Licznik Gazu SONOFF SNZB-04 Zigbee

Chodzi o potwierdzenie parametrów Sonoff, który pracuje z parametrami nawet niższymi niż impulsów ITRON LF:

ITRON LF (dopuszczony dla stref ATEX): max. 15Vdc / max. 50mA
SONOFF SNZB-04: max. 3 Vdc / max. 30mA

EDIT:
Mimo teoretycznej możliwości dopuszczenia Sonoff’a bez bariery to bez bariery się nie obejdzie :wink:
Dzień dobry

Dziękujemy za dosłanie dokumentów.
Zastosowanie bariery iskrobezpiecznej jest wymagane, jedyna możliwość na pominięcie bariery to zastosowanie urządzenia z wejściem iskrobezpiecznym.

*Wyrażamy zgodę na podłączenie telemetrii odbiorcy zgodnie z przesłanymi dokumentami. *
Proszę wykonać prace poza strefą zagrożenia wybuchem, po tym fakcie proszę o informację zwrotną. Ustalimy wówczas termin wpięcia się do gazomierza w obecności pracownika Działu Pomiarów i Telemetrii.

Z mojej strony EOT :slight_smile: