Witam.

Układ z ESP32 mierzy temperatury. Chciałbym, żeby układ reagował na wartości tych temperatur sterowaniem pomp bezpośrednio, bez pośrednictwa HA, NodeRed itp. Na razie robię to w oparciu o DS18x20 , ale wieczne problemy z transmisją (czujniki oddalone o kilkadziesiąt metrów) sprawiły, że chciałbym przejść na PT100 i Modbus. Na razie mam tak:

```auto
mem3 25
Rule1
  ON DS18S20-1#temperature DO event t1=%value% ENDON
  ON DS18B20-2#temperature DO event t2=%value% ENDON
  ON event#t2>%mem3% DO var1 1 ENDON
  ON event#t2<=%mem3% DO var1 0 ENDON
  ON event#t1 DO Backlog var2 %value%; add2 1 ENDON
  ON event#t1 DO Backlog var3 %value%; add3 2 ENDON
  ON event#t2>%var3% DO Power1 %var1% ENDON
  ON event#t2<%var2% DO Power1 0 ENDON

```

po nowemu, odpytanie o temperatury z PT100 wygląda tak:

```auto
ModBusSend {"deviceaddress": 1, "functioncode": 3, "startaddress": 0, "type":"uint16", "count":1}  

```

a odpowiedź (przykładowa):

```auto
tele/ESP32_Cam_test/RESULT = {"ModbusReceived":{"DeviceAddress":1,"FunctionCode":3,"StartAddress":0,"Length":7,"Count":1,"Values":[191]}}

```

i nie umiem sobie poradzić z wyłuskaniem wartości 191 (to temperatura 19.1 stopnia), aby użyć podobnej reguły, gdzie dotychczas mam DS1820

czy ktoś mógłby pomóc? pozdrawiam

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![angler](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/angler/32/31484_2.png) [@angler](https://forum.arturhome.pl/u/angler)\
**Data wpisu:** [8 Luty 2024 07:30 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/tasmota-parsowanie-danych-z-modbus/11588/2 "2024-02-08T07:30:31Z")

</div>

Wytłumacz po koleii zapis obecnego zestawu reguł. Co dzieje się w każdym wierszu?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![paros](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/b19c9b/32.png) [@paros](https://forum.arturhome.pl/u/paros)\
**Data wpisu:** [8 Luty 2024 07:48 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/tasmota-parsowanie-danych-z-modbus/11588/3 "2024-02-08T07:48:12Z")

</div>

3 zasady:

Pompa powinna się włączyć, gdy temperatura kolektorów jest wyższa więcej niż 2 stopnie niż woda w zbiorniku (środek).  
Pompa powinna się zatrzymać, gdy temperatura kolektorów jest niższa o 1 stopień niż woda w zbiorniku (środek).  
Pompa nie powinna się uruchamiać, jeśli temperatura kolektorów jest niższa niż 25 stopni Celsjusza (mem3).  
t1: temperatura zbiornik środek  
t2: temperatura kolektory  
var1: w prawidłowym zakresie temperatur kolektora?  
var2: temperatura progowa dla kolektorów  
var3: w temperaturze progowej dla kolektorów  
mem3: najniższa ważna temperatura kolektorów

nie jestem pewien, czy wszystko dobrze zrozumiałem (podpatrzyłem i zaadaptowałem dla siebie “gotowca” z netu),ale na tyle, ile rozumiem:  
dwie pierwsze linijki przypisują wartość pomiarów z czujników do zmiennych t1 i t2  
dwie następne ustawiają flagi uwzględniające mem3, czyli minimalną temperaturę kolektorów.  
dwie kolejne ustawiają zdarzenia dla poleceń w ostatnich dwóch linijkach  
dwie ostatnie to polecenia do modułu przekaźników na “Modbus” - wartość 512 wyłącza przekaźnik, 256 włącza

i tak na przykład:

> [@paros](#):
>
> `ON DS18S20-1#temperature DO event t1=%value% ENDON`

w zmiennej t1 widzę temperaturę z czujnika DS18S20-1

chciałbym użyć czegoś na kształt:  
`ON ModbusReceived DO event t1=Values: ENDON`

gdzie Values byłoby wartością 191 po odczytaniu odpowiedzi z Modbus:  
`tele/ESP32_Cam_test/RESULT = {“ModbusReceived”:{“DeviceAddress”:1,“FunctionCode”:3,“StartAddress”:0,“Length”:7,“Count”:1,“Values”:[191]}}`

