Napięcie na zaworze 4D jest przez cały defrost, albo jak kto woli tylko przez czas defrostu, a to trochę za krótko żeby przewód grzewczy zrobił swoją robotę
Po defroście taca nie od razu jest wolna od ściekającej wody. A jak będziesz włączał na max 8 minut ( tyle trwa długi defrost) to raczej nie roztopi tego co tam będzie zalegało. A żeby było ciekawiej, to na samym początku popełniłem błąd i muszę za niego przeprosić. Napięcie na zaworze jest cały czas w funkcji grzania, a przełączenie w funkcję chłodzenia ( defrost) odcina napięcie od zaworu, dlatego też zastosowałem taki moduł