Komponent wM-Bus do ESPHome (SzczepanLeon) - minomess - liczniki wody

Czesc, mam podobny problem co kolega w powyzszym wątku. Mianowicie mam nakladke radiowa Apator O3A-3 i dongla esp32 monemcu + cc1101 + projekt wmbus-reader Macieja Woszczynskiego - zlapalem ramke licznika ale przy probach roznych driverow nie udaje sie uzyskac odczytu. Jak sprawdzam ramke na wmbusmeters.org przy wyborze konkretnego drivera nie dekoduje ramki ale widze na dole opisu ‘encrypted’. Jak dodam key zlozony z 32zer to dekoduje ramke w kilku driverach ( w komentarzu pokazuje ze driver minomess jest najlepszy), natomiast jesli to samo wrzucam do kodu esphome to nie potrafi dekodować telegramu. Jelp!

Cytat
przykladowa ramka:
T: 5E440106179340060C077A03005085E91F1E7B38E42E4399BBC76AC214DDC3D9F5DC246CBACB55862A79B402B4C3B36576A441E19AF47246AE29D482C033534F652694B3A03574AEC45ACB5BBE4D9B1DC65BED5E30087F45A6A3EBA656426B

I dostaje komunikat:

Cytat
|20:14:09|[I]|[wmbus:084]|Using driver ‘hydrus’ for ID [0x06409317] RSSI: -55 dBm LQI: 128 Mode: T1 T: 5E440106179340060C077A03005085E91F1E7B38E42E4399BBC76AC214DDC3D9F5DC246CBACB55862A79B402B4C3B36576A441E19AF47246AE29D482C033534F652694B3A03574AEC45ACB5BBE4D9B1DC65BED5E30087F45A6A3EBA656426B (95)|
| — | — | — | — |
|20:14:09|[E]|[wmbus:163]|Can’t get value from telegram for ID [0x06409317] ‘hydrus’|
|20:14:09|[E]|[wmbus:164]|T : 5E440106179340060C077A03005085E91F1E7B38E42E4399BBC76AC214DDC3D9F5DC246CBACB55862A79B402B4C3B36576A441E19AF47246AE29D482C033534F652694B3A03574AEC45ACB5BBE4D9B1DC65BED5E30087F45A6A3EBA656426B (95)|
|20|

Natomiast wmbusmeters dekoduje tak:

