# Rekuperator Thessla, problem z modbusem

**URL:** <https://forum.arturhome.pl/t/rekuperator-thessla-problem-z-modbusem/4191>\
**Category:** Home Assistant\
**Tags:** lovelace, rekuperator, modbus, thesslagreen\
**Created:** [6 Styczeń 2022 21:16 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/rekuperator-thessla-problem-z-modbusem/4191 "2022-01-06T21:16:59Z")\
**Posts on this page:** 20\
**Page:** 10

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![dar3k](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/d/838e76/32.png) [@dar3k](https://forum.arturhome.pl/u/dar3k)\
**Data wpisu:** [13 Grudzień 2024 13:02 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/rekuperator-thessla-problem-z-modbusem/4191/193 "2024-12-13T13:02:19Z")

</div>

Najlepsza opcja to wyliczyć - ja wyliczyłem dla swoich ustawień (260m3/h - bo to wartość stała więc po co ją czytać ze sterownika co chwilę)

```auto
      - name: "Rekuperator Strumień nawiew"
        slave: 10
        address: 256
        input_type: holding
        scan_interval: 5
        data_type: int16
        unit_of_measurement: m3/h
        scale: 1
        precision: 1        
      - name: "Rekuperator Strumień wywiew"
        slave: 10
        address: 257
        input_type: holding
        scan_interval: 5
        data_type: int16
        unit_of_measurement: m3/h
        scale: 1
        precision: 1

```

```auto
    - name: "Rekuperator Wysterowanie Nawiew"
      unique_id: "sensor.rekuperator_wysterowanie_nawiew"
      icon: "mdi:percent"
      unit_of_measurement: "%"
      state: >
        {% set flowN = states('sensor.rekuperator_strumien_nawiew') | float | round(1, default=1) %}
        {{ ((flowN * 100) / 260 |float) | round(2, default=0) }}   
    - name: "Rekuperator Wysterowanie wywiew"
      unique_id: "sensor.rekuperator_wysterowanie_wywiew"
      availability: "{{ is_numeric(states('sensor.rekuperator_strumien_wywiew')) }}"
      icon: "mdi:percent"
      unit_of_measurement: "%"
      state: >
        {% set flowW = states('sensor.rekuperator_strumien_wywiew') | float | round(1, default=1) %}
        {{ ((flowW * 100) / 260|float) | round(2, default=0) }}

```

Możesz spróbować te rejestry:

 ![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/5/b/5b665b21fec1d0083f9c51f85813fbc245270f7f.png)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Braveshock](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/b/96bed5/32.png) [@Braveshock](https://forum.arturhome.pl/u/Braveshock)\
**Data wpisu:** [13 Grudzień 2024 14:35 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/rekuperator-thessla-problem-z-modbusem/4191/194 "2024-12-13T14:35:13Z")

</div>

Dzięki. Integruję reku z systemem Loxone wiec muszę zerknąć jak wyglada opcja wyliczeń.  
274 oraz 275 mam - i tu fajnie pokazuje przepływ. Niestety 272 oraz 273 również próbowałem i tutaj zawsze wartość wyrzuca 0

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![DJ1982](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/dj1982/32/12092_2.png) [@DJ1982](https://forum.arturhome.pl/u/DJ1982)\
**Data wpisu:** [21 Styczeń 2025 19:50 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/rekuperator-thessla-problem-z-modbusem/4191/195 "2025-01-21T19:50:04Z")

</div>

Ma ktoś może wersję Entalpy, która posiada dodatkową nagrzewnicę ERV?? niestety nie chce mi pokazywać informacji o działaniu nagrzewnicy - wiem że ona działa “impulsowo” ale zawsze mam wartość 0.

name: “Działanie nagrzewnica ERV”  
scan\_interval: 1  
slave: 10  
address: 4704  
input\_type: holding  
data\_type: int16  
unit\_of\_measurement: “”

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Krzysztof\_G](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/krzysztof_g/32/27143_2.png) [@Krzysztof\_G](https://forum.arturhome.pl/u/Krzysztof_G)\
**Data wpisu:** [5 Luty 2025 16:46 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/rekuperator-thessla-problem-z-modbusem/4191/196 "2025-02-05T16:46:41Z")

