Cześć,  
czy jest możliwe dodanie SP111 w wersji soft oryginalnej do dashboardu zarządzania energia?  
Mam zliczanie zrealizowane poprzez sensory,ale chciałbym aby zużycie pokazywało się wraz z innymi gniazdami (na zigbee) w panelu energii

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![szopen](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/szopen/32/1093_2.png) [@szopen](https://forum.arturhome.pl/u/szopen)\
**Data wpisu:** [10 Listopad 2022 12:24 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sp111-i-dashboard-energii/6909/2 "2022-11-10T12:24:30Z")

</div>

**Jeśli encje nie mają odpowiednich `device_class` i `state_class`** (dodałem tagi do wątku, to przejrzyj tak samo otagowane inne wątki).

Dokumentacja:  
[https://developers.home-assistant.io/docs/core/entity/sensor/#available-device-classes](https://developers.home-assistant.io/docs/core/entity/sensor/#available-device-classes)  
[https://developers.home-assistant.io/docs/core/entity/sensor/#available-state-classes](https://developers.home-assistant.io/docs/core/entity/sensor/#available-state-classes)

To wyjścia są 2:

1. modyfikacja encji w `customize.yaml` coś w tym guście (uzupełniasz tylko to czego brakuje w natywnej integracji, w przykładzie dodałem dostosowania “na full”):

```auto
sensor.jakas_encja_moc:
  device_class: power
  state_class: measurement
sensor.jakas_encja_napiecie:
  device_class: voltage
  state_class: measurement
  unit_of_measurement: "V" # to dodałem tylko jako przykład jednostki
sensor.jakas_encja_prad:
  device_class: current
  state_class: measurement
sensor.jakas_encja_energia:
  device_class: energy
  state_class: total_increasing

```

plik `customize.yaml` musi być załączony w `configuration.yaml` w taki sposób:

```auto
homeassistant:
  customize: !include customize.yaml

```

(UWAGA jednostkę dodałem przykładowo dla napięcia, ale jakoś nie mogę uwierzyć, że jakakolwiek integracja zwraca nieprawidłowe jednostki 😮 )

1. Albo stosując template, w którym sobie utworzysz nowe encje bazując na “fabrycznych” + dodasz w tych szablonach (template’ach) obie klasy prawidłowo dla każdej encji oraz właściwą jednostkę pomiaru

PS Po ustawieniu w jeden z tych 2 sposobów musisz odczekać dobę na pojawienie się odczytów w dashboardzie energii (muszą się nazbierać dane), może po prostu nie poczekałeś? (mimo, że np. encje są prawidłowe, ale tego nie wiem, bo nie mam SP111 ani integracji Tuya).

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![seboos75](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/s/3ec8ea/32.png) [@seboos75](https://forum.arturhome.pl/u/seboos75)\
**Data wpisu:** [10 Listopad 2022 17:56 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sp111-i-dashboard-energii/6909/3 "2022-11-10T17:56:32Z")

</div>

Coś robie źle…  
sensor dodaje tak:

> gniazdo\_current\_consumption:  
> friendly\_name: “Zasilanie\_gniazda current consumption”  
> unit\_of\_measurement: ‘W’  
> value\_template: “{{ states.switch.gniazdo.attributes.current\_consumption}}”

w pliku customize/\>

> gniazdo\_current\_consumption:  
> device\_class: power  
> state\_class: measurement

I otrzymuje błąd:  
Configuration is not valid: extra keys not allowed @ data[‘customize’][‘gniazdo\_current\_consumption’]

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![szopen](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/szopen/32/1093_2.png) [@szopen](https://forum.arturhome.pl/u/szopen)\
**Data wpisu:** [10 Listopad 2022 18:48 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sp111-i-dashboard-energii/6909/4 "2022-11-10T18:48:19Z")

</div>

A gdzie wcięcia?  
kod na forum wstawiaj między linie zawierające (TYLKO) po trzy odwrotne apostrofy - te znaki spod “klawisza tyldy”: ```  
zamiast cytowania (bo cytowanie zupełnie rozwala to co masz w oryginale)

`gniazdo_current_consumption` to encja prądu, a nie mocy (więc ma być w amperach, a nie watach; jest to `current` a nie `power`, itd.)

W ogóle się kupy nie trzyma to co tu widzę, jeśli używasz `template`, to w template ma się znaleźć wszystko co potrzeba.

Jeśli robisz Dostosowanie (którego już nie ma w menu) to tylko dodajesz brakujące własności w `customize.yaml` (i wtedy możesz dodać coś co brakuje danej istniejącej encji).

Nie mieszaj obu metod, a przede wszystkim nie próbuj nadpisywać encji prądu własnościami typowymi dla mocy.