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![angler](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/angler/32/31484_2.png) [@angler](https://forum.arturhome.pl/u/angler)\
**Data wpisu:** [8 Luty 2024 08:41 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/tasmota-parsowanie-danych-z-modbus/11588/6 "2024-02-08T08:41:16Z")

</div>

Wieczorem zobaczę jak mogę Ci pomóc.  
A teraz prośba, nie rób kolejnych wpisów pod własnymi. Można je edytować bez problemu.

 ![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/3/f/3f8bf652b65ccc8d73edcb355356ab3e2a356aea.png)

Przeczytaj też te podpowiedzi i popraw, scal swoje wpisy w tym temacie:

> [@Jak prawidłowo zamieszczać YAML, inny kod lub logi w postach na forum](https://forum.arturhome.pl/t/jak-prawidlowo-zamieszczac-yaml-inny-kod-lub-logi-w-postach-na-forum/11455):
>
> Przede wszystkim NIE należy używać cytowania! [nie cytować 2024-01-23\_22-33] Niestety podstawowy znacznik bloku kodu nie znajduje się w podręcznym menu - są to w najprostszym przypadku dwie identyczne osobne linijki - jedna przed blokiem kodu, a druga za nim, w obu wystarczy umieścić po trzy odwrotne apostrofy, to ten znak który na standardowej amerykańskiej klawiaturze (czytaj: “polskiej-programisty”) jest na klawiszu, który obrysowałem na zielono: [klawisz tyldy 2024-01-23\_22-56] tradycy…

I tak na początek to:

> [@paros](#):
>
> dwie pierwsze linijki przypisują wartość pomiarów z czujników do zmiennych t1 i t2

wydaje mi się to błędnym założeniem, zmienne w regułach Tasmota to tylko i wyłącznie `var` lub `mem` i nie mogę to być dowolne inne zapisy jak np Twoje` t1 t2`.  
[Rule Variables](https://tasmota.github.io/docs/Rules/#rule-variables)

EDIT:  
Przykład z książki kucharskiej, na którym się pewnie wzorowałeś - [Solar heater control](https://tasmota.github.io/docs/Rules/#solar-heater-control)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![paros](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/b19c9b/32.png) [@paros](https://forum.arturhome.pl/u/paros)\
**Data wpisu:** [8 Luty 2024 10:21 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/tasmota-parsowanie-danych-z-modbus/11588/7 "2024-02-08T10:21:07Z")

</div>

Dzięki.

Nie wiem, czy nie namieszałem coś z tym scalaniem - teraz widać dwa posty jako usunięte przez autora (w nich były treści, przeniesione do drugiego postu).

Faktycznie zmienne w regułach Tasmoty to var lub mem (tak, z tej “książki kucharskiej” korzystałem).  
Próbowałem się wgryźć w te reguły i chyba jest tak, że “t1” i “t2” są składowymi nazwy eventów, na które reguła reaguje poleceniami, zmienne to: mem3, var1, var2, var3. Ale nadal nie wiem, dlaczego dla “DS” t1 przyjmuje prawdziwą wartość temperatury, a dla modbusa już nie?

W każdym razie jeśli stworzę regułę:

```auto
ON DS18S20-1#temperature DO event t1=%value% ENDON

```

w konsoli Tasmoty widzę odpowiedź:

```auto
RUL: DS18S20-1#TEMPERATURE performs "backlog event t1=24.9"

```

natomiast jeśli wpiszę:

```auto
ON ModbusReceived#Values DO event t1=%value% ENDON

```

w odpowiedzi dostaję:

```auto
RUL: MODBUSRECEIVED#VALUES performs "backlog event t1="

```

czyli chyba reguła zareagowała na przyjście danych z modbusa, tylko nie umiem wyłuskać wartości. Wartość przychodzi w nawiasach kwadratowych - czy to nie jest problem?

przypomnę, jaka pełna wiadomość przychodzi po wysłaniu żądania pomiaru temperatury:

````auto
11:20:21.975 MQT: tele/ESP32_Cam_test/RESULT = {"ModbusReceived":{"DeviceAddress":1,"FunctionCode":3,"StartAddress":0,"Length":7,"Count":1,"Values":[198]}}```
````

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![MariuszAK](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/mariuszak/32/11869_2.png) [@MariuszAK](https://forum.arturhome.pl/u/MariuszAK)\
**Data wpisu:** [8 Luty 2024 10:38 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/tasmota-parsowanie-danych-z-modbus/11588/8 "2024-02-08T10:38:44Z")

</div>

> [@paros](#):
>
> Wartość przychodzi w nawiasach kwadratowych

Format danych, w jakim otrzymujesz wartość w wiadomości ModbusReceived jest przekazywana jako tablica wartości (array), może tak można ją przetworzyć (gdzie #0 to pierwszy element z tej tablicy).

```auto
ON ModbusReceived#Values DO event t1=[Values#0] ENDON

```

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![paros](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/b19c9b/32.png) [@paros](https://forum.arturhome.pl/u/paros)\
**Data wpisu:** [8 Luty 2024 10:54 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/tasmota-parsowanie-danych-z-modbus/11588/9 "2024-02-08T10:54:44Z")

</div>

Dzięki. To może być dobry trop. Zwłaszcza, że jeśli wpiszę ModbusReceived#lenght albo ModbusReceived#Count, otrzymuję właściwe odpowiedzi. Poćwiczę z wartością pierwszą (zerową) w tablicy…

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![angler](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/angler/32/31484_2.png) [@angler](https://forum.arturhome.pl/u/angler)\
**Data wpisu:** [8 Luty 2024 11:22 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/tasmota-parsowanie-danych-z-modbus/11588/10 "2024-02-08T11:22:04Z")

</div>

> [@paros](#):
>
> Nie wiem, czy nie namieszałem coś z tym scalaniem - teraz widać dwa posty jako usunięte przez autora (w nich były treści, przeniesione do drugiego postu).

Wszystko jest OK, usunięte posty znikną automatycznie po pewnym czasie.  
Ale nadal wklejasz kod bez jego formatowania jak to opisał @szopen w linkowanym powyżej poście. Kod wówczas jest nieczytelny i często ze zmienionymi znakami, automatycznie przy wklejaniu.

Wracając do tematu.

> [@paros](#):
>
> To może być dobry trop. Zwłaszcza, że jeśli wpiszę ModbusReceived#lenght albo ModbusReceived#Count

Użył bym wyzwalacza `ModbusReceived#Values` do zapisania zmiennej `var` - tylko nie wiem czy nie będą przeszkodą te dziwne nawiasy kwadratowe.  
Następnie zmienna var może już być wykorzystywana w logice regulacji temperatury.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![paros](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/b19c9b/32.png) [@paros](https://forum.arturhome.pl/u/paros)\
**Data wpisu:** [8 Luty 2024 12:02 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/tasmota-parsowanie-danych-z-modbus/11588/11 "2024-02-08T12:02:00Z")

</div>

chyba są przeszkodą - w żaden sposób nie mogę tego odczytać. Dodatkowo, zmienna var1 po takich zabiegach przyjmuje zawsze wartość 0.000 (float?). Czy w regułach deklaruje się jakoś zmienne?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![angler](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/angler/32/31484_2.png) [@angler](https://forum.arturhome.pl/u/angler)\
**Data wpisu:** [8 Luty 2024 12:15 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/tasmota-parsowanie-danych-z-modbus/11588/12 "2024-02-08T12:15:25Z")

</div>

![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/f/3/f3092baca155c0557fba11dc9864596fd0c2e4ff.png)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![angler](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/angler/32/31484_2.png) [@angler](https://forum.arturhome.pl/u/angler)\
**Data wpisu:** [8 Luty 2024 12:18 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/tasmota-parsowanie-danych-z-modbus/11588/13 "2024-02-08T12:18:14Z")

</div>

> [@paros](#):
>
> Czy w regułach deklaruje się jakoś zmienne?

