2 x MEW-01 i błędy w odczycie

Witam, Mam zainstalowany MEW-01 do licznika głównego i podpiętego do HA przez chmurę supli i działa ok, raczej ok bo podpoiłem drugi MEW-01 do pompy ciepła ponieważ PC Samsung 1 fazowy nie ma podtrzymania i po zaniku prądu dane znikają a MEWka mi przechowuje. Problem polega na tym iż po załączeni MEW tej na pompie i na wyjściu z domu ta na wyjściu powinna pokazywać więcej niż na pompie o zużycie energii przez dom a tu zong różnica to kilka Wat. Po wyłączeniu MEW tej od pompy, MEW główny pokazuje zużycie 300W i to jest zużycie przez dom. Może ktoś pomoże bo siedę nad tym od tygodnia i nic, jestem w miejscu.

Po zaniku prądu czemu ma rosnąc w domu a na pompie nie ? Obydwa liczniki wtedy stoją stad taka róznica. Chyba że czegoś nie zrozumiem.

Codzi o to że MEW główny pokazuje mniejsze zużycie prądu niż ten na pompie.

Sprawdziłeś poprawność montażu przekładników prądowych?

Tak, te same fazy i przekładniki

Zastanawiam się czy mogę MEW główny podłączyć (przekładniki) na dopływie z licznika do przeciwporażeniowego a zasilanie czyli V-ki na wyjściu z niego czyli na poszczególne zabezpieczenia, może tutaj jest błąd.

Na pewno ten od PC masz założony w takim miejscu, że nie zlicza również domu?

Chodzi mi o kierunek zapinania przekładnika na przewodzie:

obraz

1 polubienie