</div>

Cześć, z ciekawości - jak zrobiłeś przełącznik ZIMA? U mnie pokazuje oba (totalny noob ze mnie):

 ![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/4/5/4569808a58543d9bf57b4d939d77e15649345b65.png)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![DJ1982](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/dj1982/32/12092_2.png) [@DJ1982](https://forum.arturhome.pl/u/DJ1982)\
**Data wpisu:** [5 Luty 2025 19:09 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/rekuperator-thessla-problem-z-modbusem/4191/197 "2025-02-05T19:09:07Z")

</div>

To nie ja - wszystko jest w tym wątku 🙂 Jest tam warunek który wyświetla jedno albo drugie w zależności od stanu. Jeśli jesteś w edycji będzie pokazywało obydwa - naciśnij “Gotowe” i zostanie jeden (chyba że zmodyfikowałeś coś to niekoniecznie)

Dołożyłem jeszcze oczyszczacz do tego widoku:

 ![Particle](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/1/5/155169907c080dc4a35e95b32d1f8ad9ece4497c.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Krzysztof\_G](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/krzysztof_g/32/27143_2.png) [@Krzysztof\_G](https://forum.arturhome.pl/u/Krzysztof_G)\
**Data wpisu:** [5 Luty 2025 19:50 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/rekuperator-thessla-problem-z-modbusem/4191/198 "2025-02-05T19:50:27Z")

</div>

Rzeczywiście, byłem w edycji…

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![DJ1982](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/dj1982/32/12092_2.png) [@DJ1982](https://forum.arturhome.pl/u/DJ1982)\
**Data wpisu:** [6 Luty 2025 17:50 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/rekuperator-thessla-problem-z-modbusem/4191/199 "2025-02-06T17:50:06Z")

</div>

Działa Wam modbus normalnie? Bo mi nagle dzisiaj przestał działać i zastanawiam się czy to nie sprawka aktualizacji ostatniej…

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![szopen](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/szopen/32/1093_2.png) [@szopen](https://forum.arturhome.pl/u/szopen)\
**Data wpisu:** [6 Luty 2025 18:57 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/rekuperator-thessla-problem-z-modbusem/4191/200 "2025-02-06T18:57:42Z")

</div>

Hmm to nie aktualizujesz HA w sposób świadomy?  
Jeśli to jest kwestia HA core, to [cofnij sobie wersję](https://forum.arturhome.pl/t/problem-po-wgraniu-home-assistant-core-2025-2-0/14321/3)

jakkolwiek tu jest raport kogoś, komu nie działał na styczniowej, a na lutowej działa

> [@Przepowiednie dla projektu Home Assistant przy okazji wydania HA core 2025.1.0](https://forum.arturhome.pl/t/przepowiednie-dla-projektu-home-assistant-przy-okazji-wydania-ha-core-2025-1-0/13995/59):
>
> Poszedłem na całość, zaktualizowałem core do 2025.2, widzę że modbus działa (w styczniowym core nie działał prawidłowo), a potem aktualizowałem wszystko jak leci i wygląda, że wszystko działa.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![DJ1982](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/dj1982/32/12092_2.png) [@DJ1982](https://forum.arturhome.pl/u/DJ1982)\
**Data wpisu:** [7 Luty 2025 19:10 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/rekuperator-thessla-problem-z-modbusem/4191/201 "2025-02-07T19:10:29Z")

</div>

Fałszywy alarm… to jednak nie wina HA tylko namieszałem w konfiguracji Mikrotik.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![invi017](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/i/9d8465/32.png) [@invi017](https://forum.arturhome.pl/u/invi017)\
**Data wpisu:** [10 Marzec 2025 11:26 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/rekuperator-thessla-problem-z-modbusem/4191/202 "2025-03-10T11:26:40Z")

</div>

Cześć, czy jest możliwość edycji harmonogramu za pomocą HA tak jak jest to w module Air++? Pytam, ponieważ teraz tryb automatyczny działa dla wcześniej zdefiniowanego harmonogramu i nie ma możliwości jego zmiany bez powrotu do panelu Air++

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![GregoPL](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/g/a9adbd/32.png) [@GregoPL](https://forum.arturhome.pl/u/GregoPL)\
**Data wpisu:** [12 Marzec 2025 12:15 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/rekuperator-thessla-problem-z-modbusem/4191/203 "2025-03-12T12:15:04Z")

</div>

Bazując na dokumentacji modbusa rekuperatora to się da, ale chyba nikt przy tym nie przysiadł. Trzebaby jakoś mądrze UI zrobić w HA do tego.  
Ja napewno będę chciał sobie to zrobić żeby w HA mieć wszystko, ale to zajmie trochę czasu.  
Dopiero zacząłem się bawić tym i poza podstawami i wczorajszym draftem UI jeszcze nie ruszałem harmonogramów.

