Zarządzanie grzałką bojlera 400v

Witajcie. Czy ktoś z Was poradził sobie z zarządzaniem grzałką bojlera 400v. Przy jednej fazie wiadomo temat jest prosty ale 400V sprawę komplikuje. Obecnie mam shelly 1PM z sondą termiczną podpięte do zwyklej grzałki 230V. To rozwiązuje załączanie czasowe i zależność od temperatury wody. Jednak zmieniam bojler (w zasadzie już go mam) i będzie miał grzałkę “na siłę”.

Sprawdź w dokumentacji jak wygląda układ sterowania grzałką, może jest dodatkowe wejście/wyjście sterujące.

Nawet gdyby nie miał odpowiedniego wejścia, to po prostu do istniejącego Shelly wystarczy dołączyć zwykły stycznik.

Dodajmy, że 3-fazowy :wink:

3 Likes

Rozumie samo przez się, ale myślę, że lepiej gdy instalacją tego sprzętu zajmie się ktoś z uprawnieniami.

Jeśli to komuś się przyda to taki mi polecił elektryk: Stycznik miniaturowy, 5, 5kW/400V, sterowanie 24VDC DILEM12-10-G-EA(24VDC)

@skyPAPA Skoro 24V DC to potrzebny będzie jeszcze zasilacz (akurat Shelly 1PM może pracować również przy zasilaniu prądem stałym między 24V= a 60V=).

1 Like