# Wątek archiwalny - Komponent wM-Bus do ESPHome (SzczepanLeon) starsze wersje do 1.5.1 włącznie

**URL:** <https://forum.arturhome.pl/t/watek-archiwalny-komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-starsze-wersje-do-1-5-1-wlacznie/7548>\
**Category:** ESPHome\
**Tags:** wmbus, domoticz, cc1101, esphome\
**Created:** [27 Grudzień 2022 20:55 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/watek-archiwalny-komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-starsze-wersje-do-1-5-1-wlacznie/7548 "2022-12-27T20:55:55Z")\
**Posts on this page:** 20\
**Page:** 24

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Roman\_Farkaš](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/roman_farka%C5%A1/32/17298_2.png) [@Roman\_Farkaš](https://forum.arturhome.pl/u/Roman_Farka%C5%A1)\
**Data wpisu:** [25 Kwiecień 2023 05:15 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/watek-archiwalny-komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-starsze-wersje-do-1-5-1-wlacznie/7548/564 "2023-04-25T05:15:56Z")

</div>

```auto
esphome:
  name: vodomer
  friendly_name: Vodomer
  compile_process_limit: 3
  platform: ESP8266
  board: esp8285

logger:
  level: DEBUG
api:
  encryption:
    key: "CCCCCCCCCC="

ota:
  password: "CCCCCCCCCC"

wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  fast_connect: true  
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.1.50
    gateway: 192.168.1.1
    subnet: 255.255.255.0
  ap:
    ssid: "Vodomer Fallback Hotspot"
    password: "CCCCCCCCCC"

captive_portal:

time:
  - platform: sntp
    id: vodomer_sntp 

wmbus:
  mosi_pin: GPIO13 
  miso_pin: GPIO12 
  clk_pin: GPIO14  
  cs_pin: GPIO2
  gdo0_pin: GPIO5 
  gdo2_pin: GPIO4

```

TOTO NETREBA PRIDAT DO PRVEHO KODU ? ALEBO ANO ?

```auto

external_components:
   - source: github://SzczepanLeon/esphome-components@main
     components: [wmbus]

```

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![pepeEL](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/pepeel/32/6761_2.png) [@pepeEL](https://forum.arturhome.pl/u/pepeEL)\
**Data wpisu:** [25 Kwiecień 2023 06:39 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/watek-archiwalny-komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-starsze-wersje-do-1-5-1-wlacznie/7548/566 "2023-04-25T06:39:25Z")

</div>

Powiem tak na mojej nakładce odlutowanie baterii oraz zwarcie potem kondensatora nie pomaga na reset nakładki do zera. Jeden z userów pisał że tak zrobił i że jemu zresetowało ale u mnie niestety od początku pokazuje znów stan jaki przed 0,021m3

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![\_Szczepan](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/_szczepan/32/14143_2.png) [@\_Szczepan](https://forum.arturhome.pl/u/_Szczepan)\
**Data wpisu:** [25 Kwiecień 2023 07:07 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/watek-archiwalny-komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-starsze-wersje-do-1-5-1-wlacznie/7548/567 "2023-04-25T07:07:56Z")

</div>

> [@Roman\_Farkaš](#):
>
> TOTO NETREBA PRIDAT DO PRVEHO KODU ? ALEBO ANO ?
> 
> ```auto
> external_components:
> - source: github://SzczepanLeon/esphome-components@main
> components: [wmbus]
> 
> ```

To też potrzeba dodać do YAML`a.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![pepeEL](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/pepeel/32/6761_2.png) [@pepeEL](https://forum.arturhome.pl/u/pepeEL)\
**Data wpisu:** [25 Kwiecień 2023 13:05 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/watek-archiwalny-komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-starsze-wersje-do-1-5-1-wlacznie/7548/568 "2023-04-25T13:05:07Z")

</div>

Zrobiłem właśnie update do wersji 1.5.1 i znów po tym mam status nieznany na sensorze.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Roman\_Farkaš](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/roman_farka%C5%A1/32/17298_2.png) [@Roman\_Farkaš](https://forum.arturhome.pl/u/Roman_Farka%C5%A1)\
**Data wpisu:** [25 Kwiecień 2023 19:35 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/watek-archiwalny-komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-starsze-wersje-do-1-5-1-wlacznie/7548/569 "2023-04-25T19:35:12Z")

</div>

dakujem susedia !!  
podarilo sa mam data

```auto
[21:14:04][D][wmbus:158]: Meter ID [0x75565272] RSSI: -64 dBm LQI: 130 not found in configuration T: 3E44A5117252567541047A380030057A8D04CA3EDA989C5542663A86721C100A5AFBC1805E4304313D33BFCB168ED2C799EC8E05FECB891BB44B7D7CA01B1D (63)
[21:14:24][D][wmbus:158]: Meter ID [0x9040078B] RSSI: -62 dBm LQI: 142 not found in configuration T: 1E4424238B07409054607A2E001073F69CE8915A4203BF1CD271E1EB0A7E13 (31)
[21:14:40][D][wmbus:158]: Meter ID [0x75565242] RSSI: -47 dBm LQI: 128 not found in configuration T: 3E44A5114252567541047A3B0030253FF84CA61F9D5C042421AF313D1A1CEA36D7A28BC3D45B06D2AC6759EEAF466C79C685D69EEFF8CD029EA8A81DFFB280 (63)
[21:14:47][D][wmbus:158]: Meter ID [0x75565282] RSSI: -75 dBm LQI: 129 not found in configuration T: 3E44A5118252567541047A410030055C8B4CF0F9B3B07A7C00F8616870DA0761E5CE309D0B54D3ABBC16652427A106B081F13C8A9870446FCAD6FEC86D680B (63)
[21:14:54][D][wmbus:158]: Meter ID [0x75565251] RSSI: -80 dBm LQI: 129 not found in configuration T: 3E44A5115152567541047A30003025AAB911EA000AD5D5E113E9D39654838999FCD1F187BB8600BC735513EB0ED6BE0C68EBBD35C0E1DE5457391087A51498 (63)

```

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![\_Szczepan](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/_szczepan/32/14143_2.png) [@\_Szczepan](https://forum.arturhome.pl/u/_Szczepan)\
**Data wpisu:** [25 Kwiecień 2023 19:51 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/watek-archiwalny-komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-starsze-wersje-do-1-5-1-wlacznie/7548/570 "2023-04-25T19:51:18Z")

</div>

> [@Roman\_Farkaš](#):
>
> dakujem susedia !!  
> podarilo sa mam data

😉 I teraz ten **Meter ID** co odebrałeś możesz do sekcji **sensor** przepisać. Wtedy powinien w HA pojawić się sensor (po odebraniu danych).

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![duzekrzeslo](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/d/c68b51/32.png) [@duzekrzeslo](https://forum.arturhome.pl/u/duzekrzeslo)\
**Data wpisu:** [25 Kwiecień 2023 20:40 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/watek-archiwalny-komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-starsze-wersje-do-1-5-1-wlacznie/7548/571 "2023-04-25T20:40:41Z")

</div>

Możliwe jest zintegrowanie liczników firmy Ista za pomocą Twojego komponentu?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![\_Szczepan](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/_szczepan/32/14143_2.png) [@\_Szczepan](https://forum.arturhome.pl/u/_Szczepan)\
**Data wpisu:** [25 Kwiecień 2023 21:08 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/watek-archiwalny-komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-starsze-wersje-do-1-5-1-wlacznie/7548/572 "2023-04-25T21:08:47Z")

</div>

Jak nadają w formacie wM-Bus na 868MHz w modzie T1 i w jakimś standardzie, który można odczytać potem - to tak.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![nas\_matko](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/n/ecb155/32.png) [@nas\_matko](https://forum.arturhome.pl/u/nas_matko)\
**Data wpisu:** [25 Kwiecień 2023 23:44 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/watek-archiwalny-komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-starsze-wersje-do-1-5-1-wlacznie/7548/573 "2023-04-25T23:44:10Z")

</div>

Witam, pracuję z Romanem i próbujemy połączyć ten komponent.  
Data już otrzymujemy, ale jest problem z ich odczytaniem.  
Witryna [wmbusmeters.org](http://wmbusmeters.org) pokazuje itron lub hydrus jako najlepszy sterownik. Nie obsługujesz jeszcze hydros, ale itron jest dostępny w opcjach.  
Jednak nawet itron nie może tego odczytać, zobacz dzienniki

```auto
Auto driver : hydrus
Best driver : itron 10/10
Using driver : itron 00/00

```

no esphome dziennik pokazuje

```auto
[01:28:06][I][wmbus:071]: Using driver 'itron' for ID [0xXXXXXXX] RSSI: -58 dBm LQI: 130 T: 1E4424238B07879054607AE300109715ED047A19A34B55166AB99437B9A5A1 (31)
[01:28:06][E][wmbus:153]: Can't get value from telegram for ID [0xXXXXXXX] 'itron'
[01:28:06][E][wmbus:154]: T : 1E4424238B07879054607AE300109715ED047A19A34B55166AB99437B9A5A1 (31)

```

co może być problemem?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![duzekrzeslo](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/d/c68b51/32.png) [@duzekrzeslo](https://forum.arturhome.pl/u/duzekrzeslo)\
**Data wpisu:** [26 Kwiecień 2023 07:12 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/watek-archiwalny-komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-starsze-wersje-do-1-5-1-wlacznie/7548/574 "2023-04-26T07:12:23Z")

</div>

Znalazłem taką dokumentację w języku Niemieckim:

> **[Protokollbeschreibung\_modul\_mbus.pdf](https://www.ista.com/fileadmin/twt_customer/countries/content/Germany/Documents/Loesungen/Funk/M-Bus_System/Protokollbeschreibung_modul_mbus.pdf)**
>
> 79.78 KB

Więc wychodzi na to, że licznik używa 868 MHz

@JMuffin Czy udało Ci się coś dowiedzieć w kontekście tego tematu? Mam identyczne liczniki (Ista domaqua)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![\_Szczepan](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/_szczepan/32/14143_2.png) [@\_Szczepan](https://forum.arturhome.pl/u/_Szczepan)\
**Data wpisu:** [26 Kwiecień 2023 08:07 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/watek-archiwalny-komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-starsze-wersje-do-1-5-1-wlacznie/7548/575 "2023-04-26T08:07:26Z")

</div>

Hi Martin

> [@nas\_matko](#):
>
> co może być problemem?

Telegram ten jest dodatkowo kodowany:

```auto
013 : 1097 tpl-cfg 9710 (bidirectional SPECIFIC_16_31 )

```

Aktualnie nie mam tego zaimplementowanego w komponencie.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![nas\_matko](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/n/ecb155/32.png) [@nas\_matko](https://forum.arturhome.pl/u/nas_matko)\
**Data wpisu:** [26 Kwiecień 2023 08:27 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/watek-archiwalny-komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-starsze-wersje-do-1-5-1-wlacznie/7548/576 "2023-04-26T08:27:42Z")

</div>

> [@\_Szczepan](#):
>
> Aktualnie nie mam tego zaimplementowanego w komponencie.

Dziękuję za odpowiedź. Czy wymagałoby to dużych zmian w kodzie?

Czy istnieje możliwość wykorzystania kodu lub jego części z wmbusmeters? Czyta się tam poprawnie.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![\_Szczepan](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/_szczepan/32/14143_2.png) [@\_Szczepan](https://forum.arturhome.pl/u/_Szczepan)\
**Data wpisu:** [26 Kwiecień 2023 08:44 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/watek-archiwalny-komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-starsze-wersje-do-1-5-1-wlacznie/7548/577 "2023-04-26T08:44:36Z")

</div>

> [@nas\_matko](#):
>
> Czy wymagałoby to dużych zmian w kodzie?

Nie mam pojęcia - pewnie nie dużych.

> [@nas\_matko](#):
>
> Czy istnieje możliwość wykorzystania kodu lub jego części z wmbusmeters?

Sam chciałbym to osiągnąć, ale czasu brak.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![nas\_matko](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/n/ecb155/32.png) [@nas\_matko](https://forum.arturhome.pl/u/nas_matko)\
**Data wpisu:** [26 Kwiecień 2023 10:54 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/watek-archiwalny-komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-starsze-wersje-do-1-5-1-wlacznie/7548/578 "2023-04-26T10:54:53Z")

</div>

Mam jeszcze jedno pytanie, gdybym użył „wmbusmeters HA addon” wraz z wmbusgw, jakich sterowników użyłby do odczytania telegramu? Te na stronie, [wmbusmeters.org](http://wmbusmeters.org) czy te w twoim komponencie?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![\_Szczepan](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/_szczepan/32/14143_2.png) [@\_Szczepan](https://forum.arturhome.pl/u/_Szczepan)\
**Data wpisu:** [26 Kwiecień 2023 11:10 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/watek-archiwalny-komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-starsze-wersje-do-1-5-1-wlacznie/7548/579 "2023-04-26T11:10:57Z")

</div>

Użyj "wmbusmeters HA addon” wraz z wmbus z opcją client (bez sensor). Driver wybierasz tylko po stronie wmbusmeters (bierz te z strony [wmbusmeters.org](http://wmbusmeters.org)).

wmbusgw już nie jest supportowany (całość funkcjonalności jest przeniesiona do wmbus).

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![nas\_matko](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/n/ecb155/32.png) [@nas\_matko](https://forum.arturhome.pl/u/nas_matko)\
**Data wpisu:** [26 Kwiecień 2023 11:19 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/watek-archiwalny-komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-starsze-wersje-do-1-5-1-wlacznie/7548/580 "2023-04-26T11:19:48Z")

</div>

> [@\_Szczepan](#):
>
> wmbusgw już nie jest supportowany (całość funkcjonalności jest przeniesiona do wmbus).

Czy to oznacza, że ​​mogę spróbować połączyć wmbus z „wmbusmeters HA add on”?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![\_Szczepan](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/_szczepan/32/14143_2.png) [@\_Szczepan](https://forum.arturhome.pl/u/_Szczepan)\
**Data wpisu:** [26 Kwiecień 2023 11:46 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/watek-archiwalny-komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-starsze-wersje-do-1-5-1-wlacznie/7548/581 "2023-04-26T11:46:23Z")

</div>

> [@nas\_matko](#):
>
> Czy to oznacza, że ​​mogę spróbować połączyć wmbus z „wmbusmeters HA add on”?

Oczywiście, u mnie chodzi już tak ponad rok.  
Poczytaj [to](https://github.com/SzczepanLeon/esphome-components/blob/main/docs/wmbusgw.md) ale zamiast **wmbusgw** (punkt 1) wykorzystaj **wmbus**. Czyli w YAMLu musi być:

```auto
wmbus:
  clients:
    - name: "wmbusmeters"
      ip_address: "10.0.0.1"
      port: 7011

```

Wtedy komponent będzie wysyłał wszystkie odebrane telegramy na port 7011 na ip 10.0.0.1 poprzez TCP w formacie WMBUS\_RTL.

Resztę po stronie „wmbusmeters HA add on” konfigurujesz [tak](https://github.com/SzczepanLeon/esphome-components/blob/main/docs/wmbusgw.md#2-wmbusmeters-addon-configuration) (mogą być małe różnice bo chyba ostatnio grzebali w tym dodatku).

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![nas\_matko](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/n/ecb155/32.png) [@nas\_matko](https://forum.arturhome.pl/u/nas_matko)\
**Data wpisu:** [26 Kwiecień 2023 12:51 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/watek-archiwalny-komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-starsze-wersje-do-1-5-1-wlacznie/7548/582 "2023-04-26T12:51:16Z")

</div>

Dziękuję. Mam też urządzenie, licznik ciepła, marki sharky, które powinno wykorzystywać sterownik „sharky774”, ale stwierdziłem, że nawet elf odczytuje 80% poprawnie. Jednak ponownie otrzymuję ten błąd:

```auto

[14:36:18][I][wmbus:071]: Using driver 'elf' for ID [0xXXXXXXX] RSSI: -53 dBm LQI: 128 T: 3E44A5114252567541047A81003005D42918AE2F79ACF2718CE763A881DCD0AAC7D690420893BE546975C12DA1D1965E674AE782B5BACA25A693F2D36B1559 (63)
[14:36:18][E][wmbus:153]: Can't get value from telegram for ID [0xXXXXXXX] 'elf'
[14:36:18][E][wmbus:154]: T : 3E44A5114252567541047A81003005D42918AE2F79ACF2718CE763A881DCD0AAC7D690420893BE546975C12DA1D1965E674AE782B5BACA25A693F2D36B1559 (63)

```

czy to też problem z kodowaniem?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![\_Szczepan](https://forum.arturhome.pl/user_avatar/forum.arturhome.pl/_szczepan/32/14143_2.png) [@\_Szczepan](https://forum.arturhome.pl/u/_Szczepan)\
**Data wpisu:** [26 Kwiecień 2023 13:22 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/watek-archiwalny-komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-starsze-wersje-do-1-5-1-wlacznie/7548/583 "2023-04-26T13:22:46Z")

</div>

> [@nas\_matko](#):
>
> czy to też problem z kodowaniem?

Nie, jest to brak odpowiedniego driver’a w wmbus komponencie.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![nas\_matko](https://forum.arturhome.pl/letter_avatar_proxy/v4/letter/n/ecb155/32.png) [@nas\_matko](https://forum.arturhome.pl/u/nas_matko)\
**Data wpisu:** [26 Kwiecień 2023 14:49 UTC](https://forum.arturhome.pl/t/watek-archiwalny-komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-starsze-wersje-do-1-5-1-wlacznie/7548/584 "2023-04-26T14:49:00Z")

</div>

czyli jak sterownik nie odczyta 100% telegramu to w ogóle nie będzie działać?

[Poprzednia strona](https://forum.arturhome.pl/t/watek-archiwalny-komponent-wm-bus-do-esphome-szczepanleon-starsze-wersje-do-1-5-1-wlacznie/7548.md?page=23)