action:
- service: switch.turn_off
target:
entity_id:
- switch.ty62488205c4dd57167da7
mode: single
/
Twoja automatyka ma polegać na :
1.Kiedy zmieni się stan (switch.ty62488205c4dd57167da7) z wyłączonego na włączony (i pozostaje
włączony przez 5 minut) wtedy wyłącz (switch.ty62488205c4dd57167da7)
Czy
2. Po zmianie stanu (switch.ty62488205c4dd57167da7) z wyłączonego na włączony i po upływie 5
minut ma wyłączyć (switch.ty62488205c4dd57167da7)
/
alias: wylaczenie wyspy
description: ''
mode: single
trigger:
- platform: state
entity_id: switch.ty62488205c4dd57167da7
from: 'off'
to: 'on'
condition: []
action:
- delay:
hours: 0
minutes: 5
seconds: 0
milliseconds: 0
- service: switch.turn_off
target:
entity_id: switch.ty62488205c4dd57167da7
Taka automatyzacja wyłączy to co włączyłeś po 5 minutach
/
Konfiguracja > Ustawienia > Ponowne wczytanie konfiguracji YAML > Automatyzacje
Włącz poczekaj 5 minut to się wyłączy
Nie wiem czy to pomoże bo nie posiadam takowych fjuczerów ale per analogia - choć badam tylko stan czy został włączony a nie przełączanie stanu on/off/on - obie poniższe testowe automatyzacje działają
Tu jest wstawione opóźnienie 5 s: