Tak, steruję krzywą w kontrolerze Exacontrol e7 radiowym (model e7f_2/e7rc). Mój kontroler ma taki bug/ficzer, że w losowych momentach załącza sam z siebie automatyczną kontrolę krzywej grzewczej. Moja prawidłowa krzywa jest w granicach 1.0-1.3 (zależy od przedziału temperatur na zewnątrz), a Exacontrol dowalał wtedy 2.0 i nagle miałem na kotle 70C.
Dlatego mam w HA automatyzację, która reaguje na zmianę dwóch ustawień z ebusd: AutoHeatCurveRegulation i HeatCurve. Aby skutecznie zmienić HeatCurve, AutoHeatCurveRegulation musi być off. Przy okazji, AutoHeatCurveRegulation miało w pliku
konfiguracyjnym “15.e7f_2.csv” zły offset dla mojego kontrolera, powinno być tak:
r2;w,,AutoHeatCurveRegulation,Auto Heat Curve Regulation,,,,6500,,,onoff,,,Auto Heat Curve Regulation
chodzi o 6500, oryginalnie było tam coś innego + dodałem pooling i możliwość zapisu rejestru. Dla kompletności podaję jeszcze HeatCurve, ale tam chyba zmieniłem tylko pooling i zapis:
r2;w,,HeatCurve,Heat Curve,,,,5c00,,,UIN,100,,Heat Curv