### [Arithmetic commands used with VAR](https://tasmota.github.io/docs/Rules/#arithmetic-commands-used-with-var)

### [Syntax](https://tasmota.github.io/docs/Rules/#syntax_1)

 ![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/3/a/3a8e719ca8d2133723a069aded0c783760d7fe47.png)

 ![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/a/9/a961694dd9d4c4c3afcc8281304a2c2a80ca2601.png)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![paros](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/b19c9b/32.png) [@paros](https://forum.arturhome.pl/u/paros)\
**Data wpisu:** [8 Luty 2024 12:37 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/tasmota-parsowanie-danych-z-modbus/11588/14 "2024-02-08T12:37:48Z")

</div>

Zadziałało. Dzięki za pomoc, nie zamykam jeszcze tematu, może się coś urodzić.

Należało zażądać pobrania pierwszego elementu z tablicy już w pierwszej komendzie:

```auto
Rule2 ON ModbusReceived#Values[0] DO var1 %value% ENDON

```

ps. przy okazji nauczyłem się wklejać kod 🙂

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![angler](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/angler/32/31484_2.png) [@angler](https://forum.arturhome.pl/u/angler)\
**Data wpisu:** [8 Luty 2024 12:54 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/tasmota-parsowanie-danych-z-modbus/11588/15 "2024-02-08T12:54:17Z")

</div>

Widzę, że przechodzisz do `rule2` czyli wykorzystujesz drugi zestaw reguł. Wyjaśniam, w celach edukacyjnych dla innych, którzy kiedyś przeczytają ten temat.  
`Rule1; Rule2; Rule3` to zestawy reguł mogące składać się z wielu, a podstawą składni każdej jest:  
`ON <trigger> DO <command> [ENDON | BREAK]`

Liczymy na podzielenie się gotowym kodem na forum, bo przypadek jest podejrzewam nawet nie tak odosobniony i funkcjonalność jaką planujesz uzyskać pewnie interesuje jaszcze parę innych osób.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![paros](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/b19c9b/32.png) [@paros](https://forum.arturhome.pl/u/paros)\
**Data wpisu:** [8 Luty 2024 13:03 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/tasmota-parsowanie-danych-z-modbus/11588/16 "2024-02-08T13:03:54Z")

</div>

OK, jak skończę podzielę się efektem.

A jednak utknąłem. W przypadku “DS” miałem dwa czujniki, które od razu zgłaszały się z innymi nazwami .

```auto
ON DS18S20-1#temperature DO event t1=%value% ENDON
ON DS18B20-2#temperature DO event t2=%value% ENDON

```

W przypadku Modbusa czujniki zgłaszają się jako ModbusReceived# i po tym “#” określamy, jaki parametr chcemy czytać (Values, albo DeviceAddress, albo coś innego). Wyzwalacz reguły chyba nie pozwala na zapis w rodzaju " ModbusReceived#DeviceAddress AND ModbusReceived#Values". Myślałem, żeby w regule odpytać pierwszy czujnik pod adresem 1, odebrać dane i zapisać do var1, potem odczekać, odpytać drugi pod adresem 2, zapisać do var2. Mniej więcej, coś takiego:

```auto
ON Time#Minute DO ModBusSend {"deviceaddress": 1, "functioncode": 3, "startaddress": 0, "type":"uint16", "count":1} ENDON
ON ModbusReceived#Values[0] var1 = %value%/10; event=nastepny ENDON 
ON event#nastepny DO ModBusSend {"deviceaddress": 2, "functioncode": 3, "startaddress": 0, "type":"uint16", "count":1} ENDON
ON ModbusReceived#Values[0] DO var2 = %value%/10; ENDON
itd

