Afick_PL
(Afick PL)
1 Sierpień 2022 12:19
21
I to jest za…scie dobre pytanie mozliwe ze to jest wlasnie powod… mam konverter stanow sprawdze czy zadziala… ;] jesli nie to pozostaje zmiana na cos 3,3v…
EDIT.
Jesli dobrze widze - zasilanie 5v ale logika juz od -7 do +12 wiecc powinno tez dzialać…(tabelka 3)
Review Maxim's guide to serial data standards, RS-232, RS-422, and RS-485, by specification and electrical interface. A variety of serial data standard are described.
RobinI30
(RobinI30)
1 Sierpień 2022 14:04
22
Przeczytaj jeszcze raz - dobrze … której strony dotyczą te napięcia? Drugie pytanie: to jak sterujesz kierunkiem transmisji… bo akutrat TEN tego wymaga
Afick_PL
(Afick PL)
4 Sierpień 2022 20:57
23
Faktycznie … doczytalem Tasmota nie wspiera sterowania przeplywem
Zwracam te i kupie inne… mam nadzieje ze zadziała … dam znać
:
Edit:
Ok dzis dziala - ale jestem rozczarowany.
Ale od początku.
Wymienilem modul rs485 na TEN
Pobralem sobie tasmota-sensors (ma już energy meter prekompilowany - chcialem uniknac braku parametrow przy kompilacji itp)
Na portach GPIO5 i GPIO6 wybralem moduł SDM72 RX/TX
Na liczniku zaswiecila sie “ikona” sluchawki.
Pojawily sie dane… i tutaj rozczarowanie
tylko 4 parametry …
Moj Eastron SDM72D-M
Komuś udało się wyciągnąć wiecej danych ?
macek
9 Sierpień 2022 08:46
25
Podałeś linka do swoich zakupów w Allegro .
RobinI30
(RobinI30)
9 Sierpień 2022 10:48
26
Zrób z tego zestawu (ESP + RS485) konwerter (serwer) portu szeregowego lub konwerter rs485<>modbus. Odczytuj przez modbus to dostaniesz wszystkie dostępne dane.
Na tej stronie jest kilka gotowców.
macek
9 Sierpień 2022 12:07
27
Koledzy, a nie prościej skorzystać z ESPHome i mieć wszystko gotowe - Eastron SDM Energy Monitor — ESPHome , w razie brakujących parametrów można skorzystać z Modbus, temat już był na forum - ESPhome Modbus SDM72 i Huawei SUN2000L
RobinI30
(RobinI30)
9 Sierpień 2022 12:28
28
Pewnie prościej, wszystko zależy od osobistych preferencji. Z reguły na początek oczekuje się dużo więcej … aby w końcu odczytywać dużo nikomu nie potrzebnych parametrów
1 polubienie
m2teusz
(m2teusz)
14 Listopad 2023 20:33
30
pewnie już nieaktualne ale udało mi się uruchomić 2 różne liczydła naraz SDM630 + SDM72D
captive_portal:
switch:
- platform: restart
name: ENERGY METER Restart
#web_server:
# port: 80
#serial port
uart:
id: mod_uart
rx_pin: GPIO19
tx_pin: GPIO18
baud_rate: 9600
stop_bits: 1
modbus:
send_wait_time: 500ms
uart_id: mod_uart
id: mod_bus
modbus_controller:
- id: SDM72DM
modbus_id: mod_bus
address: 2
setup_priority: -10
- id: SDM630M
modbus_id: mod_bus
address: 1
setup_priority: -10
update_interval: 1000ms
sensor:
# General
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM AvgFreq
register_type: read
address: 0x0046
value_type: FP32
unit_of_measurement: Hz
state_class: "measurement"
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Total System Power
register_type: read
address: 0x0034
value_type: FP32
unit_of_measurement: W
state_class: "measurement"
device_class: "power"
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Total Active Energy
register_type: read
address: 0x0156
value_type: FP32
unit_of_measurement: kWh
state_class: "total_increasing"
device_class: "energy"
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Average Line to Neutral Voltage
register_type: read
address: 0x002A
value_type: FP32
unit_of_measurement: V
state_class: "measurement"
device_class: "voltage"
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Average Line Current
register_type: read
address: 0x002E
value_type: FP32
device_class: "current"
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: A
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Sum Line Current
register_type: read
address: 0x0030
value_type: FP32
device_class: "current"
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: A
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Total System Power
register_type: read
address: 0x0034
value_type: FP32
unit_of_measurement: W
device_class: "power"
state_class: "measurement"
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Total System VA
register_type: read
address: 0x0038
value_type: FP32
device_class: ""
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: VA
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Total System VAr
register_type: read
address: 0x003C
value_type: FP32
device_class: ""
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: VAr
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Total System Power Factor
register_type: read
address: 0x003E
value_type: FP32
device_class: "power_factor"
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: ""
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Import Active Energy
register_type: read
address: 0x0048
value_type: FP32
unit_of_measurement: kWh
state_class: "total_increasing"
device_class: "energy"
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Export Active Energy
register_type: read
address: 0x004A
value_type: FP32
unit_of_measurement: kWh
state_class: "total_increasing"
device_class: "energy"
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Neutral Current
register_type: read
address: 0x00E0
value_type: FP32
device_class: "current"
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: A
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Total Reactive Energy
register_type: read
address: 0x0158
value_type: FP32
unit_of_measurement: kVArh
state_class: "total_increasing"
device_class: "energy"
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Net kwh (Import - Export)
register_type: read
address: 0x018C
value_type: FP32
unit_of_measurement: kWh
state_class: "total_increasing"
device_class: "energy"
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Total Import Active Power
register_type: read
address: 0x0500
value_type: FP32
unit_of_measurement: W
