# Shelly 2.5 problem z włącznikiem do rolet

**URL:** <https://forum.arturhome.pl/t/shelly-2-5-problem-z-wlacznikiem-do-rolet/1966>\
**Category:** Shelly WiFi\
**Tags:** shelly-25\
**Created:** [27 Marzec 2021 15:50 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/shelly-2-5-problem-z-wlacznikiem-do-rolet/1966 "2021-03-27T15:50:21Z")\
**Posts on this page:** 11\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![kasownik](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/kasownik/32/2169_2.png) [@kasownik](https://forum.arturhome.pl/u/kasownik)\
**Data wpisu:** [27 Marzec 2021 15:50 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/shelly-2-5-problem-z-wlacznikiem-do-rolet/1966/1 "2021-03-27T15:50:22Z")

</div>

Mam problem z podłączeniem Shelly 2.5 do rolety. Podłączone zgodnie ze schematem, z aplikacji wszystko działa, ale jest problem z przyciskiem. Przycisk Simon DZP1. Teoretycznie prosty, jednym kablem wchodzi, dwoma wychodzi. Podłączone do SW1 i SW2 i działa tylko jeden klawisz, podłączony do SW2, jak zamienię kable, to też tylko działa klawisz podłączony do SW2, jak na krótko zrobię impuls z L na SW1 lub SW2 to zamyka się i otwiera tak jak powinno. Przycisk też pomierzony multimetrem i działa. Ktoś ma jakiś pomysł co może być nie tak?

 ![20210327_135704](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/a/a6d6fd80f9841ee812417566699c637d2f38dfd7.jpeg)

 ![20210327_135653](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/f/fa931ab1d729410430e17d7b4d3a6b1534533cff.jpeg)

Schemat włącznika wg. producenta

 ![Zrzut ekranu 2021-03-27 160702](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/7/7dd4e878ec643b71d845dc19d0ac1c61467f90bb.png)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![macek](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/macek/32/1647_2.png) [@macek](https://forum.arturhome.pl/u/macek)\
**Data wpisu:** [27 Marzec 2021 16:22 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/shelly-2-5-problem-z-wlacznikiem-do-rolet/1966/2 "2021-03-27T16:22:52Z")

</div>

~~Jak dobrze widzę (z komórki) to masz źle podłączony przycisk - dwójka “2” na przycisku to wspólny przewód więc powinien iść do L albo N w zależności od sterowania silnika, a jedynka “1” i trójka “3” odpowiednio do SW1 i SW2, sprawdź połączenie wg [Aansluiten zonwering op de Shelly 2.5 Roller Shutter switch. | by Domotica Shop | Medium](https://medium.com/@domoticashop/aansluiten-zonwering-op-de-shelly-2-5-roller-shutter-switch-26f5448d7641)  
UWAGA: zabawa z 230V jest niebezpieczna!~~

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![kasownik](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/kasownik/32/2169_2.png) [@kasownik](https://forum.arturhome.pl/u/kasownik)\
**Data wpisu:** [27 Marzec 2021 16:26 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/shelly-2-5-problem-z-wlacznikiem-do-rolet/1966/3 "2021-03-27T16:26:44Z")

</div>

Wspólny na włączniku jest L gdzie wchodzi faza a 2 i 3 wychodzi po klawiszach.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![krskrab](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/krskrab/32/8566_2.png) [@krskrab](https://forum.arturhome.pl/u/krskrab)\
**Data wpisu:** [27 Marzec 2021 17:39 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/shelly-2-5-problem-z-wlacznikiem-do-rolet/1966/4 "2021-03-27T17:39:09Z")

</div>

Wydaje mi się że powinno to tak być podłączone

 ![20210327_135704](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/b/b82527f96dae89940adef33b7fbd13b19193fa2c.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![kasownik](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/kasownik/32/2169_2.png) [@kasownik](https://forum.arturhome.pl/u/kasownik)\
**Data wpisu:** [27 Marzec 2021 17:43 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/shelly-2-5-problem-z-wlacznikiem-do-rolet/1966/5 "2021-03-27T17:43:37Z")