Cytat
Telegram:
5e440106179340060c077a03005085e91f1e7B38e42e4399BBc76ac214ddc3d9f5dc246cBacB55862a79B402B4c3B36576a441e19af47246ae29d482c033534f652694B3a03574aec45acB5BBe4d9B1dc65Bed5e30087f45a6a3eBa656426B
Driver:
hydrus
Decryption key:
00000000000000000000000000000000
Analyze
telegram=|5E440106179340060C077A030050852F2F_046D0CB4E22A03FD170000000227A80004156F000000023D000084046D3BB7FF258404150A0000008D04951F1234FE0A0000000A0000000A0000006A0000000F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F|
Auto driver : not found!
Best driver : minomess 16/56
Using driver : hydrus 00/00
000 : 5e length (94 bytes)
001 : 44 dll-c (from meter SND_NR)
002 : 0106 dll-mfct (APA)
004 : 17934006 dll-id (06409317)
008 : 0c dll-version
009 : 07 dll-type (Water meter)
010 : 7a tpl-ci-field (EN 13757-3 Application Layer (short tplh))
011 : 03 tpl-acc-field
012 : 00 tpl-sts-field (OK)(OK)
013 : 5085 tpl-cfg 8550 (bidirectional AES_CBC_IV nb=5 cntn=0 ra=0 hc=0 )
015 : 2f2f decrypt check bytes (OK)
017 : 04 dif (32 Bit Integer/Binary Instantaneous value)
018 : 6D vif (Date and time type)
019 C!: 0CB4E22A (“meter_datetime”:“2023-10-02 20:12”)
023 : 03 dif (24 Bit Integer/Binary Instantaneous value)
024 : FD vif (Second extension FD of VIF-codes)
025 : 17 vife (Error flags (binary))
026 C?: 000000
029 : 02 dif (16 Bit Integer/Binary Instantaneous value)
030 : 27 vif (Operating time days)
031 C!: A800 (“operating_time_h”:4032)
033 : 04 dif (32 Bit Integer/Binary Instantaneous value)
034 : 15 vif (Volume 10⁻¹ m³)
035 C!: 6F000000 (“total_m3”:11.1)
039 : 02 dif (16 Bit Integer/Binary Instantaneous value)
040 : 3D vif (Volume flow 10⁻¹ m³/h)
041 C!: 0000 (“flow_m3h”:0)
043 : 84 dif (32 Bit Integer/Binary Instantaneous value)
044 : 04 dife (subunit=0 tariff=0 storagenr=8)
045 : 6D vif (Date and time type)
046 C?: 3BB7FF25
050 : 84 dif (32 Bit Integer/Binary Instantaneous value)
051 : 04 dife (subunit=0 tariff=0 storagenr=8)
052 : 15 vif (Volume 10⁻¹ m³)
053 C?: 0A000000
057 : 8D dif (variable length Instantaneous value)
058 : 04 dife (subunit=0 tariff=0 storagenr=8)
059 : 95 vif (Volume 10⁻¹ m³)
060 : 1F combinable vif (CompactProfile)
061 : 12 varlen=18
062 C?: 34FE0A0000000A0000000A0000006A000000
080 C?: 0F manufacturer specific data 2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F
{
“media”:“water”,
“meter”:“hydrus”,
“name”:“”,
“id”:“06409317”,
“flow_m3h”:0,
“operating_time_h”:4032,
“total_m3”:11.1,
“meter_datetime”:“2023-10-02 20:12”,
“status”:“OK”,
“timestamp”:“2023-10-02T18:17:06Z”
}
Using: wmbusmeters: 1.14.0-19-g0b852fb
0b852fb420a931984b231eb363a1826091299761

Spedzilem nad tym juz dwa dni i nie moge dojsc dlaczego wmbusmeters.org dekoduje a wrzucone do kodu nie dziala. Moze macie pomysl jak to rozkodowac w HomeAssistant espHome? Moze kolega @_Szczepan cos pomoze? Pliz

EDIT:

Cześć, mam problem z odczytaniem telegramu wysylanego przez Apator APT-O3A-3. Uzywam ESP32 z nakladka radiowa. I dostaje komunikat jak ponizej:

|12:55:31|[I]|[wmbus:084]|Using driver ‘apator162’ for ID [0x06409317] RSSI: -55 dBm LQI: 128 Mode: T1 T: 5E440106179340060C077A500050853F8EF7852D1CF07E72091BEBB7D540FC6B0496D07DE9684ACE1F99ECCA9FDFD2C4490DD026C8F73DCC3AF77D18B81BB26F15C112550AF7B2A623F3E77BBDE0A3BDA74B067C6630950411E223EAF4C91C (95)|
| — | — | — | — |
|12:55:31|[D]|[wmbus:090]|Decrypted T : 5E440106179340060C077A500050852F2F046D35ACE32A03FD170000000227A900041570000000023D000084046D3BB7FF258404150A0000008D04951F12346F15C112550AF7B2A623F3E77BBDE0A3BDA74B067C6630950411E223EAF4C91C (95)|
|12:55:31|[E]|[wmbus:163]|Can’t get value from telegram for ID [0x06409317] ‘apator162’|
|12:55:31|[E]|[wmbus:164]|T : 5E440106179340060C077A500050852F2F046D35ACE32A03FD170000000227A900041570000000023D000084046D3BB7FF258404150A0000008D04951F12346F15C112550AF7B2A623F3E77BBDE0A3BDA74B067C6630950411E223EAF4C91C (95)|