device_class: "power"
state_class: "measurement"
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Total Export Active Power
register_type: read
address: 0x0502
value_type: FP32
unit_of_measurement: W
device_class: "power"
state_class: "measurement"
accuracy_decimals: 3
# Power
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Phase 1 Power
register_type: read
address: 0x000C
value_type: FP32
unit_of_measurement: W
device_class: "power"
state_class: "measurement"
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Phase 2 Power
register_type: read
address: 0x000E
value_type: FP32
unit_of_measurement: W
device_class: "power"
state_class: "measurement"
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Phase 3 Power
register_type: read
address: 0x0010
value_type: FP32
unit_of_measurement: W
device_class: "power"
state_class: "measurement"
accuracy_decimals: 3
# Volts
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Phase 1 Voltage
register_type: read
address: 0x0000
value_type: FP32
unit_of_measurement: V
device_class: "voltage"
state_class: "measurement"
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Phase 2 Voltage
register_type: read
address: 0x0002
value_type: FP32
device_class: "voltage"
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: V
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Phase 3 Voltage
register_type: read
address: 0x0004
value_type: FP32
device_class: "voltage"
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: V
accuracy_decimals: 3
# Current
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Phase 1 Current
register_type: read
address: 0x0006
value_type: FP32
device_class: "current"
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: A
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Phase 2 Current
register_type: read
address: 0x0008
value_type: FP32
device_class: "current"
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: A
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Phase 3 Current
register_type: read
address: 0x00A0
value_type: FP32
device_class: "current"
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: A
accuracy_decimals: 3
# Apparent Power
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Phase 1 Apparent Power
register_type: read
address: 0x0012
value_type: FP32
device_class: ""
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: VA
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Phase 2 Apparent Power
register_type: read
address: 0x0014
value_type: FP32
device_class: ""
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: VA
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Phase 3 Apparent Power
register_type: read
address: 0x0016
value_type: FP32
device_class: ""
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: VA
accuracy_decimals: 3
# Reactive Power
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Phase 1 Reactive Power
register_type: read
address: 0x0018
value_type: FP32
device_class: ""
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: VAr
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Phase 2 Reactive Power
register_type: read
address: 0x001A
value_type: FP32
device_class: ""
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: VAr
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Phase 3 Reactive Power
register_type: read
address: 0x001C
value_type: FP32
device_class: ""
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: VAr
accuracy_decimals: 3
# Power Factor
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Phase 1 Power Factor
register_type: read
address: 0x001E
value_type: FP32
device_class: "power_factor"
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: ""
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Phase 2 Power Factor
register_type: read
address: 0x0020
value_type: FP32
device_class: "power_factor"
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: ""
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM72DM
name: SDM72DM Phase 3 Power Factor
register_type: read
address: 0x0022
value_type: FP32
device_class: "power_factor"
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: ""
accuracy_decimals: 3
#################SDM630
# General
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 AvgFreq
register_type: read
address: 0x0046
value_type: FP32
unit_of_measurement: Hz
state_class: "measurement"
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Total System Power
register_type: read
address: 0x0034
value_type: FP32
unit_of_measurement: W
state_class: "measurement"
device_class: "power"
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Total Active Energy
register_type: read
address: 0x0156
value_type: FP32
unit_of_measurement: kWh
state_class: "total_increasing"
device_class: "energy"
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Average Line to Neutral Voltage
register_type: read
address: 0x002A
value_type: FP32
unit_of_measurement: V
state_class: "measurement"
device_class: "voltage"
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Average Line Current
register_type: read
address: 0x002E
value_type: FP32
device_class: "current"
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: A
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Sum Line Current
register_type: read
address: 0x0030
value_type: FP32
device_class: "current"
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: A
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Total System Power
register_type: read
address: 0x0034
value_type: FP32
unit_of_measurement: W
device_class: "power"
state_class: "measurement"
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Total System VA
register_type: read
address: 0x0038
value_type: FP32
device_class: ""
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: VA
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Total System VAr
register_type: read