PS nie wiem gdzie to pododawałeś, ale tworząc template musisz stworzyć INNĄ encję a nie nadpisywać już istniejącej (takie cuda tylko w Dostosowaniu), pokaż źródłową encję (z Narzędzi deweloperskich) to może ktoś wymyśli jak to ma wyglądać…

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![seboos75](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/s/3ec8ea/32.png) [@seboos75](https://forum.arturhome.pl/u/seboos75)\
**Data wpisu:** [10 Listopad 2022 19:23 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sp111-i-dashboard-energii/6909/5 "2022-11-10T19:23:32Z")

</div>

U mnie “gniazdo\_current\_consumption” odpowiada mocy. Może to kwestia przypisania urządzenia w LocalTuya. Wartość jest w W. Odpowiada Watom w aplikacji Tuya.  
Identyfikator encji to switch.gniazdo. Integracja LocalTuya integration  
Jak wpisywałem do template to też wyrzucał błędy.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![szopen](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/szopen/32/1093_2.png) [@szopen](https://forum.arturhome.pl/u/szopen)\
**Data wpisu:** [10 Listopad 2022 20:17 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sp111-i-dashboard-energii/6909/6 "2022-11-10T20:17:53Z")

</div>

Pokaż jednak encję źródłową  
Narzędzia deweloperskie → Stany → (nasza interesująca encja źródłowa z listy wyboru)  
fajne wieloplatformowe narzędzie do screenshotów (tylko użyj lokalnego pliku i wrzuć go jako załącznik)

> **[Flameshot](https://flameshot.org/)**
>
> Flameshot is a free and open-source, cross-platform tool to take screenshots with many built-in features to save you time.

PS Czasem Tuya nie tworzy kilku osobnych encji dla jednego urządzenia posiadającego sensory?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![krskrab](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/krskrab/32/8566_2.png) [@krskrab](https://forum.arturhome.pl/u/krskrab)\
**Data wpisu:** [10 Listopad 2022 21:10 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sp111-i-dashboard-energii/6909/7 "2022-11-10T21:10:42Z")

</div>

localtuya:

 ![ScreenShot_20221110205935](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/3/3192c48e57ed626fc04fdb118763c6d294944e05.png)

![ScreenShot_20221110210132](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/0/0df97f23ca3cd1ee79a6cb8334df7d9176499610.png)

![ScreenShot_20221110210521](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/c/c8ee6b27a7b23f2df0c0ed3a733e43a3657adb52.png)  
To samo gniazdko przez Tuya  
 ![ScreenShot_20221110210845](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/c/c0a9894233c90a8d28ae314a669ec04ca96c597c.png)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![szopen](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/szopen/32/1093_2.png) [@szopen](https://forum.arturhome.pl/u/szopen)\
**Data wpisu:** [10 Listopad 2022 21:12 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sp111-i-dashboard-energii/6909/8 "2022-11-10T21:12:20Z")

</div>

Zatem używając local-tuya należy użyć template, żeby powyciągać wartości z atrybutów.

Na bazie tego co podrzucił @krskrab skleciłem coś takiego (trzeba sprawdzić czy działa, bo to przeklejka z dokumentacji z wstawionymi danymi), ale te atrybuty są mocno do dupy, wypadałoby chyba założyć issue, bo się scyzoryk w kieszeni otwiera, gdy zamiast `power` jest `current_consumption`  
Sytuacja taka jakbym mówił “jechałem autostradą z prędkością 20 minut”.

```auto
template:
  - sensor:
      - name: "Gniazdo moc"
        device_class: power
        state_class: measurement
        state: "{{ '%.1f'|format(state_attr('switch.gniazdo', 'current_consumption')) }}"
        unit_of_measurement: 'W'

```

Niezła ciekawostka przy zerowym napięciu płynie prąd i wydziela się jakaś moc w obciążeniu 😛  
PS a gdzie zużyta energia? nie raportuje?

Na pocieszenie - zużytą energię można dorobić używając utility meter albo takiej niestandardowej integracji

> **[GitHub - bramstroker/homeassistant-powercalc: Custom component to calculate...](https://github.com/bramstroker/homeassistant-powercalc)**
>
> Custom component to calculate estimated power consumption of lights and other appliances - GitHub - bramstroker/homeassistant-powercalc: Custom component to calculate estimated power consumption of...

