# Rotenso Windmi 10kW monoblok -podłączenie rs485 esphome home assistanta

**URL:** <https://forum.arturhome.pl/t/rotenso-windmi-10kw-monoblok-podlaczenie-rs485-esphome-home-assistanta/16915>\
**Category:** Klimatyzacja i ogrzewanie\
**Tags:** modbus-rtu, esphome\
**Created:** [6 Wrzesień 2026 07:56 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/rotenso-windmi-10kw-monoblok-podlaczenie-rs485-esphome-home-assistanta/16915 "2026-09-06T07:56:34Z")\
**Posts on this page:** 6\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Tom\_Ul](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/tom_ul/32/32693_2.png) [@Tom\_Ul](https://forum.arturhome.pl/u/Tom_Ul)\
**Data wpisu:** [6 Wrzesień 2026 07:56 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/rotenso-windmi-10kw-monoblok-podlaczenie-rs485-esphome-home-assistanta/16915/1 "2026-09-06T07:56:34Z")

</div>

Dzień dobry.

Chcę połączyć pompę ciepła Rotenso Windmi 10kW monoblok z home assistantem przez EspHome. Mam wszystko przygotowane i zaciąłem się na połączeniu konwertera RS485 do pompy ciepła. AI podaje sprzeczne informacje albo instrukcje od innych pomp. W sterowniku kablowym “Oris” nie ma opisanych złączy modbus. Na płycie głównej są dwa złącza opisane wspólnie jako RS485. CN67 -piny A, B, E oraz CN63 piny H1 i H2. Sztuczny Inteligent stwierdził, że nie mogę się do tych złącz podłączyć ponieważ służą do innych celów i grozi to uszkodzeniem płyty głównej PC. Gdzie można się podłączyć? Fotki płyty głównej i sterownika. Link do instrukcji. [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://thermosilesia.pl/assets/default/system\_object\_files/43e99485889db21827eed29418c8fbec.pdf&ved=2ahUKEwi0n\_PkgtqWAxVAR1UIHQ-VFmAQFnoECB8QAQ&usg=AOvVaw38xUBQ2n6tZf4yqwqkzTnV](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://thermosilesia.pl/assets/default/system_object_files/43e99485889db21827eed29418c8fbec.pdf&ved=2ahUKEwi0n_PkgtqWAxVAR1UIHQ-VFmAQFnoECB8QAQ&usg=AOvVaw38xUBQ2n6tZf4yqwqkzTnV)

 ![IMG_20260905_164408~2](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/d/9/d9ebfb4dceeb3d87649decc8569bd429c103b9b0.jpeg)

 ![IMG-20260906-WA0003](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/7/7/775851270a7dc056b4b4b09d1b82adffa6e8c857.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![szopen](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/szopen/32/1093_2.png) [@szopen](https://forum.arturhome.pl/u/szopen)\
**Data wpisu:** [6 Wrzesień 2026 12:47 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/rotenso-windmi-10kw-monoblok-podlaczenie-rs485-esphome-home-assistanta/16915/2 "2026-09-06T12:47:05Z")

</div>

To wstaw link do instrukcji instalacyjnej (lub innej dokumentacji zawierającej nas interesujące fakty) swojej PC, a przeczyta ją człowiek i może odpowie.

PS Jeśli masz te instrukcje lokalnie jako \*.pdf, to spakuj do \*.zip i wstaw jako załącznik.

edit - podłączasz do CN67 do A i B (E zostaje wolne - to uziemienie) A do A i B do B RS485 konwertera UART ← → RS485  
kabel typu skrętka jeśli ma być dłuższy od kilkudziesięciu cm, używasz **jednej pary** , terminatory w/g potrzeb 120om  
parametry 9600kbps, 8,N,1  
adres 11 (można go zmienić)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Tom\_Ul](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/tom_ul/32/32693_2.png) [@Tom\_Ul](https://forum.arturhome.pl/u/Tom_Ul)\
**Data wpisu:** [8 Wrzesień 2026 16:34 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/rotenso-windmi-10kw-monoblok-podlaczenie-rs485-esphome-home-assistanta/16915/3 "2026-09-08T16:34:20Z")

</div>

Dziękuję. Zrobione. Połączenie jest.

Niestety pompa w odpowiedzi wysyła informacje o błędach. Użyłem do połączenia z HA pliku dla pompy Midea R32 generic.yaml z githuba od “Mosibi”.