address: 0x003C
value_type: FP32
device_class: ""
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: VAr
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Total System Power Factor
register_type: read
address: 0x003E
value_type: FP32
device_class: "power_factor"
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: ""
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Import Active Energy
register_type: read
address: 0x0048
value_type: FP32
unit_of_measurement: kWh
state_class: "total_increasing"
device_class: "energy"
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Export Active Energy
register_type: read
address: 0x004A
value_type: FP32
unit_of_measurement: kWh
state_class: "total_increasing"
device_class: "energy"
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Neutral Current
register_type: read
address: 0x00E0
value_type: FP32
device_class: "current"
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: A
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Total Reactive Energy
register_type: read
address: 0x0158
value_type: FP32
unit_of_measurement: kVArh
state_class: "total_increasing"
device_class: "energy"
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Net kwh (Import - Export)
register_type: read
address: 0x018C
value_type: FP32
unit_of_measurement: kWh
state_class: "total_increasing"
device_class: "energy"
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Total Import Active Power
register_type: read
address: 0x0500
value_type: FP32
unit_of_measurement: W
device_class: "power"
state_class: "measurement"
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Total Export Active Power
register_type: read
address: 0x0502
value_type: FP32
unit_of_measurement: W
device_class: "power"
state_class: "measurement"
accuracy_decimals: 3
# Power
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Phase 1 Power
register_type: read
address: 0x000C
value_type: FP32
unit_of_measurement: W
device_class: "power"
state_class: "measurement"
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Phase 2 Power
register_type: read
address: 0x000E
value_type: FP32
unit_of_measurement: W
device_class: "power"
state_class: "measurement"
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Phase 3 Power
register_type: read
address: 0x0010
value_type: FP32
unit_of_measurement: W
device_class: "power"
state_class: "measurement"
accuracy_decimals: 3
# Volts
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Phase 1 Voltage
register_type: read
address: 0x0000
value_type: FP32
unit_of_measurement: V
device_class: "voltage"
state_class: "measurement"
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Phase 2 Voltage
register_type: read
address: 0x0002
value_type: FP32
device_class: "voltage"
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: V
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Phase 3 Voltage
register_type: read
address: 0x0004
value_type: FP32
device_class: "voltage"
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: V
accuracy_decimals: 3
# Current
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Phase 1 Current
register_type: read
address: 0x0006
value_type: FP32
device_class: "current"
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: A
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Phase 2 Current
register_type: read
address: 0x0008
value_type: FP32
device_class: "current"
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: A
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Phase 3 Current
register_type: read
address: 0x00A0
value_type: FP32
device_class: "current"
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: A
accuracy_decimals: 3
# Apparent Power
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Phase 1 Apparent Power
register_type: read
address: 0x0012
value_type: FP32
device_class: ""
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: VA
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Phase 2 Apparent Power
register_type: read
address: 0x0014
value_type: FP32
device_class: ""
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: VA
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Phase 3 Apparent Power
register_type: read
address: 0x0016
value_type: FP32
device_class: ""
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: VA
accuracy_decimals: 3
# Reactive Power
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Phase 1 Reactive Power
register_type: read
address: 0x0018
value_type: FP32
device_class: ""
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: VAr
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Phase 2 Reactive Power
register_type: read
address: 0x001A
value_type: FP32
device_class: ""
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: VAr
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Phase 3 Reactive Power
register_type: read
address: 0x001C
value_type: FP32
device_class: ""
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: VAr
accuracy_decimals: 3
# Power Factor
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Phase 1 Power Factor
register_type: read
address: 0x001E
value_type: FP32
device_class: "power_factor"
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: ""
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Phase 2 Power Factor
register_type: read
address: 0x0020
value_type: FP32
device_class: "power_factor"
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: ""
accuracy_decimals: 3
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: SDM630M
name: SDM630 Phase 3 Power Factor
register_type: read
address: 0x0022
value_type: FP32
device_class: "power_factor"
state_class: "measurement"
unit_of_measurement: ""
accuracy_decimals: 3
2 polubienia
Witam, jestem laikiem w tych sprawach…czy ktoś mógłby pomóc jak odczytać dane z sdm72D-M-v2 ?
RobinI30
(RobinI30)
14 Marzec 2024 09:14
32
Witamy.