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![krskrab](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/krskrab/32/8566_2.png) [@krskrab](https://forum.arturhome.pl/u/krskrab)\
**Data wpisu:** [11 Listopad 2022 00:35 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sp111-i-dashboard-energii/6909/9 "2022-11-11T00:35:00Z")

</div>

Ja zrobiłem tak:

W `sensor.yaml`

```auto
# Test

        # switch.tuya_ha_local = gniazdko z local_tuya
        # current_consumption = atrybut "watt"
  - platform: template
    sensors:
      tuya_local_watt:
        friendly_name: "Tuya local Watt"
        unit_of_measurement: 'W'
        value_template: "{{ state_attr('switch.tuya_ha_local','current_consumption') }}"
        icon_template: "mdi:air-conditioner"
        device_class: power
        unique_id: tuya_local_watt

        # watt na kWh
  - platform: integration
    source: sensor.tuya_local_watt # = wyżej utworzony sensor
    unit_prefix: k    
    round: 2
    name: Tuya Local kWh
    unique_id: tuyalocalkWh

```

Otrzymałem:  
Watt  
 ![ScreenShot_20221111001208](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/6/6a792de60abeeac3930b38453a9d0bc86376ebbc.png)  
kWh  
 ![ScreenShot_20221111001250](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/6/647d4feb0968b521e047958e15b6d787ed329e4c.png)  
Energia

 ![ScreenShot_20221111001323](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/c/c45938d66c60b30757ef6cfff39da405ef4bbfca.png)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![szopen](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/szopen/32/1093_2.png) [@szopen](https://forum.arturhome.pl/u/szopen)\
**Data wpisu:** [11 Listopad 2022 01:05 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sp111-i-dashboard-energii/6909/10 "2022-11-11T01:05:49Z")

</div>

W sumie całkowanie mocy w domenie czasu jest chyba najprostszą metodą uzyskania poboru energii dysponując tylko mocą.

Nie mogę ogarnąć umysłowo tego nowego formatu `template`, więc mam nadzieję, że to co skleciłem wyżej jest bez błędu.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![seboos75](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/s/3ec8ea/32.png) [@seboos75](https://forum.arturhome.pl/u/seboos75)\
**Data wpisu:** [11 Listopad 2022 07:56 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sp111-i-dashboard-energii/6909/11 "2022-11-11T07:56:55Z")

</div>

Zrobiłem tak jak napisałeś:  
Moc

 ![moc](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/b/b428150f11da0d013e185a2847a86e163806aada.png)  
kWh  
 ![kwh](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/8/816d6ef73df129b650544fb206e08b44b9f225f0.png)  
Jak rozumiem dla panelu energii musi upłynąć więcej czasu. Ale w koncu mogłem dodać ten miernik do panelu energii.  
Na próbach dużo wcześniej zanim napisałem wątek próbowałem upychać do template sensora pole “state\_class: measurement”. Efektem tego był cały czas wyrzucany błąd konfiguracji:“Invalid config for [sensor.template]: [state\_class] is an invalid option for [sensor.template].”  
Plik sensor.yaml

```auto
- platform: template
  sensors:
    gniazdopiec_pobormocy_watt:
      friendly_name: "Pobor mocy pieca Waty"
      unit_of_measurement: 'W'
      value_template: "{{ state_attr('switch.gniazdopiec','current_consumption') }}"
      device_class: power
      unique_id: gniazdopiec_pobormocy_watt
- platform: integration
  source: sensor.gniazdopiec_pobormocy_watt
  name: Pobor mocy pieca kWh
  unique_id: pobormocypiecakwh
  unit_prefix: k
  round: 2  

```

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![szopen](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/szopen/32/1093_2.png) [@szopen](https://forum.arturhome.pl/u/szopen)\
**Data wpisu:** [11 Listopad 2022 11:02 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sp111-i-dashboard-energii/6909/12 "2022-11-11T11:02:01Z")

</div>

Stary format template może zostać w końcu nieobsługiwany, dlatego wystrugałem sensor w nowym formacie (przykładowo mqtt w starym formacie ma być nieobsługiwane od grudnia).

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![azak43](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/a/d78d45/32.png) [@azak43](https://forum.arturhome.pl/u/azak43)\
**Data wpisu:** [11 Listopad 2022 12:17 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sp111-i-dashboard-energii/6909/13 "2022-11-11T12:17:45Z")

</div>

Czy zapis w takim formacie ma być nieobsługiwany ?

wyslana\_korekta:  
device\_class: energy  
friendly\_name: “Energia wyslana korekta”  
value\_template: \>-  
{{ (states(‘sensor.wys\_enea’) | float(0) -211.40) | round(2) }}  
unit\_of\_measurement: “kWh

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![krskrab](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/krskrab/32/8566_2.png) [@krskrab](https://forum.arturhome.pl/u/krskrab)\
**Data wpisu:** [11 Listopad 2022 19:37 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sp111-i-dashboard-energii/6909/14 "2022-11-11T19:37:26Z")

</div>

> [@szopen](#):
>
> `state: "{{ '%+.1f'|format(state_attr('switch.gniazdo', current_consumption')) }}"`

Brakuje " ’ " przed `current_consumption'`.

Dodaje " + " przed wartości

 ![ScreenShot_20221111192556](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/0/029fc8a4a9728ecebd3e0074c7e315bab67d2315.png)