Licznik - Shelly 3EM

Wchodząc na adres IP twojego Shelly 3EM lub w aplikacji na telefonie.

Taką informację otrzymałem z punktu sprzedaży:

Często problemem jest stosowanie listwy rozdzielczej podłączonej od
dołu do wyłącznika różnicowoprądowego, która powoduje
przesunięcie faz i gdzie pierwszy bezpiecznik za różnicową nie
odpowiada za L1 (tylko L2). Prosimy ponownie zweryfikować czy nie
nastąpiła pomyłka na etapie instalacji modułu.

Mamy nadzieję, że przekazane informacje okazały się pomocne, prosimy
o informacje zwrotną.

Miałem ten sam problem. Trzy razy sprawdzałem a i tak podłączyłem błędnie.
Trzeba spełnić trzy warunki:

  1. kierunek przekładników (L od strony zakładu energetycznego),
  2. przekładniki podłączone do odpowiednich gniazd Shelly IA, IB, IC (ja tu dwukrotnie się pomyliłem),
  3. napięcie faz do odpowiednich gniazd Shelly VA, VB, VC.

5 postów zostało podzielonych na nowy temat: Wykorzystanie nadprodukcji PV

Dostawcy na eLiczniku pokazują średnią z 15min. Tak jak byś przez całe 15min pobierał tyle samo prądu. Zegar w liczniku może być niezsynchronizowany i mieć przesunięcie względem rzeczywistego czasu. Zakładam, że Shelly ma synchronizację czasu.