Z kolei na stronie wmbusmeters.org udaje sie poprawnie odczytac stan licznika przy podaniu drivera auto (bo jesli nie wybiore ‘auto’ to zadnym z driverow nie daje sie odczytać stanu licznika.
Komunikaty z dekodowania telegramu z wmbusmeters.org:

telegram=|5E440106179340060C077A510050852F2F_046D39ACE32A03FD170000000227A900041570000000023D000084046D3BB7FF258404150A0000008D04951F123430BEBF3F4B617B920E344A55C18BA49139624BF208EB5558CFF5CE6B7B47490E|
Auto driver : not found!
Best driver : minomess 16/49
Using driver : minomess 16/49
000 : 5e length (94 bytes)
001 : 44 dll-c (from meter SND_NR)
002 : 0106 dll-mfct (APA)
004 : 17934006 dll-id (06409317)
008 : 0c dll-version
009 : 07 dll-type (Water meter)
010 : 7a tpl-ci-field (EN 13757-3 Application Layer (short tplh))
011 : 51 tpl-acc-field
012 : 00 tpl-sts-field (OK)
013 : 5085 tpl-cfg 8550 (bidirectional AES_CBC_IV nb=5 cntn=0 ra=0 hc=0 )
015 : 2f2f already decrypted check bytes
017 : 04 dif (32 Bit Integer/Binary Instantaneous value)
018 : 6D vif (Date and time type)
019 C!: 39ACE32A (“meter_datetime”:“2023-10-03 12:57”)
023 : 03 dif (24 Bit Integer/Binary Instantaneous value)
024 : FD vif (Second extension FD of VIF-codes)
025 : 17 vife (Error flags (binary))
026 C?: 000000
029 : 02 dif (16 Bit Integer/Binary Instantaneous value)
030 : 27 vif (Operating time days)
031 C!: A900 (“operating_time_h”:4056)
033 : 04 dif (32 Bit Integer/Binary Instantaneous value)
034 : 15 vif (Volume 10⁻¹ m³)
035 C!: 70000000 (“total_m3”:11.2)
039 : 02 dif (16 Bit Integer/Binary Instantaneous value)
040 : 3D vif (Volume flow 10⁻¹ m³/h)
041 C!: 0000 (“volume_flow_m3h”:0)
043 : 84 dif (32 Bit Integer/Binary Instantaneous value)
044 : 04 dife (subunit=0 tariff=0 storagenr=8)
045 : 6D vif (Date and time type)
046 C?: 3BB7FF25
050 : 84 dif (32 Bit Integer/Binary Instantaneous value)
051 : 04 dife (subunit=0 tariff=0 storagenr=8)
052 : 15 vif (Volume 10⁻¹ m³)
053 C!: 0A000000 (“target_m3”:1)
057 : 8D dif (variable length Instantaneous value)
058 : 04 dife (subunit=0 tariff=0 storagenr=8)
059 : 95 vif (Volume 10⁻¹ m³)
060 : 1F combinable vif (CompactProfile)
061 : 12 varlen=18
062 C?: 3430BEBF3F4B617B920E344A55C18BA49139
080 : 62 dif (16 Bit Integer/Binary Minimum value storagenr=1)
081 : 4B vif (Volume flow ext. cm³/s)
082 C?: F208
084 : EB dif (6 digit BCD Minimum value storagenr=1)
085 : 55 dife (subunit=1 tariff=1 storagenr=11)
086 : 58 vif (Flow temperature 10⁻³ °C)
087 C?: CFF5CE
090 : 6B dif (6 digit BCD Minimum value storagenr=1)
091 : 7B vif (First extension FB of VIF-codes)
092 C?: 47490E
{
“media”:“water”,
“meter”:“minomess”,
“name”:“”,
“id”:“06409317”,
“operating_time_h”:4056,
“target_m3”:1,
“total_m3”:11.2,
“volume_flow_m3h”:0,
“meter_datetime”:“2023-10-03 12:57”,
“timestamp”:“2023-10-03T11:04:12Z”

w kodzie mam taki zapis:

  - platform: wmbus
    meter_id: 0x06409317
    type: apator162
    add_prefix: false
    key: "00000000000000000000000000000000"
    lqi:
      name: "My lqi"
    rssi:
      name: "My RSSI"
    total_water_m3:
      name: "stan licznika m3"

Probowalem roznych modeli w polu ‘type:’ i zarowno z kluczem i bez klucza.
Może ktoś ma pomysł jak zapisać w kodzie aby poprawnie odczytalo licznik?
Bo rozumiem ze mbusmeters.org powinno być spójne z projektem github://SzczepanLeon/esphome-components@main?