Sinotimer 3F licznik energii RS485 - integracja z HA

no widzę, widzę, nie zmienia to faktu że i tak coś mu nie pasuje bo przy kompilacji bardzo długo miele, jak przemieli to wrzucę log bo teraz to już błędów w nim jest sporo

EDIT:

no to mnie zaskoczył HA :thinking::

teraz to już jestem w szoku :astonished::
image

jest pomiar,
bardzo ale to bardzo dziękuję za pomoc :+1: :hugs:
zabieram się do odczytów pozostałych pomiarów z tego licznika

jakby sie komuś przydała konfiguracja dla tego licznika to wrzucam ostateczną działającą wersję, żeby odczyty się pojawiły konieczny jest restart HA (nie wystarczy restart samego configu):

# konfiguracja MODBUS
modbus:
  - name: licznik SINOTIMER
    type: serial
    port: /dev/ttyUSB0
    baudrate: 9600
    bytesize: 8
    method: rtu
    parity: E
    stopbits: 1
    sensors:
  # konfiguracja dla odczytów licznika SINOTIMER
      - name: SINOTIMER pomiar U L1
        unit_of_measurement: V
        slave: 25
        address: 02
        input_type: input
        data_type: float32
        precision: 2