**Autor:** ![Arek\_laik](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/a/41988e/32.png) [@Arek\_laik](https://forum.arturhome.pl/u/Arek_laik)\
**Data wpisu:** [29 Wrzesień 2025 16:54 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sciemnianie-oswietlenia-przy-sterowaniu-centralnym/15547/1 "2025-09-29T16:54:24Z")

</div>

Witajcie, Planuje sterowanie oświetleniem zrealizować centralnie za pośrednictwem listwy kincony KC868-A16, jednak w ostatnio urodził się temat by łączenie 7 punktów oświetlenia posiadało możliwość ściemniania. Wszystkie punkty zarówno zasilania, przycisków i oświetlenia sprowadzone zostaną do rozdzielnicy domowej.

Czy możecie polecić jakieś ściemniacze lub inne listwy na szynę DIN które nie zabijają ceną a pozwolą zrealizować sterowanie centralnie i integrowały się z HA?

 ![Sterowanie](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/6/d/6d34844c82cf7c2bd7bc053c317a6f8ad1fb3eb5.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![artpc](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/artpc/32/848_2.png) [@artpc](https://forum.arturhome.pl/u/artpc)\
**Data wpisu:** [29 Wrzesień 2025 17:02 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sciemnianie-oswietlenia-przy-sterowaniu-centralnym/15547/2 "2025-09-29T17:02:56Z")

</div>

> [@Arek\_laik](#):
>
> KC868-A16

A jak mają być sterowane na wyjściu?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![angler](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/angler/32/31484_2.png) [@angler](https://forum.arturhome.pl/u/angler)\
**Data wpisu:** [29 Wrzesień 2025 17:53 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sciemnianie-oswietlenia-przy-sterowaniu-centralnym/15547/3 "2025-09-29T17:53:25Z")

</div>

> [@Arek\_laik](#):
>
> Czy możecie polecić jakieś ściemniacze lub inne listwy na szynę DIN które nie zabijają ceną a pozwolą zrealizować sterowanie centralnie i integrowały się z HA?

Musisz zacząć poszukiwania od drugiej strony. Najpierw wybierz rodzaj oświetlenia czyli oprawy LED czy źródła światła. One muszą być przystosowane do ściemniania i są kluczowe jeśli chodzi o płynność tej funkcji. I w brew pozorom nie jest łatwo znaleźć coś co jest w dobrym stosunku cena/jakość. Sam element w postaci takiego czy innego modułu DIM będzie sprawą wtórną. To, że masz przewody nie znaczy, że obsłużą wszystko. Diabeł tkwi w szczegółach, a twój rysunek nic nie wnosi (choć jest uroczy).

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Arek\_laik](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/a/41988e/32.png) [@Arek\_laik](https://forum.arturhome.pl/u/Arek_laik)\
**Data wpisu:** [29 Wrzesień 2025 17:57 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sciemnianie-oswietlenia-przy-sterowaniu-centralnym/15547/4 "2025-09-29T17:57:45Z")

</div>

Oświetlenie 0/1 stycznikiem, problem pojawił się gdy wymagane będzie ściemnianie oświetlenia.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Arek\_laik](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/a/41988e/32.png) [@Arek\_laik](https://forum.arturhome.pl/u/Arek_laik)\
**Data wpisu:** [29 Wrzesień 2025 18:03 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sciemnianie-oswietlenia-przy-sterowaniu-centralnym/15547/5 "2025-09-29T18:03:41Z")

</div>

Rozumiem że oświetlenie również musi być odpowiednie, to rzecz oczywista. Problemem jest odpowiednie sterowanie takim oświetleniem stąd pytanie. Podsumowując chcę by to sterowanie było centralne, nie dimmery w puszkach, i dobrze adaptowało się do HA. Najlepiej by nawet w przypadku gdy HA padnie sterowanie nadal działało zgodnie z oczekiwaniem.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![angler](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/angler/32/31484_2.png) [@angler](https://forum.arturhome.pl/u/angler)\
**Data wpisu:** [29 Wrzesień 2025 18:14 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sciemnianie-oswietlenia-przy-sterowaniu-centralnym/15547/6 "2025-09-29T18:14:07Z")

</div>

> [@Arek\_laik](#):
>
> Rozumiem że oświetlenie również musi być odpowiednie, to rzecz oczywista.

