Licznik Gazu SONOFF SNZB-04 Zigbee

Jak założyć LEGALNIE impulsator NI-3 dla gazomierza METRIX UG-G4 (Poradnik)

  1. Wysyłamy e-mail z zapytaniem do PSG na: info@psgaz.pl
    W mailu opisujemy sposób montażu oraz uzasadniamy dlaczego chcemy mieć impulsator.
    Podajemy adres gdzie będzie wykonywany montaż impulsatora.
  2. Po otrzymaniu informacji zwrotnej od PSG jeśli nie ma zastrzeżeń przystępujemy do wykonania instalacji - BEZ WPINANIA IMPULSATORA W GNIAZDO GAZOMIERZA.
  3. Informujemy PSG kiedy pracownik PSG może podjechać aby być obecnym przy wpinaniu impulsatora do gniazda gazomierza.
  4. Gdy zjawi się pracownik PSG najpierw sprawdzi jak wykonana jest instalacja. W moim przypadku SNZB-04 znajduje się w piwnicy, a nie w skrzynce gazomierza, więc nie było problemów (warto zamontować SNZB-04 poza skrzynką gazomierza aby uniknąć instalacji dodatkowych urządzeń iskroszczelnych)
  5. Wpinamy w obecności pracownika PSG impulsator w gniazdo gazomierza, a pracownik zakłada plombę na impulsator. USLUGA JEST BEZPŁATNA

Niestety trochę jest przy tym pisania maili, jednak warto aby mieć koszta pod kontrolą.

Czy komuś udało się dodać sensor licznika gazu do statystyk w zakładce ENERGY w HA ?

Jakie wartości należy wpisać po float aby przeliczyć m3 na kwh ?

sensor:
  - platform: template
    sensors:
      gas_meter_kwh:
        unit_of_measurement: "kWh"
        value_template: "{{ states.input_number.gas_meter_m3.state | float * 1.02264 * 39.2 / 3.6 }}"
2 polubienia