```

ale wszystko wykonuje się w “mgnieniu oka” i w efekcie mam w var1 i var2 te same wartości z czujnika pierwszego. Jak sprawić, żeby trzecia linijka w powyższym kodzie “zaczekała” kilkanaście sekund z wykonaniem. Myślałem, że działa to tak: wykonuje się pierwsza linijka, program czeka na dane z Modbus, zapisuje do zmiennej, ustawia “event”. Trzecia linijka reaguje na “event” z poprzedniej (czyli niejako czeka na wykonanie pop[rzedniej), odpytuje drugi czujnik itd. Ale coś nie tak, dzieje się coś takiego:

```auto
17:41:00.924 RUL: TIME#MINUTE performs "ModBusSend {"deviceaddress": 1, "functioncode": 3, "startaddress": 0, "type":"uint16", "count":1}"
17:41:00.939 MQT: stat/ESP32_Cam_test/RESULT = {"ModbusSend":"Done"}
17:41:01.027 MQT: tele/ESP32_Cam_test/RESULT = {"ModbusReceived":{"DeviceAddress":1,"FunctionCode":3,"StartAddress":0,"Length":7,"Count":1,"Values":[187]}}
17:41:01.041 RUL: MODBUSRECEIVED#VALUES[0] performs "Backlog var1 = 187/10; RuleTimer1 10"
17:41:01.052 RUL: MODBUSRECEIVED#VALUES[0] performs "var2 = 187/10;"
17:41:01.060 MQT: stat/ESP32_Cam_test/RESULT = {"Var2":"18.700"}
17:41:01.285 MQT: stat/ESP32_Cam_test/RESULT = {"Var1":"18.700"}

```

?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![angler](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/angler/32/31484_2.png) [@angler](https://forum.arturhome.pl/u/angler)\
**Data wpisu:** [8 Luty 2024 16:56 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/tasmota-parsowanie-danych-z-modbus/11588/17 "2024-02-08T16:56:15Z")

</div>

> [@paros](#):
>
> Jak sprawić, żeby trzecia linijka w powyższym kodzie “zaczekała” kilkanaście sekund z wykonaniem.

Hasło klucz `RuleTimer` - może być ich 8.

`Rules#Timer=<x>` when countdown `RuleTimer<x>` expires (x = `1..8`).

Posłużę się przykładem z książki, jak się tego używa:

[Time-delayed Auto-off Switch](https://tasmota.github.io/docs/Rules/#time-delayed-auto-off-switch)

 ![image](https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/3X/e/2/e230cf9dfc1acfd1aa35e0cfe4fa74a4f4121cfa.png)

Koniecznie zapoznaj się z funkcją [Backlog](https://tasmota.github.io/docs/Commands/#the-power-of-backlog), która umożliwia pisanie kolejno każdej komendy jedna po drugiej, przedzielonych średnikiem.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![paros](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/b19c9b/32.png) [@paros](https://forum.arturhome.pl/u/paros)\
**Data wpisu:** [8 Luty 2024 17:29 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/tasmota-parsowanie-danych-z-modbus/11588/18 "2024-02-08T17:29:08Z")

</div>

Dziękuję. W poprzednim poście coś napisałem (na co Ty odpowiedziałeś), po czym próbowałem coś zmienić i wywaliłem niechcący całą treść. Przepraszam.  
Popróbuję z timerami i jak napisałem, jeśli do czegoś dojdę, napiszę.

próbuję:

```auto
Rule3
ON Time#Minute DO Backlog ModBusSend {"deviceaddress": 1, "functioncode": 3, "startaddress": 0, "type":"uint16", "count":1}; RuleTimer1 10 ENDON
ON ModbusReceived#Values[0] DO var1 = %value%/10 ENDON 
ON Rules#Timer=1 DO Backlog ModBusSend {"deviceaddress": 2, "functioncode": 3, "startaddress": 0, "type":"uint16", "count":1}; RuleTimer1 0 ENDON 
ON ModbusReceived#Values[0] DO var2 = %value%/10 ENDON

