Wyłączanie pompy obiegowej gdy wszystkie głowice są zamknięte

Witam !!!

Jestem nowy w HA udało mi się postawić serwer skonfiurować z2h wszytkie czujniki , pomocnicy itd termostaty działaja lecz potrzebuję zrobić automatyzację która wyłączy pompe obiegową …
14 głowic sterowanych przełącznikami przez pomocnik - termostat automatyzcja miała by wyglądać tak że gdy który kolwiek przełącznik jest w pozycji on to pompa jest on a gdy wszystkie są off to pompa też jest off.
bardzo broszę o poradę/nakierowanie lub gotowe rozwiązanie
Pozdrawiam !!!

dzięki za link ale to nie to … kolega ma głowice zigbee a ja mam przekaźniki i czujnik temperatury ustawione jako termostat mam stan przekaźników i nie wiem jak ułożyć logike w satelu ustawiałem to poprzes sume logiczną i wybierałem wyjścia … może ktoś inny miał podobny problem…

Proponuję stworzyć pomocnika typu grupa

1 polubienie

ok stworzyłem pomocnika grupę jak kolega pisał i zrobiłem automatyzację " kiedy włącza się grupa to włącza się pompa " analogicznie wyłączanie i działą bardzo dziękuję za pomoc użytkownikowi “angler”!!!

1 polubienie