Na forum jesteś od 12min. Ile z tego czasu poświęciłeś choćby na przeczytanie tego tematu?
Przeczytaj… większość wiedzy tu jest. Masz licznik modbus - więc potrzebujesz jakiś konwerter z RS485 na “coś”. To coś, to medium jakim chcesz dostarczyć dane do HA - może to być USB albo TCP.
Możesz zawsze dopytać czego nie zrozumiałeś w przeczytanym tekście.
Dzięki za odzew…
Napisałem 12 minut temu, na forum jeżeli chodzi o czytanie…jestem od ponad roku…
I od ponad roku kombinuje z sdm72mv2…a chciałem sobie ułatwić życie.
(Jestem już starszym facetem, po udarze i po zabiegu na sercu)
Napisałem dlatego, że coś się zmieniło, a rok temu tego nie było.
Próbowałem też z suplą, ale tam nie ma dodanego tego licznika, żeby z niego czytać…
Ale do rzeczy, chciałem odczytać energie pobraną i oddaną, jak również inne informacje,a nie dam rady codziennie wychodzić do licznika na stołku i czytać z niego…
Wiem jak to poskładać tylko co wgrać żeby odczytać te wartości…-to co kolega @m2teusz wrzucił ?
ajakubek
(Andrzej)
14 Marzec 2024 10:23
34
To jest kod który musisz wgrać do płytki ESP32 lub ESP8266.
Dokładna dokumentacja odczytu liczników jest na stronie ESP podana w linku @macek
Możesz posiłkować się też wątkiem SDM630 + ESPHome WiFi
Dzięki, przejże i …będę dopytywał.
RobinI30
(RobinI30)
14 Marzec 2024 11:37
36
Dla początkującego odradzam ESPHome, ponieważ jeszcze nie poznałeś problemu podstawowego.
Będziesz miał dodatkowy narzut na uruchomienie i naukę ESPHome.
Jeśli możesz pociągnąć skrętkę pomiędzy licznikiem a kompem to zaopatrz się w konwerter RS485<>USB.
Jeśli nie ma takiej możliwości to po Wifi, potrzebny konwerter RS485<>LAN (wifi).
Konfigurację modbusa w obu przypadkach robisz w HA raz.
Jeśli nic nie robiłeś nigdy z ESP to będziesz miał więcej roboty…
Skoro poczytałeś, to musisz sam zadecydować gdzie bardziej Ci po drodze.
Przepraszam… ekstrapolowałem
Bardzo dziękuję za odpowiedź…
Najprościej dla by było gdybym miał odczyt w telefonie…
Czyli wgrać do wemosa i połączyć z konwerterem i licznikiem.
W domu głównie mam suplę, tasmote też wgrywałem…z esp chyba jest trudniej.
Gdybym mógł prosić o pomoc w tą stronę…, to proszę.
W tamtym roku, jak przy tym kombinowałem, to nie chciało to działać.
RobinI30
(RobinI30)
14 Marzec 2024 12:18
38
Grzegorz_Szmyd:
tasmote też wgrywałem…
W tym przypadku tasmota to będzie chyba najlepszy wybór, poczytaj ten temat
Bardzo dziękuję, spróbuję to zrobić na tasmocie…gdybym sobie nie poradził to będę prosił o pomoc.
Takie pytanie tylko, to co podał kolega @m2teusz , to jak można to użyć ?, czy tak na “prosto” tylko z telefonem się nie da ?
Przepraszam, ale tak jak wspomniałem wcześniej jestem laikiem, wprawdzie nie mam dwóch lewych rąk i potrafię coś zrobić, ale nie jestem elektronikiem…
RobinI30
(RobinI30)
14 Marzec 2024 12:49
40
To jest konfiguracja dla ESPHome… potrzebujesz “środowisko” aby to zaprogramować.
Jeśli odkomentujesz
web_server:
port: 80
to stan odczytów można zobaczyć łącząc się w przeglądarce przez IP…
Mogę się mylić bo w esphome nie jestem ekspertem… to powstało do współpracy z HA i nie jestem pewien czy autonomicznie będzie działać.
To musi potwierdzić ktoś jeszcze.
szopen
14 Marzec 2024 13:40
41
Aby ESPHome działało autonomicznie to trzeba wyłączyć API, ale to moim zdaniem nie jest dobry pomysł - ESPHome od początku było projektowane jako peryferia dla HA (lub innego podobnego systemu ID), a nie jako urządzenia autonomiczne, więc to nie jest dobry kierunek.
@Grzegorz_Szmyd
Masz własną instalację HA? bo od tego wiele zależy, wszystko da się wydłubać małymi krokami.
Jeśli nie to moim zdaniem też największe szanse daje Tasmota.