 ![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/7/4/74fc99c8f1ca3c4573af76b95d87ad27f4673a8e.jpeg)  
Narazie machnąłem wczoraj wieczorem takie UI na szybko bazując na screenie z aplikacji AirMobile (sąsiad ma ten sam reku i AirMobile to miałem od kogo ściągnąć jak UI wygląda)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![invi017](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/i/9d8465/32.png) [@invi017](https://forum.arturhome.pl/u/invi017)\
**Data wpisu:** [12 Marzec 2025 14:21 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/rekuperator-thessla-problem-z-modbusem/4191/204 "2025-03-12T14:21:20Z")

</div>

Podzieliłbyś się kodem UI oraz grafika?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![GregoPL](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/g/a9adbd/32.png) [@GregoPL](https://forum.arturhome.pl/u/GregoPL)\
**Data wpisu:** [13 Marzec 2025 21:18 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/rekuperator-thessla-problem-z-modbusem/4191/205 "2025-03-13T21:18:43Z")

</div>

> **[GitHub - gregopl/Thessla-Green-HA-card: Custom Home Assistant card for Thessla Green ERV](https://github.com/gregopl/Thessla-Green-HA-card)**
>
> Custom Home Assistant card for Thessla Green ERV

Trzymaj public repo. Narazie planuję sie wprowadzić do tego domu w końcu, a potem bawić się HA, wyciąganiem wszystkiego z modbusa i zrobieniem karty ze wszystkimi funkcjonalnościami. Zobaczymy jak to pójdzie. Narazie wrzuciłem konfig modbusa z tego wątku. Zrobiłem kartę żeby sobie podglądać jak reku działa i tyle 😉  
Może kiedyś coś z tego wyrośnie.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![dar3k](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/d/838e76/32.png) [@dar3k](https://forum.arturhome.pl/u/dar3k)\
**Data wpisu:** [15 Marzec 2025 11:20 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/rekuperator-thessla-problem-z-modbusem/4191/206 "2025-03-15T11:20:25Z")

</div>

Teoretycznie jest możliwość ale sposób w jaki jest to realizowane po stronie rekuperatora, nie jest do końca w prosty sposób możliwy po stronie HA. Dodatkowym minusem jest dość wolny procesor po stronie płyty rekuperatora, a HA chce odpytywać wszystkie rejestry w pętli - nawet jeżeli nie są one potrzebne, np odczyt temperatury musi być odczytem cyklicznym, a już odczyt nastaw mógłby być odczytem niecyklicznym tylko odczytywany przy starcie lub po zmianie nastawy.  
Odczytywanie wszystkich dostępnych rejestrów z rekuperatora znacząco spowolni jego pracę - nowsze wersje rekuperatorów mają już lepsze parametry i pracują szybciej więc poradzą sobie z tym, natomiast pierwsze wersje home działają bardzo wolno jeżeli chodzi o modbus.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Adam\_Z](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/adam_z/32/23613_2.png) [@Adam\_Z](https://forum.arturhome.pl/u/Adam_Z)\
**Data wpisu:** [15 Marzec 2025 16:44 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/rekuperator-thessla-problem-z-modbusem/4191/207 "2025-03-15T16:44:10Z")

</div>

Polecam NodeRed. Można odczyt/zapis robić cykliczny lub na wciśnięcie przycisku. Jak kto woli.