```

ale efekt jest taki:

```auto
19:01:00.947 RUL: TIME#MINUTE performs "Backlog ModBusSend {"deviceaddress": 1, "functioncode": 3, "startaddress": 0, "type":"uint16", "count":1}; RuleTimer1 10"
19:01:00.993 MQT: stat/ESP32_Cam_test/RESULT = {"ModbusSend":"Done"}
19:01:01.054 MQT: tele/ESP32_Cam_test/RESULT = {"ModbusReceived":{"DeviceAddress":1,"FunctionCode":3,"StartAddress":0,"Length":7,"Count":1,"Values":[185]}}
19:01:01.065 RUL: MODBUSRECEIVED#VALUES[0] performs "var1 = 185/10"
19:01:01.073 MQT: stat/ESP32_Cam_test/RESULT = {"Var1":"18.500"}
19:01:01.084 RUL: MODBUSRECEIVED#VALUES[0] performs "var2 = 185/10"
19:01:01.092 MQT: stat/ESP32_Cam_test/RESULT = {"Var2":"18.500"}
19:01:11.940 RUL: RULES#TIMER=1 performs "Backlog ModBusSend {"deviceaddress": 2, "functioncode": 3, "startaddress": 0, "type":"uint16", "count":1}; RuleTimer1 0"
19:01:11.986 MQT: stat/ESP32_Cam_test/RESULT = {"ModbusSend":"Done"}
19:01:12.047 MQT: tele/ESP32_Cam_test/RESULT = {"ModbusReceived":{"DeviceAddress":2,"FunctionCode":3,"StartAddress":0,"Length":7,"Count":1,"Values":[1]}}
19:01:12.057 RUL: MODBUSRECEIVED#VALUES[0] performs "var1 = 1/10"
19:01:12.065 MQT: stat/ESP32_Cam_test/RESULT = {"Var1":"0.100"}
19:01:12.074 RUL: MODBUSRECEIVED#VALUES[0] performs "var2 = 1/10"
19:01:12.083 MQT: stat/ESP32_Cam_test/RESULT = {"Var2":"0.100"}

```

czyli pierwsza linijka wykonuje się prawidłowo, trzecia też (po zadanym czasie 10 s), ale obie linijki odpowiadające za odbiór danych działają “poza czasem”, czyli wartości są przypisywane do obu zmiennych przy każdej komendzie odpytującej czujniki.  
Chodziłoby o to, żeby czwarta linijka wykonała się o kilkanaście sekund poźniej, niż pierwsza. Ale wywołuję ją komendą `ON ModbusReceived#Values` i nie wiem jak połączyć z `ON Rules#Timer`

=======================================

Strasznie namotałem, ale sezon na słońce lada chwila, chciałem mieć to już za sobą. Poniżej nieco kulawy (ale działający) kod:

```auto
Rule1
ON Rules#Timer=2 DO Backlog ModBusSend {"deviceaddress": 1, "functioncode": 3, "startaddress": 0, "type":"uint16", "count":1}; RuleTimer1 10 ENDON
ON ModbusReceived#Values[0] DO var1 = %value%/10 ENDON  
ON Rules#Timer=1 DO Backlog Rule2 1 ; Rule1 0; RuleTimer1 5; RuleTimer2 15 ENDON

Rule2
ON Rules#Timer=1 DO ModBusSend {"deviceaddress": 2, "functioncode": 3, "startaddress": 0, "type":"uint16", "count":1} ENDON
ON ModbusReceived#Values[0] DO Backlog var2 = %value%/10; Rule2 0 ENDON 

Rule3
ON System#Boot DO Backlog RuleTimer2 15; Rule1 1 ENDON   
ON var6#State<200 DO var1=%value% ENDON
ON var5#State<200 DO var2=%value% ENDON
ON var1#State>=%var2% DO Backlog ModBusSend {"deviceaddress": 3, "functioncode": 6, "startaddress": 0, "type":"uint16", "count":1, "values":[512]};RuleTimer2 15; Rule1 1 ENDON
ON var1#State<%var2% DO Backlog ModBusSend {"deviceaddress": 3, "functioncode": 6, "startaddress": 0, "type":"uint16", "count":1, "values":[256]};RuleTimer2 15; Rule1 1 ENDON

```

Nie umiałem napisać wyzwalacza, który reagowałby na dane przychodzące od czujnika o konkretnym ID.  
Po każdym zapytaniu na magistrali, czujniki odpowiadają (czujniki temperatur wartością temperatury, a moduł z przekaźnikami m.in. komendą, jaką odebrał). Robiło się zamieszanie - na przykład wartość 256, która jest poleceniem włączenia przekaźnika, była interpretowana jako temperatura 25,6 stopnia. W tym celu użyłem aż trzech reguł oraz timerów, które wyłączają się nawzajem uniemożliwiając w ten sposób interpretowania “nie swoich” poleceń.