> <https://github.com/Mosibi/Midea-heat-pump-ESPHome/blob/master/models/R32-generic.yaml>

Adresy się nie zgadzają?

Może ktoś ma już tą PC (Rotenso Windmi 10kW -WIM100X1) połączoną z HA i mógłby pomóc. np. plik yaml. W załączniku log esphome.

[windmi-logs.zip](https://forum.arturhome.pl/uploads/short-url/qm3ZnZArgpew4PLIJNB1ynWq08y.zip) (9,7 KB)

A tak z innej beczki to cała ta akcja aby dostać się do ustawień aby uaktywnić czujniki Tbt1 i Tbt2 - pompa ma działać w trybie grzania bufora. W sterowniku Oris nie ma dostępu do tych ustawień w instrukcji też nie jest to opisane. Pomyślałem, że przez HA się da to zrobić. Jak instalatorzy to aktywują? Przełącznikami na płycie głównej?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![szopen](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/szopen/32/1093_2.png) [@szopen](https://forum.arturhome.pl/u/szopen)\
**Data wpisu:** [8 Wrzesień 2026 16:44 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/rotenso-windmi-10kw-monoblok-podlaczenie-rs485-esphome-home-assistanta/16915/4 "2026-09-08T16:44:54Z")

</div>

Od 48 strony pdfa, którego podlinkowałeś jest mapa rejestrów modbus twojego sprzętu, skorzystaj z niej.  
Logi bez powiązania z plikiem konfiguracyjnym niewiele dają… ale widać, że ignorujesz dokumentację.

> [@Tom\_Ul](#):
>
> Użyłem do połączenia z HA pliku dla pompy Midea R32 generic.yaml z githuba od “Mosibi”

a nie umiesz wstawić linka?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Tom\_Ul](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/tom_ul/32/32693_2.png) [@Tom\_Ul](https://forum.arturhome.pl/u/Tom_Ul)\
**Data wpisu:** [8 Wrzesień 2026 16:57 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/rotenso-windmi-10kw-monoblok-podlaczenie-rs485-esphome-home-assistanta/16915/5 "2026-09-08T16:57:12Z")

</div>

Nie ignoruję. Mam to podrukowane porównuję z yaml i się wgryzam. Nie jestem informatykiem/automatykiem i już nim nie zostanę. Chcę rozwiązać problem i jak coś się nauczę przy okazji to super. Dzięki za szybkie odpowiedzi. Pozdrawiam.

Jak mi się uda to ogarnąć to zrobie opis jak do tego doszło… Narazie dwa sukcesy - komunikacja ruszyła a pompa nadal działa 😄

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![szopen](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/szopen/32/1093_2.png) [@szopen](https://forum.arturhome.pl/u/szopen)\
**Data wpisu:** [8 Wrzesień 2026 16:58 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/rotenso-windmi-10kw-monoblok-podlaczenie-rs485-esphome-home-assistanta/16915/6 "2026-09-08T16:58:45Z")

</div>

Poczytaj inne wątki z tagiem #modbus #modbus-rtu  
No i po tym co doedytowałeś to powiem: Jezus, Maria nie wyobrażam sobie zaczynania jakichkolwiek modyfikacji startując od pliku który ma ponad 4000 linii  
jeden sensor sobie wybierz  
albo przemiel to przez AI

edit: a jeszcze jedno mi przemknęło przez myśl, masz konwerter UART-RS485 z pinem zmiany kierunku czy bez?

> [@Tom\_Ul](#):
>
> dwa sukcesy - komunikacja ruszyła a pompa nadal działa

hmm z tego loga to trudno ocenić czy komunikacja ruszyła (nie widzę ani jednej odpowiedzi)  
w dokumentacji masz domyślny adres 11 zmieniałeś go w ogóle na 1?  
bo albo dostosowujesz konfigurację w YAML do zastanych warunków albo zmieniasz warunki zastane na pasujące do YAML konfigurując swoją pompę ciepła  
na moje oko do tego masz **rotary DIP switch** (na zdjęciu akurat wskazuje na adres 11 czyli B) ewentualna zmiana pozycji możliwa tylko przy całkowicie odłączonym zasilaniu (więc sugeruję użyć adresu 11 w konfiguracji ESPHome)