WANAS Combo 430 - integracja z rekuperatorem po Modbus RTU (RS485)

Cześć, odświeżam wątek, bo gisty z pierwszego posta już nie istnieją (404). Sam przeszedłem całą drogę z Wanasem po Modbus RTU i spisałem ją w repo:

https://github.com/torztomasz/wanas-esphome

Co tam jest:

  • konfiguracja ESPHome dla ESP32 + MAX485 (HW-097), DE/RE na GPIO4, port „Modbus 2”, 19200 8E1, adres 1;
  • schemat podłączenia, łącznie z zasilaniem ESP z wyjścia 24 V na płycie;
  • mapa rejestrów z instrukcji 350/550/355/555 z przeliczeniem adresów (numer z instrukcji − 4001);
  • tabela objawów przy braku komunikacji i skrypt w Pythonie, który pyta sterownik z komputera przez przejściówkę USB-RS485.

Sprawdzone na Wanas 350 H/3 ze sterownikiem ST-340 V2 (oprogramowanie 2.1.27): odczyt wszystkich encji oraz zapis biegów stref, imprezy, kominka, bypassu i urlopu. Innych modeli nie testowałem, więc na początek polecam sam odczyt.

@piwo79 co do trzeciego biegu z czujnika wilgotności: ST-340 nie ma rejestru „ustaw bieg teraz”, ale funkcja impreza (4046 w instrukcji) od razu przełącza nawiew i wywiew na bieg 3 na zadany czas. Automatyzacja „wilgotność > 70% → impreza 30 min” robi dokładnie to.

@Ricko_Simpson piszesz, że sterowanie ruszyło po ustawieniu adresu 72 w select. Pamiętasz, jakie wartości tam zapisywałeś i co każda robiła? W mojej instrukcji mapa kończy się na 4052, więc to może być nieudokumentowany rejestr, który przydałby się innym.

2 polubienia