Dla mnie nie jest oczywiste co chcesz ściemniać. Żarówkę LED 230VAC? Taśmę LED 12VDC, a może 24VDC? Jakie moce? A może kinkiet/plafon z wbudowanym panelem LED zasilanym z wewnętrznego, wbudowanego, zintegrowanego z oprawą zasilacza stało-prądowego. Czy dla tych “7 punktów oświetlenia” są już odpowiednie przewody? Czy może wszystko jest na etapie planowania i masz dowolność? Nie widzę opcji aby odbyło się to przez pośrednictwo styku przekaźnika w kincony KC868-A16.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Arek\_laik](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/a/41988e/32.png) [@Arek\_laik](https://forum.arturhome.pl/u/Arek_laik)\
**Data wpisu:** [29 Wrzesień 2025 18:27 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sciemnianie-oswietlenia-przy-sterowaniu-centralnym/15547/7 "2025-09-29T18:27:44Z")

</div>

Dom się dopiero buduje więc możliwości mam sporo.

- okablowanie dowolne, planuje 5x1,5 do każdego punktu
- lampy przyjmijmy 230V 50W maksymalnie

Jeśli nie kincony to luz, mogę innych użyć. Zależy mi by odbywało się to centralnie.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![szopen](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/szopen/32/1093_2.png) [@szopen](https://forum.arturhome.pl/u/szopen)\
**Data wpisu:** [29 Wrzesień 2025 18:31 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sciemnianie-oswietlenia-przy-sterowaniu-centralnym/15547/8 "2025-09-29T18:31:26Z")

</div>

To przy takich założeniach jak wyżej słabo to widzę… moduły wykonawcze powinieneś mieć blisko opraw.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Arek\_laik](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/a/41988e/32.png) [@Arek\_laik](https://forum.arturhome.pl/u/Arek_laik)\
**Data wpisu:** [29 Wrzesień 2025 18:38 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sciemnianie-oswietlenia-przy-sterowaniu-centralnym/15547/9 "2025-09-29T18:38:03Z")

</div>

Jak zatem proponujecie to wykonać by spełniało swoją funkcję?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![artpc](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/artpc/32/848_2.png) [@artpc](https://forum.arturhome.pl/u/artpc)\
**Data wpisu:** [29 Wrzesień 2025 20:05 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sciemnianie-oswietlenia-przy-sterowaniu-centralnym/15547/10 "2025-09-29T20:05:10Z")

</div>

Jeżeli to LED to np. Zasilacze LED sterowane 1-10V/on/off + Dedykowane do tego ściemniacze (Zigbee, WIFI)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![angler](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/angler/32/31484_2.png) [@angler](https://forum.arturhome.pl/u/angler)\
**Data wpisu:** [29 Wrzesień 2025 20:35 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sciemnianie-oswietlenia-przy-sterowaniu-centralnym/15547/11 "2025-09-29T20:35:46Z")

</div>

Tak jak podają koledzy, zasilacze przy oprawach z funkcją ściemniania, a w rozdzielnicy aktor. Czy to 1-10V czy inne metody. Ale dla 1-10V będzie zdecydowanie taniej niż np. magistrala DALI.  
Tu przykład ściemniacza od Shelly po LAN i na szynę DIN:  
[Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM](https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pro-dimmer-0-1-10v-pm)

 ![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/0/5/05cd54ab823769c8e1362c58be3135780659e316.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Arek\_laik](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/a/41988e/32.png) [@Arek\_laik](https://forum.arturhome.pl/u/Arek_laik)\
**Data wpisu:** [30 Wrzesień 2025 06:55 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sciemnianie-oswietlenia-przy-sterowaniu-centralnym/15547/12 "2025-09-30T06:55:27Z")

</div>

Dziękuję wam za odpowiedzi, jednak widzę, że rozwiązanie tego centralnie i po kablu generuje spore koszty z samym sterowaniem. Shelly ma moduły dopuszkowe które sprawdzę na platformie testowej i wtedy podejmę decyzję. Puszki instalacyjne i tak mam zamiar stosować z kieszenią więc miejsce będzie.