:50 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/problem-z-zamiana-w-na-kwh/7469 "2022-12-21T22:50:48Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![jrkmjd](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/6bbea6/32.png) [@jrkmjd](https://forum.arturhome.pl/u/jrkmjd)\
**Data wpisu:** [21 Grudzień 2022 22:50 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/problem-z-zamiana-w-na-kwh/7469/1 "2022-12-21T22:50:48Z")

</div>

Witam - zamotałem się trochę i proszę o pomoc - jest taka sytuacja że mam shelly 2.5 na którym na jednym wyjściu mam podłączony komputer i za pomocą shelly zbieram pomiary pobór prądu przez ten PC. Zależy mi na tym żeby móc wyliczać zużycie prądu ale tylko powyżej 100W. Napisałem sobie jedna templatkę która wylicza różnicę w poborze całkowitym minus 100w i to działa, oraz drugą która przerabia W na kWh i to za cholerę nie chce działać pokazując tak naprawdę te same W tylko na innych wykresie. Czy koś ma pomysł co źle zrobiłem?

```auto
    - name: "PC_W"
      device_class: power
      unit_of_measurement: 'W'
      state: >
        {% set value = states('sensor.shelly_shsw_25_98f4abf2e162_1_current_consumption') | float(0) %}
        {% if value < 100 %}
          0
        {% else %}
          {{ ((value - 100) | float(0)) }}
        {% endif %}
        
        
    - name: "PC_kWh"
      state_class: total_increasing
      unit_of_measurement: 'kWh'
      device_class: energy
      icon: mdi:lightning-bolt-circle
      attributes:         
        last_reset: '1970-01-01T00:00:00+00:00'
      state: >
        {{ ((states('sensor.PC_W') | float(0) ) / 1000 ) | round(2) }}

```

PC\_W

 ![obraz](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/9/956c1d91a52e36ffccfab50805cf3b816fe1d5c8.png)

PC\_kWh

 ![obraz](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/d/d0a7dfd9c603d13fe88acb62a27d70e8ff41a281.png)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![krskrab](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/krskrab/32/8566_2.png) [@krskrab](https://forum.arturhome.pl/u/krskrab)\
**Data wpisu:** [21 Grudzień 2022 23:14 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/problem-z-zamiana-w-na-kwh/7469/2 "2022-12-21T23:14:01Z")

</div>

> [@jrkmjd](#):
>
> W na kWh

> [@SP111 i dashboard energii](https://forum.arturhome.pl/t/sp111-i-dashboard-energii/6909/9):
>
> Ja zrobiłem tak: W sensor.yaml # Test # switch.tuya\_ha\_local = gniazdko z local\_tuya # current\_consumption = atrybut "watt" - platform: template sensors: tuya\_local\_watt: friendly\_name: "Tuya local Watt" unit\_of\_measurement: 'W' value\_template: "{{ state\_attr('switch.tuya\_ha\_local','current\_consumption') }}" icon\_template: "mdi:air-conditioner" device\_class: power unique\_id: tuya\_l…

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![jrkmjd](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/6bbea6/32.png) [@jrkmjd](https://forum.arturhome.pl/u/jrkmjd)\
**Data wpisu:** [22 Grudzień 2022 09:05 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/problem-z-zamiana-w-na-kwh/7469/3 "2022-12-22T09:05:39Z")

</div>

> [@SP111 i dashboard energii](https://forum.arturhome.pl/t/sp111-i-dashboard-energii/6909/9):
>
> ```auto
> - platform: integration
> source: sensor.tuya_local_watt # = wyżej utworzony sensor
> unit_prefix: k    
> round: 2
> name: Tuya Local kWh
> unique_id: tuyalocalkWh
> 
> ```

coool - wygląda na to że o to chodziło ! wielkie dzięki