</div>

Na FB też była taka sugestia, nic nie wybuchło przy takim podłączeniu ale nie działa żaden klawisz.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![krskrab](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/krskrab/32/8566_2.png) [@krskrab](https://forum.arturhome.pl/u/krskrab)\
**Data wpisu:** [27 Marzec 2021 18:08 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/shelly-2-5-problem-z-wlacznikiem-do-rolet/1966/6 "2021-03-27T18:08:49Z")

</div>

Sprawdź i odłącz Shelly na chwile w celu restartu

 ![ScreenShot_20210327180518](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/0/0b040a82570eac91a3576fe3ac4f0a8ae7e1691f.png)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![krskrab](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/krskrab/32/8566_2.png) [@krskrab](https://forum.arturhome.pl/u/krskrab)\
**Data wpisu:** [27 Marzec 2021 19:40 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/shelly-2-5-problem-z-wlacznikiem-do-rolet/1966/7 "2021-03-27T19:40:55Z")

</div>

W ustawieniach zaznaczyłeś że masz włącznik dwuklawiszowy ?  
 ![ScreenShot_20210327193838](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/e/eb1b59934d43c4f7b206632e3542c22e9f35a2ba.png)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![wileu](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/wileu/32/898_2.png) [@wileu](https://forum.arturhome.pl/u/wileu)\
**Data wpisu:** [27 Marzec 2021 19:48 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/shelly-2-5-problem-z-wlacznikiem-do-rolet/1966/8 "2021-03-27T19:48:35Z")

</div>

Zasilanie z sieci (faza - brązowe) pod L i L (zmostkować) w Shelly i do nr 1 w simonie. Neutralny z sieci (niebieski) do N w Shelly. Z nr 2 (simon) do SW1 lub SW2. Z nr 3 do SW1 lub SW2. Z O1 do odbiornika (żarówka, etc). Z O2 podobnie do wybranego odbiornika. Zatem na Twoim podłaczeniu brakuje tylko mostka pomiedzy L i L w Shelly.

ps: nie zdziw się gdy naciśniesz oba klawisze - nie będzie nic się dziać. To ma zabezpieczyć żaluzje przed uszkodzeniem.  
ps2: nie używaj przewodów żółto-zielonych do innych celów jak tylko ochronnych (uziemienie)!

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![macek](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/macek/32/1647_2.png) [@macek](https://forum.arturhome.pl/u/macek)\
**Data wpisu:** [27 Marzec 2021 20:31 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/shelly-2-5-problem-z-wlacznikiem-do-rolet/1966/9 "2021-03-27T20:31:15Z")

</div>

@kasownik zakładam, że przycisk podłączony bezpośrednio do silnika rolety działa prawidłowo?

> [@wileu](#):
>
> nie używaj przewodów żółto-zielonych do innych celów jak tylko ochronnych (uziemienie)!

Też to miałem w planie napisać na koniec 😉, przeznaczenie tych przewodów jest jednoznaczne i tylko do tego.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![angler](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/angler/32/31484_2.png) [@angler](https://forum.arturhome.pl/u/angler)\
**Data wpisu:** [27 Marzec 2021 23:00 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/shelly-2-5-problem-z-wlacznikiem-do-rolet/1966/10 "2021-03-27T23:00:27Z")

</div>

@kasownik - to jest kluczowe sformułowanie:

> [@wileu](#):
>
> Zasilanie z sieci (faza - brązowe) pod L i L (zmostkować) w Shelly

Wynika z niego brak połączenia wewnątrz Shelly pomiędzy tymi zaciskami:

 ![obraz](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/f/f77f122c9956ea2950cfa4518830d8fe908c01cd.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![kasownik](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/kasownik/32/2169_2.png) [@kasownik](https://forum.arturhome.pl/u/kasownik)\
**Data wpisu:** [17 Kwiecień 2021 18:15 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/shelly-2-5-problem-z-wlacznikiem-do-rolet/1966/11 "2021-04-17T18:15:55Z")

</div>

Okazało się, że Shelly jest walnięte. Nie wiem jak zadziałało na krótko impuls do SW1 bo potem już to nigdy nie zadziałało. Wymiana modułu na inny egzemplarz problem rozwiązała.

Dziękuję za pomoc.

PS. Nie trzeba podłączać napięcia na oba L bo podłączeniu na jeden styk powoduje pojawienie się napięcia na drugim.