W końcu mam też powiadomienie mailem o konieczności zmiany filtra w reku. Wcześniej dopiero jak mi brakowało powietrza to się orientowałem, że reku stoi 😃

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![invi017](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/i/9d8465/32.png) [@invi017](https://forum.arturhome.pl/u/invi017)\
**Data wpisu:** [15 Marzec 2025 18:06 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/rekuperator-thessla-problem-z-modbusem/4191/208 "2025-03-15T18:06:54Z")

</div>

Podzielisz się flow od node-red?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Adam\_Z](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/adam_z/32/23613_2.png) [@Adam\_Z](https://forum.arturhome.pl/u/Adam_Z)\
**Data wpisu:** [15 Marzec 2025 21:28 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/rekuperator-thessla-problem-z-modbusem/4191/209 "2025-03-15T21:28:49Z")

</div>

[sterowanieRekuModbusNodeRed.json](https://forum.arturhome.pl/uploads/short-url/hbA9edLgMc4s2A0RnDweyQGMY6p.json) (49,8 KB)

Tam jest kasowanie wymiany filtrów na samym dole niedziałające w tym flow bo nie miałem czasu pomyśleć. Reszta działa wyśmienicie.

Purystów javascript i optymalizacji kodu proszę o powstrzymanie się od komentarzy. Większość kodu napisał mi jakiś AI bo nie znam JS za bardzo.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![SzakalLDZ](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/szakalldz/32/15055_2.png) [@SzakalLDZ](https://forum.arturhome.pl/u/SzakalLDZ)\
**Data wpisu:** [18 Kwiecień 2025 19:55 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/rekuperator-thessla-problem-z-modbusem/4191/210 "2025-04-18T19:55:03Z")

</div>

Witajcie,

Ponieważ odchodzę od konfiguracji w yaml jak tylko mogę ![😛](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t3e/2/16/1f61b.png)

Postanowiłem przenieść to czego nie ma do integracji. O większość zadbała już społeczność, ale były pewne braki. Padło na integrację Rekuperatora Thessla Green.

Do tej porty trzeba było utworzyć w yaml modbus tcp i konfigurować wszystkie adresy ręcznie. Tu wystarczy podać adres ip, port i slave ![🙂](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/teb/2/16/1f642.png)

Więc skoro już zrobiłem dla siebie to łapcie i wy pod te święta ![🙂](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/teb/2/16/1f642.png) Może komuś się przyda

///mod edit - tu był omyłkowo wstawiony jakiś link do FB

> **[GitHub - aLAN-LDZ/ThesslaGreen\_HA: Home Assistant Thessla Green recuperator...](https://github.com/aLAN-LDZ/ThesslaGreen_HA)**
>
> Home Assistant Thessla Green recuperator integration

Pierwszy plus to unikalne ID dla encji

Drugi plus to zmiana switcha z wyborem trybu pracy na selecta.

Trzeci plus to minimalna konfiguracja

Jak dam radę to w przyszłości integracja będzie zawierała kartę UI spersonalizowaną pod ten rekuperator

Integrację dodajemy do HACS i konfigurujemy ![🙂](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/teb/2/16/1f642.png) Jeśli znajdziecie jakieś błędy to dajcie znać ![🙂](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/teb/2/16/1f642.png)

Na razie działa z:

Thessla Green Air Pack4

Wesołych!

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Krzysztof\_G](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/krzysztof_g/32/27143_2.png) [@Krzysztof\_G](https://forum.arturhome.pl/u/Krzysztof_G)\
**Data wpisu:** [19 Kwiecień 2025 21:06 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/rekuperator-thessla-problem-z-modbusem/4191/211 "2025-04-19T21:06:11Z")

</div>

Super, dzięki!  
Pytanko - udało Ci się może zrobić uruchamianie bypass z przycisku? Nie udaje mi się tego ogarnąć ☹

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![dar3k](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/d/838e76/32.png) [@dar3k](https://forum.arturhome.pl/u/dar3k)\
**Data wpisu:** [19 Kwiecień 2025 21:08 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/rekuperator-thessla-problem-z-modbusem/4191/212 "2025-04-19T21:08:48Z")

</div>

Bypass żeby się uruchamiał potrzebuje spełnić warunki temperaturowe zgodne z nastawieniami sam rejestr dotyczy tylko tego czy funkcja bypass ma być aktywna czy nie i jeśli jest aktywna musi spełniać warunki temperaturowe aby się otworzył.

[Poprzednia strona](https://forum.arturhome.pl/t/rekuperator-thessla-problem-z-modbusem/4191.md?page=9)

[Następna strona](https://forum.arturhome.pl/t/rekuperator-thessla-problem-z-modbusem/4191.md?page=11)