# Sterowanie podświetleniem sufitu

**URL:** <https://forum.arturhome.pl/t/sterowanie-podswietleniem-sufitu/12644>\
**Category:** Instalacja elektryczna i oświetlenie\
**Created:** [15 Lipiec 2024 16:00 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sterowanie-podswietleniem-sufitu/12644 "2024-07-15T16:00:21Z")\
**Posts on this page:** 8\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Marcin716](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/c5a1d2/32.png) [@Marcin716](https://forum.arturhome.pl/u/Marcin716)\
**Data wpisu:** [15 Lipiec 2024 16:00 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sterowanie-podswietleniem-sufitu/12644/1 "2024-07-15T16:00:21Z")

</div>

Cześć,

planuje jak wykonać oświetlenie sufitu podwieszanego. Przewidzane są dwie taśmy led, 9m i 13m. Zapotrzebowanie mocy to odpowiednio 130W i 188W. Dysponuje dwoma zasilaczami 250W (20A) i zastanawiam się, jaki kontroler LED po Zigbee, tak aby udźwignął to natężenie prądu. Chyba, że to nie ma aż takiego znaczenia ?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![artpc](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/artpc/32/848_2.png) [@artpc](https://forum.arturhome.pl/u/artpc)\
**Data wpisu:** [15 Lipiec 2024 16:30 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sterowanie-podswietleniem-sufitu/12644/2 "2024-07-15T16:30:48Z")

</div>

#### Gledopto GL-C-201P

- Super mocny - 15A/kanał lub 20A maks. w sumie dla wszystkich kanałów
- Zakres napięcia - od 12V do 24 V
- 5 trybów pracy - RGB CCT, RGBW, RGB, CCT, DIMM

Ważnym czynnikiem jest długość paska LED, przy większych długościach paska LED wymagane jest drugie zasilanie w połowie lub na drugim końcu paska LED.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![szopen](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/szopen/32/1093_2.png) [@szopen](https://forum.arturhome.pl/u/szopen)\
**Data wpisu:** [15 Lipiec 2024 17:52 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sterowanie-podswietleniem-sufitu/12644/3 "2024-07-15T17:52:28Z")

</div>

Przy tych mocach sens mają jedynie paski na 24V.  
A zasilanie z odczepów w kilku miejscach raczej obowiązkowe (dwustronne może nie wystarczyć by nie było zauważalnej różnicy jasności).

Prawo Oma zastosować i będzie widać jakiego rzędu są to prądy…

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Marcin716](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/c5a1d2/32.png) [@Marcin716](https://forum.arturhome.pl/u/Marcin716)\
**Data wpisu:** [15 Lipiec 2024 18:03 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sterowanie-podswietleniem-sufitu/12644/4 "2024-07-15T18:03:20Z")

</div>

Co masz na myśli pisząc “z odczepów”? W sensie, porozdzielać te paski na mniejsze i każdy osobno przewodem do zasilacza? Czy nie rozdzielać tylko w odpowiednich miejscach dolutować kable zasilające?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![artpc](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/artpc/32/848_2.png) [@artpc](https://forum.arturhome.pl/u/artpc)\
**Data wpisu:** [15 Lipiec 2024 18:11 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sterowanie-podswietleniem-sufitu/12644/5 "2024-07-15T18:11:19Z")

</div>

> [@Marcin716](#):
>
> Czy nie rozdzielać tylko w odpowiednich miejscach dolutować kable zasilające?

Tak nie rozdzielać tylko dolutować.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![angler](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/angler/32/31484_2.png) [@angler](https://forum.arturhome.pl/u/angler)\
**Data wpisu:** [15 Lipiec 2024 18:56 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sterowanie-podswietleniem-sufitu/12644/6 "2024-07-15T18:56:00Z")

</div>

Oprócz tego co już koledzy napisali, to nie żałować na polu przekroju przewodów. Im mniejsze napięcie tym będzie potrzebne większe natężenie prądu, a co za tym idzie odpowiednie przewody. Spadki napięć i długitrwałe obciążenie koniecznie dobrać i zasilać co kilka metrów.

## P=U\*I

Edit:  
Tak z własnego i znajomych doświadczenia:

> [@Aktualizacja stanu oświetlenia w HA](https://forum.arturhome.pl/t/aktualizacja-stanu-oswietlenia-w-ha/12640/13):
>
> Jeszcze kilka lat temu miałem podobne plany i dylematy przy budowie ale podpytywałem znajomych czego tak naprawde używaja w tych paletach barw LED i generalnie jedni lubują się w zimnym świetle (brrr), a druga grupa w ciepłym. Ci co pomontowali modne RGB raczej odpalali to kilka razy dla pokazu, na codzień nie używają nawet do scen. Ja stwierdziłem, że należę do drugiej grupy czyli temperatura barwowa w domu 2700-3000K i skupiam sie na dobrym, płynnym ściemnianiu. Po ośmiu latach uważam, że to b…

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![szopen](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/szopen/32/1093_2.png) [@szopen](https://forum.arturhome.pl/u/szopen)\
**Data wpisu:** [15 Lipiec 2024 19:15 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sterowanie-podswietleniem-sufitu/12644/7 "2024-07-15T19:15:58Z")

</div>

[https://www.luxalight.eu/en/wire-calculator](https://www.luxalight.eu/en/wire-calculator)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![macek](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/macek/32/1647_2.png) [@macek](https://forum.arturhome.pl/u/macek)\
**Data wpisu:** [15 Lipiec 2024 20:30 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/sterowanie-podswietleniem-sufitu/12644/8 "2024-07-15T20:30:22Z")

</div>

> [@Marcin716](#):
>
> planuje jak wykonać oświetlenie sufitu podwieszanego

Używam [Ściemiacz (dimmer) LED 12 - 24V na Zigbee z przyciskiem - #4 przez macek](https://forum.arturhome.pl/t/sciemiacz-dimmer-led-12-24v-na-zigbee-z-przyciskiem/2459/4) bo można sterować z przycisku dzwonkowego.